Страница 1 из 1

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 18 сен 2021, 11:31
DmitriG
Добрый день!
После летнего перерыва возникла следующая проблема:
Котел включается на отопление, начинает сильно гудеть, греет 20-30 секунд, быстро набирает температуру и отключается.
Дальше температура быстро падает, насос работает.
И дальше по кругу…
Котел luna duo tec e одноконтурный, газ пропан. Теплоноситель вода. Дом 130м2.
Отработал один сезон, проблем не было.
Косой фильтр чистый.
Мощность котла уменьшал - результат тот же.
Специалиста вызвал, но ждать 5 дней((
Просьба помочь!

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 18 сен 2021, 12:27
Bahus
Расход фиговый. Кроме косого фильтра могло где-то в системе в уголок намести, например. Забитый накипью/грязью теплообменник тоже не отменял никто. Только на месте смотреть.
Если есть оборудование, можете сами поковыряться, может локализуете проблемный участок. Насос, ведра, да шланги. Отсоединить патрубки подачи и обратки и дунуть в обратную сторону. Сначала котел, затем в систему. Посмотреть как расход на открытом патрубке будет себя вести.

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 18 сен 2021, 14:10
DmitriG
Отправлено спустя 1 час 7 минут 52 секунды:
Bahus,
Пока с бубном скакал вокруг котла, он разок нормально включился и отработал минут 20. Следующее включение уже перегрев и отключение.
Если бы был забит, наверное нормально не включился бы?
Может плата или насос?

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 20 сен 2021, 09:46
Bahus
Мож пробило, а потом в другом месте колом встало. Чёрт его знает, сложно судить. Может вообще не в ту сторону, но как правило это всё-таки грязь.

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 29 сен 2021, 01:43
DmitriG
Вопрос решился доливом газа в газгольдер…

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 29 сен 2021, 09:51
Bahus
Наармальна :)

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 29 сен 2021, 10:27
Starik
DmitriG писал(а): 18 сен 2021, 11:31начинает сильно гудеть,
Тоже от долива зависит? :)

Luna duo tec e постоянно отключается

Добавлено: 29 сен 2021, 19:18
DmitriG
Starik, остаток газа в газгольдере был 12%, после заправки гул пропал :?