В инструкции на котел Baxi Slim 1.23 in на странице 15 есть эл. схема. Там есть клеммная колодка М3.
На странице 19 рис. 12 есть плата М2. Это то же самая плата что и на стр. 15 (М3) и в инструкции ошибка, или всё таки это другая плата ?
На рис. 12 для платы М2 написано "Сместить перемычку" это значит, что просто убрать чтобы не мешало кабелю или всё таки отсоединить эту перемычку ?
Обычно прямо у котла тройник врезают. Но там и отопительный насос обычно на подаче. Ну точнее оба насоса на подаче, каждый на своем контуре. Думаю, на чертеже норм.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Если электрику подключить правильно, на отоплении к котлу подключен только насос котла (загружающий гидрострелку), то в момент работы ГВС этот насос будет отключаться/останавливаться. Какой смысл его "передавливать", лучше обратку бойлера подключить после него, убирая тем самым лишнее сопротивление. Обратный клапан нужен, только устанавливать его так, чтобы легко можно было менять (они ж не вечные) или обслуживать.
12 лет в паре Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX.
Последнее время при работе на ГВС котел уходит в ошибку по перегреву.
Подключен штатным комплектом. Насос ГВС и СО подключены через котёл.
Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры...
Последнее сообщение
Ибо подмечено что модуляция в режиме ГВС работает не всегда. Стоит прозвонить датчик бойлера, проверить провода и контакты, стабильность циркуляции в контуре бойлера (состояние насоса и обратного клапана, если есть). Фильтра в СО почистить.
Здравствуйте. Приобрел котел Baxi Slim 1400 in 2023 года выпуска, плюс к нему бакси коннект+.
Подключил по шине Opentherm.
К плате так же подключил насосы гвс и отопления, датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
Проблема:
При включении котла, лампа ГВС мигает, насос гвс работает, но при этом котел не греет. Он даже не переключается на отопление.
Механический регулятор на котле пробовал ставить в разные положения, не помогает. Вилка котла правильно подключена.
В настройках бакси...
Последнее сообщение
Цифровую шину подключили напрямую к baxi konnect+ с клеммы А7а?
Ага. Туда...
Добрый день. на слиме плата интерфейса опентерма стоит. подключил зонт н1. работает. но, по гвс проблема. перегрев. стоит отдельный косвенник. подключен по феншую к котлу. в талмуте зонта для бакси коннекта на 31 стр описано- для дистанционного регулирования гвс нужен датчик нтц. но нигде не описан сам процесс интегрирования и настройки гвс. я к чему. в зонте н1 так же об этом ни словом. из чего я делаю вывод. что вода гвс там отдана на волю случая. в чем загвоздка? как выставить правильные...
Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Последнее сообщение
Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже -...
Добрый день.
Возникла странная проблема в работе котла Baxi Slim 1400 iN.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева Дражице. Подключен с помощью комплекта подключения Baxi.
До этого было предыдущими хозяевами дома очень колхозно подключено с помощью термостата и постоянно работающего насоса загрузки бойлера.
После того как правильно подключили все адекватно заработало. Потом я на некоторое время уезжал и выключил котел на несколько дней.
Когда включил его (бойлер был уже явно остывший),...
Последнее сообщение
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С. Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора...