Поломка после лета.

Добавлено: 10 авг 2021, 14:01
Никол
После длительного летнего перерыва включил котел и температура в течении 1-2 минут достигла максимума и котел отключился.При этом из котла доносились звуки -стуки. Никакой информации на дисплее нет. Насос не гоняет воду по системе, хотя ,вроде, работает.Хотя однажды ночью батареи были горячими. Я котел отключил, а днем все повторилось. Може кто-то подскажет . что может быть с ним?

Поломка после лета.

Добавлено: 10 авг 2021, 14:25
Bahus
Насос проверить просто. Открутите передний винт и отверткой прокрутите вал. Когда на насосе будет питание - будет видно как вращается вал.
Тряпку подложите, теплоноситель будет выходить.
Пройдите по системе - сгоните воздух. На насосе проверьте открыт ли воздухоотводчик. Давление посмотрите в системе какое показывает.

Поломка после лета.

Добавлено: 10 авг 2021, 15:07
Starik
Иногда забывают какой-нибудь кран в системе отопления открыть (после ремонта или обслуживания), фильтр в СО почистить (если устанавливался).

Поломка после лета.

Добавлено: 11 авг 2021, 18:58
Zhigulist
Скорее всего насос подклинил. Как писали выше, вывернуть винт, предварительно сбросив давление в системе и провернуть аккуратно отверткой вал. Если туго, то не усердствуйте, конец вала и шлиц (крест) под отвертку выполнены из металлокерамики и очень хрупкие.

MainFOUR 240. проблема ГВС.

Добавлено: 18 мар 2024, 11:10
Никол
Всем добрый день. Хочу поделиться своей проблемой.Котел Baxi mainfour 240, установлен 10-15 лет назад, менялся теплообменник, плата( гроза), неделю назад датчик температуры ГВС.Вода очень жесткая.
Проблема : при включении котла в режимах ГВС и ГВС +отопление котел сразу же начинает работать на нагрев воды в ГВС, подачи воды в ГВС нет. Температура в ГВС сразу же лезет вверх и после 1 мин срабатывает защита и загорается ошибка Е 25,26,27. В режиме отопления никаких проблем нет. Еще заметил , что во время работы отопления из крана с горячей водой течет теплая вода (порядка 40 гр.).
В чем может быть проблема?

MainFOUR 240F. проблема ГВС.

Добавлено: 18 мар 2024, 11:57
RADAR
Никол писал(а): 18 мар 2024, 11:10 Проблема : при включении котла в режимах ГВС и ГВС +отопление котел сразу же начинает работать на нагрев воды в ГВС, подачи воды в ГВС нет
для начала ревизия датчика протока воды..
Никол писал(а): 18 мар 2024, 11:10 Еще заметил , что во время работы отопления из крана с горячей водой течет теплая вода (порядка 40 гр.).
В чем может быть проблема?
никакой проблемы нет - особенности конструкции котла..

Поломка после лета.

Добавлено: 18 мар 2024, 13:47
Starik
Никол писал(а): 18 мар 2024, 11:10менялся теплообменник, плата
А после замены платы F параметры проверялись?

Поломка после лета.

Добавлено: 19 мар 2024, 12:56
Starik
Реакция Никола будет года через три. :lol:

Поломка после лета.

Добавлено: 23 апр 2024, 08:36
Никол
Спасибо за совет. Поменял датчик протока и все стало в норму. Но до этого поменял датчик температуры ГВС, так вот после замены ДП через некоторое время опять появились проблемы - Е 26. Поставил старый датчик. Теперь все работает отлично. Вот такие запчасти сейчас выпускают.