Страница 1 из 1

Luna Platinum remote control

Добавлено: 07 авг 2021, 22:17
MaxBreader
Добрый день!

Как я понял, в моделях котлов Luna Platinum установлены контроллеры Siemens LSM15, работающие на шине BSB и совместимые с шиной Local Process Bus (LPB) вместо старого OpenTherm (для которого есть много вариантов управления).

Так возникает вопрос - а что можно подключить к котлу, чтобы хоть получать уведомления об ошибках по GSM или Интернет?!

Есть море дешёвых GSM звонилок-термостатов, но у котла нет реле ошибки! Т.е. уведомление придёт, когда уже всё остыло.

Сименс продаёт вундервафлю OZW672 (стоит в районе 20К), для подключения которой к котлу нужен либо модуль OCI345 (ещё 5К и тогда будет витая пара LPB, т.к. на клемниках котла нет интерфейсных выводов) или его можно напрямую прицепть на BSB, но пойди найди куда! Распиновки платы в инете не нашёл.

Походу, не всех устраивает такое положение и некоторые заморочились создать собственное решение - BSB-LAN interface. Но я с паяльником не очень дружу.

Как быть-то?

Luna Platinum remote control

Добавлено: 09 авг 2021, 09:56
MaxBreader
Спасибо форуму, прецеденты использования OZW672 есть:
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+

На этой машинке есть релейные контакты для индикации ошибок, на которые можно повесить GSM оповещалку.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 09 авг 2021, 13:41
Bahus
Сам спросил, сам ответил. :good:

Luna Platinum remote control

Добавлено: 09 авг 2021, 14:06
stlawrence
Если вам нужно только получать сообщение об ошибке и вы не использовали контакты встроенного реле для управления насосом, то можно назначить это реле на замыкание в случае ошибки.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 09 авг 2021, 16:33
aladar
Stalwrence. Если перепрограммировать контакт насоса на аварию то пропадет запрос на тепло с контура отопления.и котел перестанет работать. Поэтому без avs75 не обойтись.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 11 авг 2021, 15:23
stlawrence
aladar, чуть подробнее. Контакт насоса за запрос тепла не отвечает (это выходное реле). Мы же про Platinum говорим?

Luna Platinum remote control

Добавлено: 11 авг 2021, 15:48
BAXI - Volga
MaxBreader, OZW672 подключается по BSB и по LPB. У нас есть инструкция по подключению. Но нужно понимать что этому блоку нужен проводной интернет.
Если хотите снимать сигнал об аварии с котла, то есть возможность перепрограммировать свободное реле, обычно это реле на бойлер. Для перепрограммирования нужно будет вооружиться пультом оператора QAA75. Если использовать этот вариант, то нужно понимать что реле сформирует сигнал 220В и надо подумать куда Вы его будете передавать.
пока устройства ZONT которое понимало бы сигнал от шины BSB нет, но мы работаем в этом направлении.
На сегодняшний день есть устройство аналогичное zont, которое понимает BSB и работает с ним - это делают в Казани MyHeat. Но здесь никаких гарантий дать не можем.... был прецедент когда LMS15 вышла из строя после подключения к MyHeat

Luna Platinum remote control

Добавлено: 11 авг 2021, 21:07
aladar
stlawrence, я имел ввиду программный запрос на тепло. Попробую разъяснить. По умолчанию с завода котел идёт настроен на выработку тепла от контура отопления. (прямого без смесителя). Конфигурируется он путем назначения выходы Q2 и входы H1, точно не помню( H1 это перемычка комнатного термостата). Так вот если Q2 перепрограммировать то программного котел поймет это как нет контура и не будет запроса на тепло и на клавиши + - отопления он не будет отзываться. Q3 вообще по-моему нельзя перепрограммировать он жёстко защит как и вход B3.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 15 авг 2021, 19:32
stlawrence
aladar, идея понятна. Но, согласно документации, это не так (хотя готов проверить на практике). Я говорю про использование выхода QX1, который по умолчанию вешается как насос первого контура, но может быть спокойно перепрограммирован на что-нибудь другое. А контур будет гоняться, например, встроенным насосом котла.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 04 ноя 2021, 21:11
Anastasija_Mig
Добрый вечер.
Такой вопрос - у меня котел Luna Platinum + 33. На днях купила климатический регулятор QAA 75. Инструкции на русском нету. Расставила всё по своим местам. Котёл не реагирует на этот регулятор. На самом регуляторе видна уличная температура. Дело в том, что к котлу подключен датчик со второго этажа и котел реагирует только на него. Может, его нужно отсоединить на котле?

Luna Platinum remote control

Добавлено: 05 ноя 2021, 07:44
Starik
Anastasija_Mig писал(а): 04 ноя 2021, 21:11Инструкции на русском нету.
Может эта сгодится https://baxi.ru/upload/iblock/530/instr ... -qaa75.pdf

Luna Platinum remote control

Добавлено: 05 ноя 2021, 22:22
Anastasija_Mig
Starik, эта инструкция у меня есть. Она отличается от той, что была в комплекте с выносным датчиком. В Вашей инструкции нету первого запуска. Как я понимаю, чтобы объединить тот, что я поставила на котел и тот, что я сняла с котла.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 06 ноя 2021, 13:48
Bahus
Если не изменяет память - QAA75 использует свой датчик. С котла нужно снять навесное. И скорее всего убрать перемычку термостата с колодки M1.

Luna Platinum remote control

Добавлено: 12 ноя 2021, 19:08
stlawrence
Anastasija_Mig, получилось настроить?
если нет, расскажите: 1. вы панель с котла снимали или оставили на нем? 2. что за датчик у вас стоит на втором этаже и как подключен? 3. когда подключали qaa75, какие перемычки выставили на нем и как настроили?