Страница 1 из 1
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 28 сен 2021, 07:05
Slp
Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 28 сен 2021, 10:20
Bahus
А какое давление газа на выходе из газгольдера? В смысле после редуктора, естественно.
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 28 сен 2021, 10:31
Slp
поеду искать манометр
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 28 сен 2021, 10:39
Bahus
Мысль простая. Если от баллона работает, а от газгольдера нет - значит редукторы по-разному настроены. И давления из газгольдера не хватает чтобы разжечься.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 28 сен 2021, 15:21
Slp
проблема оказалась в не подключенном заземлении в вилке и неправильной настройке мин. и макс мощности на горелке
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 29 сен 2021, 09:40
Bahus
Ну про вилку ладно. Но настройки GPL одинаковые что для баллона, что для газгользера. Первоначально вообще клапан не перенастраивался получается?
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Добавлено: 29 сен 2021, 10:42
Slp
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал