Опять вопрос про ИБП
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
Опять вопрос про ИБП
Всем привет.
Задам вопрос про ИБП и котел. Можно вместо стабилизатора использовать ИБП, но с включением в розетку с AVR-защитой, но без поддержки со стороны инвертора и АКБ...
Кстати, а что "земля" очень важна, если применять ИБП? Как вообще котел "относится" к аппроксимированному, а не "чистому" сигналу?
Задам вопрос про ИБП и котел. Можно вместо стабилизатора использовать ИБП, но с включением в розетку с AVR-защитой, но без поддержки со стороны инвертора и АКБ...
Кстати, а что "земля" очень важна, если применять ИБП? Как вообще котел "относится" к аппроксимированному, а не "чистому" сигналу?
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
- Откуда: тюмень
- Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Опять вопрос про ИБП
Подключал котлы через бесперебойник который для\ компьютеров . Работало . Дополнительно к этим бесперебойникам присоединял автомобильный аккумулятор - работало около суток без центральной электросети . Во всех котельных с энергонезависимыми котлами , СТГ и газовый клапан подключаю через бесперебойники .
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
Опять вопрос про ИБП
Ну старый котел "прага" у меня работал на ибп.... а тут вот решил узнать, что да как??!!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Опять вопрос про ИБП
Многое зависит от модели котла.
На каких-то будет ошибка розжига, где-то будут жутко гудеть эл. двигатели, какие-то просто будут отключаться при переходе на ИБП (без объяснения причин, между прочим).
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Опять вопрос про ИБП
Чистый синус из прямого невозможно, но это и ненужно. Как говорит молодежь "ИМХО"
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
Опять вопрос про ИБП
Ну у меня-то есть и "ибп" с чистой синусоидой. Его 350 ватт хватит за глаза, НО у меня нет к нему нормального АКБ. А подключать автомобильный в доме, в кухне... это жжесть.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Опять вопрос про ИБП
Свинцовые АКБ все "дышат". У меня АМГ тяговый несколько раз выплевывал пробки, но это только при больших токах (40+) и длительной нагрузке, он мне лодку летом таскает на электромоторе. Из кухни ИБП можно перенести, 220 толстый кабель не нужен.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Опять вопрос про ИБП
Да ладно, 6СТ132 на кухне с инвертором (правда, дыхательные трубочки в пластиковую бутылку с водой выведены) уже лет шесть как. Больше 8 часов тянул котел (и вытяжку периодически), так АКБ даже не вспотел.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Опять вопрос про ИБП
Ну я же писал при каких токах, при использовании с электромотором для лодки. С котлом 12 часов тянул, + циркуляционный насос, но там ток всего 10А (120Вт)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Опять вопрос про ИБП
Вы определитесь чего вам надо. Стабилизацию или бесперебойную работу. Тогда и ясно будет какое устройство брать.Advokat-donetsk писал(а): ↑01 ноя 2021, 23:50 Задам вопрос про ИБП и котел. Можно вместо стабилизатора использовать ИБП, но с включением в розетку с AVR-защитой, но без поддержки со стороны инвертора и АКБ.
Меандр негативно влияет на двигатели (насос, вентилятор). Будут греметь и быстро помрут. Но котел включится и вполне себе будет работать.
Отправлено спустя 34 секунды:
К ИБП можно купить гелевые аккумуляторы. Они не токсичные. Но и стОят немного других денег
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
Опять вопрос про ИБП
вообще-то и то и то... но на первом этапе чисто стабилизация. вот и думаю, что для пока можно использовать ИБП. у меня есть APC с "обычными розетками" и там есть такие у которых "чисто AVR".
А вот позже, как-раз планирую покупку гелиевых АКБ под фирменный "инвертор" с правильной синусоидой. (у меня 300-ватный стоит в шкафу), ну и в дальнейшем (возможно) буду покупать бензогенератор.
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
Опять вопрос про ИБП
Bahus,
да уже и поставил... сначала был просто стаб. а сейчас ИБП+внешний АКБ 75А*ч. из серии "малообслуживаемых" от АКОМ. Котел чисто на питании от ИБП работает без нареканий. Правда и ИБП у меня специально для газ.котлов.
Теперь вот думаю, какой брать бензогенератор...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Опять вопрос про ИБП
Тут по конкретной модели не подскажу. Но подход по вводным тот же самый, в целом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 23:35
- Откуда: Донецк
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
- Благодарил (а): 8 раз
- Возраст: 49
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей