Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
Здравия желаю!
1. Можно ли подключить к BAXI SLIM 2.300i внешний бойлер косвенного нагрева вместо встроенного? Какие подводные камни?
2. Какой мощности надо брать? Подойдет ли Drazice OKC 100 NTR?
3. Будет ли с этой связкой работать ZONT ?
1. Можно ли подключить к BAXI SLIM 2.300i внешний бойлер косвенного нагрева вместо встроенного? Какие подводные камни?
2. Какой мощности надо брать? Подойдет ли Drazice OKC 100 NTR?
3. Будет ли с этой связкой работать ZONT ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
До 200 литров с змеевиком не более 30 кВт думаю вполне сгодится. А вот с подключением.... Придется все трубки, которые на бойлер подходят пробрасывать на новый. Получится это или нет - вопрос сложный. Вам на месте удобнее посмотреть. Возможно придется старую бочку выдернуть из корпуса. Тогда, думаю нормально подключиться получится.
Только ещё датчик придется купить погружной, вместо штатного. KHG71406191-
Не рискнули уже купленный ставить?
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Zont до этого если был подключен - ничего для него не изменится. Если ещё не ставили - придется подключать через дополнительную интерфейсную плату
Только ещё датчик придется купить погружной, вместо штатного. KHG71406191-
Не рискнули уже купленный ставить?
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Zont до этого если был подключен - ничего для него не изменится. Если ещё не ставили - придется подключать через дополнительную интерфейсную плату
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
Bahus, спасибо большое! Ваш опыт и ответы очень ценны!
Параллельно присматриваю альтернативы, на случай если не получится.
Тот, что пришёл ставить не решился. Жду с надеждой ответа от завода. Есть небольшая надежда получить родной бойлер без дефектов.
Параллельно присматриваю альтернативы, на случай если не получится.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
1. Скажите, хватит ли мощности котла на Drazice OKC NTR 160 и 200 литров? У них мощность теплообменника 32кВт.
Мощность котла 29.7, срок 12лет.
2. Нужен ли дополнительный насос на ГВС?
3. Подойдет ли штатный (8434260)? Ведь мы так же погружаем его в колбу как и на встроенном? Подскажите, в чем разница.
4. Какие трудности могут возникнуть в эксплуатации?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
1. Тут принцип простой. Если мощность змеевика больше мощности котла, то змеевик максимально считаем по мощности котла (ну это очевидно вроде). Соответственно, заявленные характеристики бойлера по времени нагрева соблюдаться не будут. То есть бойлер будет догреваться, но чуть дольше, чем заявлено производителем.
2. Насос на змеевик бойлера у вас в котле и уже готов к работе. Если вы про рециркуляцию - смотрите сами. Вещь полезная так-то.
3.Если он погружной без резьбы - конечно подойдет. Просто у бойлеров inox он резьбовой, поэтому я об этом и вспомнил. А у вас эмалька обычная. Другое дело, что ему хвост нарастить придется, скорее всего. Не дотянется поди.
4. ? Да вроде никаких не должно быть. Какая разница? Бочка и есть бочка. С точки зрения гидравлики и логики работы ничего не изменится.
2. Насос на змеевик бойлера у вас в котле и уже готов к работе. Если вы про рециркуляцию - смотрите сами. Вещь полезная так-то.
3.Если он погружной без резьбы - конечно подойдет. Просто у бойлеров inox он резьбовой, поэтому я об этом и вспомнил. А у вас эмалька обычная. Другое дело, что ему хвост нарастить придется, скорее всего. Не дотянется поди.
4. ? Да вроде никаких не должно быть. Какая разница? Бочка и есть бочка. С точки зрения гидравлики и логики работы ничего не изменится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
- Откуда: SPB
- Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
- Благодарил (а): 5 раз
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
Bahus, спасибо!
Насос, есть. Просто у штатного БКН змеевик сильно меньше. Не критично?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Можно ли подключить к SLIM 2.300 внешний БКН?
Думаю его достаточно будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза