Страница 1 из 1
Режим антилегионелла в eco four 1.24
Добавлено: 14 авг 2021, 13:14
vadimnk
Использую котел eco four 1.24 с БКН, есть ли в нем режим антилегионелла, если нет, то как его можно организовать?
Режим антилегионелла в eco four 1.24
Добавлено: 16 авг 2021, 13:47
Bahus
Семинарская тетрадь говорит, что F16 активирует данную функцию. Единственное - на борту должна стоять плата Honeywell. Bertelli не подойдет.
Режим антилегионелла в eco four 1.24
Добавлено: 16 авг 2021, 18:28
vadimnk
А как распознать плату?
Режим антилегионелла в eco four 1.24
Добавлено: 17 авг 2021, 12:59
Bahus
На самой плате написано. Заднюю крышку кожуха снять - будет видно.