Страница 1 из 1

И снова Е03

Добавлено: 28 окт 2021, 18:58
ilyaP
Всем привет!

В наличии Baxi Ecofour 24, атмосферник, 4 года от роду.
Ошибка проявляется очень специфично - при долгой работе в режиме водонагревания. Причем, чем холоднее на улице, тем быстрее проявляется.
Перезагрузка ошибку убирает, но если сразу же попытаться снова греть воду - выходит сразу же снова. Если дать "отдохнуть" - то снова нормально греет до определенного момента.
Дымоход широкий, не забитый...

И снова Е03

Добавлено: 28 окт 2021, 20:22
Starik
ilyaP писал(а): 28 окт 2021, 18:58Дымоход широкий, не забитый...
А как с подачей воздуха в помещение?

И снова Е03

Добавлено: 29 окт 2021, 09:27
ilyaP
Приточка сечением 30 см, на расстоянии 1 м...

И снова Е03

Добавлено: 29 окт 2021, 09:36
Starik
Что вверху (колпак на трубе низко, ветер и т.д. и т.п.)? В любом случае котел не виноват, надо искать что с выхлопом.

И снова Е03

Добавлено: 08 ноя 2021, 10:45
Bahus
Поверхность теплообменника посмотрите. Бывает между ламелей забивается всякой дрянью и дымоотвод ухудшается. Компрессором продуть, на крайняк старой зубной щёткой.