Страница 1 из 1
Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 09 авг 2021, 14:23
Russe12345
И снова здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой, которую хочу решить до холодов!
2 месяца как поставил Luna-3.
Сначала радовался, т.к. выставив температуру в 55 градусов получил проточную воду с нагревом в 47 в ванную!
Прошло время и ...
За окном +30 - вода выставлена на +60 (!!!) температура проточки - +45!
За окном +20 - вода выставлена на +60 (!!!) температура проточки - +39!
Что будет когда за окном будет -20 ???
Почему исчез нагрев проточки!?
Кто может подсказать в чем может быть дело?
Решить желательно до наступления холодов!
Ну вот - актуальная информация: за окном +31 - температура проточки - +39!
Понятно что в ванную она поступает холоднее чем показывает дисплей!

Замерил + 36,4
p.s. где то слышал, что из коробки котел идет с настройкой на 70% КПД и их можно изменить - может это быть???
Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 09 авг 2021, 16:30
Starik
Russe12345 писал(а): 09 авг 2021, 14:23Почему исчез нагрев проточки!?
Да ты не от той стенки танцуешь.
Сначала надо сравнивать количество воды, протекающей через котел (расход в л/мин), а только потом на температуру этой воды обращать внимание и уже в последнюю очередь утверждать, что нагрев исчез. В инструкции ещё и дельту нагрева указывают, если не лениво, то посмотри что это и с чем едят.
Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 09 авг 2021, 16:40
Russe12345
Я же правильно понимаю, что количество протекающей воды зависит от напора? Так вот, полтора мес назад манометр показывал точно такое же давление при полностью открытом кране, а грел до 47 при выставленных 55!
Но направление интересное! Посчитаю! Понаблюдаю!
Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 09 авг 2021, 19:04
Starik
Russe12345 писал(а): 09 авг 2021, 16:40Но направление интересное! Посчитаю! Понаблюдаю!
Могу более увлекательное занятие подсказать. Есть такой параметр А06, если в инструкцию заглянешь то окажется, что он самое то, что ты ищешь.
Надо будет просто сравнить какое значение физическим замером получил с тем что в параметре светится.
Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 10 авг 2021, 17:43
Russe12345
А06 - 134-136 это плохо или хорошо?

Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 11 авг 2021, 12:39
Bahus
Это текущий расход ГВС помноженный на 10. 13,5 литров. Подразумевается что нужно сравнить эти показания с фактическим, для чего вам понадобится мерник и секундомер. Тем самым можно выяснить есть ли проблема на датчике протока.
Ещё интересным могут быть параметры А00 и А05. Первый это фактическая температура ГВС (с точки зрения котла), а второй это температура теплоносителя (опять же которую котел видит).
Во время можно их между собой сравнить, чтобы понять дельту. И ещё можно сравнить А00 с фактической температурой на смесителе (для этого вам термометр понадобится).
Отправлено спустя 15 минут 56 секунд:
Да. Про расход. Мощность котла такова, что он может нагреть определённый объем на определенную температуру.
Характеристики (из паспорта):
Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин - 14,3
Количество горячей воды при ΔT=35°С л/мин - 10,2
Принцип простой. Берём температуру исходной воды (например 10 градусов). Воды с температурой 35 градусов вы получите 14 литров в минуту. Не больше. Если нужно горячее - надо снижать расход (прикрывать смеситель).
Luna 3 - воду толком не греет!
Добавлено: 11 авг 2021, 15:17
Starik
Russe12345 писал(а): 10 авг 2021, 17:43А06 - 134-136 это плохо или хорошо?
Плохо..., что понимание не приходит никак.