Страница 1 из 1

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Добавлено: 04 окт 2021, 14:39
Sekator
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какое давление надо накачать в расширительный бак 4 л. бойлера косвенного нагрева?

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Добавлено: 04 окт 2021, 15:17
Starik
Не ниже давления в системе ХВС и не выше давления срабатывания предохранительного клапана. :)

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Добавлено: 30 дек 2021, 00:36
Sekator
Starik, давление в хвс 5.4, предохранительный клапан бойлера на 8 , расширительный бак накачал на 6.5 , в итоге клапан пару раз сработал. Почему?

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Добавлено: 30 дек 2021, 10:03
Starik
Sekator писал(а): 30 дек 2021, 00:36Почему?
Зависит от бойлера, т.е. его объема, возможно, ёмкости расширительного бака не хватает. Тепловое расширение надо посчитать.

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Добавлено: 30 дек 2021, 13:35
Bahus
Давление высокое исходное. Поставьте редуктор и настройте на 3-4 атм.

расширительный бак (4 л) с присоединениями, combi (ksl71408611)

Добавлено: 01 янв 2022, 13:17
Sekator
Starik писал(а): 30 дек 2021, 10:03
Sekator писал(а): 30 дек 2021, 00:36Почему?
Зависит от бойлера, т.е. его объема, возможно, ёмкости расширительного бака не хватает. Тепловое расширение надо посчитать.
. Так я поставил штатный расширительный бак на 4 л, объем бойлера 80 л