Страница 1 из 1

Газовый котёл двухконтурный Bosh WBN2000-24C + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 16 окт 2021, 20:25
gameace
Все привет!
Стоит котёл двухконтурный газовый bosh WBN2000-24C и бойлер косвенного нагрева Aquastic на 100 литров.
Все оборудования новое. При включении котла работает только отопление, воду котёл не нагревает, вода идёт холодная. Покопался в настройках и теперь работает только водоснабжение, а отопление не работает. Между бойлером и котлом я так понимаю должен быть датчик тепмпературы, но его нету. Возможно, что из за него не греет второй контур?

Газовый котёл двухконтурный Bosh WBN2000-24C + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 16 окт 2021, 20:45
Sekator
Вам на бош форум надо)))

А как вы обвязали двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева?

Газовый котёл двухконтурный Bosh WBN2000-24C + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 16 окт 2021, 20:54
gameace
Вход холодный воды снизу и выход воды горячей снизу на коллектор. Сбоку снизу обратка от катла и на обратке стоит насос, сбоку сверху подача.

Газовый котёл двухконтурный Bosh WBN2000-24C + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 16 окт 2021, 21:25
Starik
gameace писал(а): 16 окт 2021, 20:25 котёл двухконтурный газовый ... и бойлер косвенного нагрева
Две не сочетаемые вещи в принципе. Можно состыковать, но только через переделку, это отключение в котле второго контура, внешний трехходовой и перенастройка мозгов котла в одноконтурный. Как-то так.

Газовый котёл двухконтурный Bosh WBN2000-24C + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 16 окт 2021, 22:28
gameace
Короче в баню этот кател, а в дом нормальный одноконтурный 😂😂😂. Что бы голову не ломать. Либо на прямую

Газовый котёл двухконтурный Bosh WBN2000-24C + бойлер косвенного нагрева

Добавлено: 18 окт 2021, 09:48
Bahus
Совершенно здравая мысль.