Страница 1 из 1

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 03 ноя 2021, 12:47
Timur163
Добрый день. Имеется baxi slim 1.300, бкн на 160 литров, 2
этажа ТП(этот сезон будет использоваться только 1й этаж) через коллекторы с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами. Изучив ютубы и прочие интернеты, нарисовал 2 схемы. Возможно, что они категорически нерабочие и нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники, но где-то была инфа, что она не обязательна. Если же можно обойтись без оной, то по какой схеме лучше делать? Есть насосы 2 шт. grundfos 25-40 и 1 шт. aquatim 25-40(уже подключен на коллекторе 1го этажа). Можно ли на СО поставить 25-40 или нужно докупить 32-40(подключение в котле 1¼")?

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 03 ноя 2021, 14:13
Starik
Timur163 писал(а): 03 ноя 2021, 12:47нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники,
И правильно советуют, ибо:
Timur163 писал(а): 03 ноя 2021, 12:47ТП с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами.
А БКН подключать до гидрострелки (которую надо рассчитать правильно).

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 03 ноя 2021, 14:34
Timur163
Starik писал(а): 03 ноя 2021, 14:13 И правильно советуют, ибо:
Тогда от гидрострелки нужно ещё по насосу до коллекторов?

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 03 ноя 2021, 14:45
Starik
А насосно-смесительные узлы чем будут заниматься?

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 05 ноя 2021, 14:06
Timur163
Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 05 ноя 2021, 20:28
plehan
Timur163 писал(а): 05 ноя 2021, 14:06добавить.
-гидравлический расчет к схеме.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 06 ноя 2021, 11:55
Bahus
Всё хорошо. Только насосы на каждую ветку после коллектора надо. У вас не указаны.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 09 ноя 2021, 08:24
славянски дом
Схема № 1 самая лучшая . И там гидрострелка не нужна . Это система первичных - вторичных колец . Фильтр надо ставить перед насосом , что бы грязь и песок из СО не заклинили насос .

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 09 ноя 2021, 20:47
plehan
славянски дом писал(а): 09 ноя 2021, 08:24 Это система первичных - вторичных колец
- не подкинете расчет(гидравлического разделения контуров), там в схеме ТП (переменный расход) и вот для случая, когда в системе переменный расход присутствует.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 10 ноя 2021, 08:56
junkies
я себе делал без стрелки, просто насос подмешивающий поставил (получились кольца), тк низкотемпературная система. котел сам как гидрострелка, но с готовым узлами монтаж проще.
если у вас в радиаторах не очень низкая температура, то можно легко поставить перепускной клапан. и оставить только 2 насоса (ТП+ РО)
подпитку делал через змеевик бойлера, но все равно надо выхолаживать котел, перед подпиткой.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 21 дек 2021, 12:46
Semenos
Добрый день! Прошу подсказать, есть котёл Baxi Slim fi (с насосом), можно ли его подключить непосредственно к смесительному узлу без гидрострелки или перемычки между подачей и обраткой, т.е. подача с котла приходит на вход смесителя, выход с смесителя в обратно в котел. На смесителе стоит свой насос на теплый пол. Вопрос возник по причине того что температура на выходе с смесителя приблизительно ровна температуре в контурах теплого пола, хотя температура на входе смесителя очень высокая!! Должен ли смеситель часть теплоносителя пропускать в обратку или так и должно быть??

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 21 дек 2021, 20:40
Starik
Semenos писал(а): 21 дек 2021, 12:46Прошу подсказать,
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 22 дек 2021, 10:18
Semenos
Starik писал(а): 21 дек 2021, 20:40
Semenos писал(а): 21 дек 2021, 12:46Прошу подсказать,
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.
Сейчас подключен только теплый пол, в последствии хочу подачу сначала завести на радиаторы 2го этажа а обратку с радиаторов на смеситель коллектора теплого пола, ну и соответственно бойлер к.н. в приоритет. Условную схему прилагаю.
doc01631720211222101709.pdf
(125.62 КБ) 116 скачиваний

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 22 дек 2021, 10:35
Bahus
Чего-то трехходовой у вас какой-то четырехходовой. Да ещё гребенка подключена последовательно радиаторам. Не по фэншую это.
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот дернул какую-то картинку с просторов
Должно выглядеть примерно так:
1. Верхний кран (левый патрубок треххода) - подача с котла горячего теплоносителя.
2. Правый патрубок треххода - "смешанная вода". Теплоноситель установленной трехходом температуры. Подача в коллектор.
3. Нижний патрубок треххода - остывший теплоноситель. Подмес в подачу, чтобы получить там нужную пониженную температуру.
4. Нижний кран - обратка. Возврат теплоносителя в котел.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Офигеет ли у вас Слим при работе только на теплые полы - вопрос интересный. Наверное офигеет. Как минимум не нужно больше 45-50 на котле ставить. Тогда и трёхход полностью открытый будет. Если у вас на данный момент только низкотемпературные потребители - смысла греть выше нет.

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А да. Без петли радиаторов неплохо было бы перепускной клапан поставить. На картинке он вероятно перемычка под термометрами. Мало кто ставит.

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Добавлено: 22 дек 2021, 11:12
Starik
Все "тайны" раскрыты, нюансы отражены. :)