Страница 1 из 1

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Добавлено: 30 сен 2021, 10:48
Борис 31
Добрый день! Котел в эксплуатации с 2017 года. С неделю назад было включено отопление. До этого работал на летнем режиме.
Вчера выявилась проблема: не срабатывает на нагрев отопления. На выносной панели по кругу высвечиваются все символы.. ошибки никакой не выдает.. ГВС работает как положено. Пытался сделать сброс настроек по способу написанному в одой из тем ( верхняя и нижняя левые кнопки) не срабатывает. Отключал , открывал крышку отсоединял панель. Без изменений. При нажатии по способу сброса панели . Включается режим на отопление. Пытаюсь приложить видео, не получается.. Подскажите как все таки произвести сброс настроек выносной панели?

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Добавлено: 30 сен 2021, 11:20
Starik
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 10:48не срабатывает на нагрев отопления.
Что показывает CH O>?

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Добавлено: 30 сен 2021, 11:46
Борис 31
я не могу зайти в меню. вообще никак..не могу выставить температуру. Вся индикация по кругу высвечивается и все.

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Добавлено: 30 сен 2021, 12:16
Starik
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46Вся индикация по кругу высвечивается и все.
Установить панель на котел, что бы исключить провода. Возможно придется панель разбирать, протирать спиртом контакты (контактные резинки), что-то в ней закоротило (может конденсат и т.п.). Если не поможет, придется покупать новую (цена в районе 9000р).

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Добавлено: 01 окт 2021, 09:45
Bahus
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46 я не могу зайти в меню. вообще никак..не могу выставить температуру
Временно режим только ГВС (лето) оставьте. Тогда можно будет посмотреть все параметры.
Сброс делается только для параметров панели (F-параметры платы не сбрасываются).
Зажимаете одновременно левые кнопки НАД/ПОД дисплеем (iP и комфорт-эконом). Держите до появления надписи CLR. Продолжаете держать ещё секунд 10 для порядка. Вот теперь сброшено.

LUNA3 COMFORT 240Fi проблема

Добавлено: 27 дек 2021, 00:13
kitecustoms
Борис 31 писал(а): 30 сен 2021, 11:46 Вся индикация по кругу высвечивается и все.
Было что-то похожее, лечилось установкой стабилизатора напряжения. Помнится мне, что наши котлы очень чувствительны к нестабильному напряжению.