Ошибка Е35
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Котел Manifour 240 работает 12 лет только в летний период на даче. Ошибка Е35 возникает давно, но раньше это было один раз в два три дня, сброс и далее работает без остановки. Сейчас ошибка возникает каждый часи причём такая закономерность, что при температуре отопления 48 град и не выше ошибка не возникала на протяжении двух суток и увеличивая температуру до 55 60 и70 град ошибка выскакивает. Стабилизатор купил новый мраки Штиль. Земля в розетке подведена. Напряжение до стаба 210—224 в зависимости от времени суток. Включал напрямую мимо стаба’ землю отключал но ошибка возникает по прежнему. Электрод промывал неоднократно. Искра идёт на горелку при открытой камере и закрытом винтило подачи газа проверял. Спецов нет, к кому обращался, от них мыслей не получил грамотных. Говорят вот когда совсем не будет включаться вот тогда и приедем
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е35
Необходимо его правильно выставить относительно горелки (край должен быть в пламени). Отрегулировать зазор между горелкой и электродом, желательно 3мм, горелку в точке "прилета" искры не помешает зачистить.
Вилку в розетке перевернуть на 180 градусов не помешает.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Вилку проверял. все сфазировано искра норм идет в средину горелки. Замечал окно горелка где электрод загорается а на омтальных нет и сразу гаснет. Почему на 48 градусов работает норм? Мощность уменьшил до 10 время задержки до 10 с 03 поднял ми все так же. Вернулся к зааодским настройкам обратно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
А как его определить и где посмотреть? Я повторюсь, что котел работает и при установке отопления на 74 град но правда через несколько часов паботы выпрыгивает злополучные е35
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е35
Как обычно, не указан источник газоснабжения.
Специалисты легко делают замер на газовом клапане.
Можно снять электрод вместе с бронепроводом, тщательно его отмыть (обезжирить) и высушить. Открыть крышку отсека с платой и просушить феном (без фанатизма).
Не надо увязывать ошибку с температурой отопления. Скачки напряжения, потенциал на ХВС (соседи счетчики отматывают))) ), не все бытовые приборы сфазированы (стиралка пробивает, эл. розжиг газовой плиты, которая ещё и не заземлена) - это основные источники бед. Диэлектрическая втулка на газовой трубе - обязательный элемент конструкции, к стати.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Ошибка Е35
Начать нужно с газа. Входное статика-динамика, давление на горелке - мин, макс.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
газ природный, магистральный до дома идет пластик труба под землей 56 мм и потом по воздуху металл. Два месяца назад сгорела Ресанта и я поменял на Штиль. Может это тоже как то связано. плату осмотрели. посушили , влага не обнаружена. Внешних повреждений элементов нет. Диэлектрическая втулка не стоит. Я обязательно поставлю в ближайшие дни.Спасибо за ответы. Появляется понимание с чего начать.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
На фото я понимаю видно , что втулка не стоит
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
На фото я понимаю видно , что втулка не стоит
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е35
Как же много бед она приносит ещё до того как выйдет из строя, а сгорая, утягивает за собой всё что может. Повезёт, если плата уцелела.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Про плату сказать ни чего не могу, но котел работает по несколько часов до возникновения ошибки. Ранее до поломкм Ресанты ошибка е35 тоже присутствовала но значительно меньшее количество
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е35
Наличие Ресанты - это уже поломка, имхо, знаю не по слухам, эксплуатировал эту гадость.
Диэлектрическую втулку перед газовым шлангом (сразу после крана) установить не сложно.
Заземление самостоятельно изготавливалось?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
заземление три кола металл в треугольник соединены Заведено в розетку котла фаза замля 220 в. ноль земля 0,6 в
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е35
Крамольное предложение сделаю - отключить землю от котла (хотя бы на время... неделю, месяц).
В пространные объяснения не буду вдаваться, просто скажу, что в моей квартире земли никогда не было (и не будет), по проекту дома, а значит нет земли и у котла.
В пространные объяснения не буду вдаваться, просто скажу, что в моей квартире земли никогда не было (и не будет), по проекту дома, а значит нет земли и у котла.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Отключал землю и думал ухватил удачу, но через два часа е35 Отключал стабилизатор и запитывал напрямую но увы тоже самое
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Интересная мысль но в сети были подключены холодильник рессивер тарелки телевизор Лед и холодильник. Если следовать этой логике то ночью при темпер 48 отключенийне было но были включены только в ждущем режиме рессивер и телек и холодильник в рабочем состоянии
Отправлено спустя 1 час 57 минут 2 секунды:
Извините ночью при темпер 48 град не было, но потребители электроэнергии были те же, что и ночью, но при повышении значений темпер до 60 гр котел через некоторое время остановился
Отправлено спустя 1 час 57 минут 2 секунды:
Извините ночью при темпер 48 град не было, но потребители электроэнергии были те же, что и ночью, но при повышении значений темпер до 60 гр котел через некоторое время остановился
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е35
Как давно обслуживался котел, в частности, чистился теплообменник сверху? Выхлоп коаксиал или раздельный, потоки воздуха правильно настроены?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
[Обслуживали месяц над но обьем работ не скажу т к не присутствовал. Знаю что пылесосили мусор в камере плату смотрели , течь шланка внутри котла устранили и что то пастой промазывали какие то контакты
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Всем спасибо! С Вашей помощью победил. Вытащил электрод их блока горелок открутив один саморез. На изоляторе была грязь типа серого налета. Протер спиртом изопропиловым Очень похоже на грязь на свечах зажигания авто и все три дня пока работает без остановки
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 11:26
- Откуда: Владимирская
- Мой котел: Manifol 240
Ошибка Е35
Ошибка снова появилась, но по ощущениям реже. закономерность понять не удается. На малой температуре 50 град работает на 65 70 град уходит в ошибку черз час бывает и два и три часа нормальной работы. Бывает при включении горячей воды во время работы котла. Ошибка возникает когда происходит розжиг. Заказа электрод. Попробую поменять его т к при его протирке спиртом ошибка пропала на какое-то время
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя