Страница 1 из 1
выбивает автомат при включении котла
Добавлено: 01 сен 2021, 19:22
kasani
Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение "выкл", но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что "коротыш" в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г заливало его полностью при наводнении. Просушил и заработал.
выбивает автомат при включении котла
Добавлено: 01 сен 2021, 19:36
Starik
kasani писал(а): 01 сен 2021, 19:22Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает.
Котел без стабилизатора включить попробуй.
выбивает автомат при включении котла
Добавлено: 02 сен 2021, 10:21
Bahus
Если бы был коротыш в котле - первым делом рвало бы его предохранители.
Может кабель или на вилке котла что-то? Извлеките кроватку с предохранителями и подключите в розетку. Вышибет, нет? Но прежде попробуете по ответу выше.
выбивает автомат при включении котла
Добавлено: 02 сен 2021, 19:14
kasani
Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!