240F исключение контура ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 13:08
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Main four 240f
240F исключение контура ГВС
Добрый день.
Достался не использованный, но купленный лет 10-15 назад котел Baxi MainFour 240F (в заводской упаковке).
Сейчас используется пеллетный котел, 1 контур. Вода греется бойлером косвенного нагрева.
Провели газ, соответственно встал вопрос о включении двухконтурного котла в мою (одноконтурную) систему.
Подскажите, какой из вариантов предпочтительнее:
1) Отказаться от использования 2х контурного котла (можно, но 240F уже есть)
2) Не подключать контур ГВС вообще, на котле выбрать режим "ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ"
3) Подключить контур ГВС к холодной воде, выход не использовать (заглушить краном на выходе), на котле выбрать режим "ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ".
4) Подключить контур ГВС и контур отопления параллельно, режим котла - ???
5) Заполнять бойлер косвенного нагрева через контур ГВС котла. Будут ли заметны просадки по отоплению?
Заранее спасибо!
Достался не использованный, но купленный лет 10-15 назад котел Baxi MainFour 240F (в заводской упаковке).
Сейчас используется пеллетный котел, 1 контур. Вода греется бойлером косвенного нагрева.
Провели газ, соответственно встал вопрос о включении двухконтурного котла в мою (одноконтурную) систему.
Подскажите, какой из вариантов предпочтительнее:
1) Отказаться от использования 2х контурного котла (можно, но 240F уже есть)
2) Не подключать контур ГВС вообще, на котле выбрать режим "ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ"
3) Подключить контур ГВС к холодной воде, выход не использовать (заглушить краном на выходе), на котле выбрать режим "ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ".
4) Подключить контур ГВС и контур отопления параллельно, режим котла - ???
5) Заполнять бойлер косвенного нагрева через контур ГВС котла. Будут ли заметны просадки по отоплению?
Заранее спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10037
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1266 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
240F исключение контура ГВС
Можно чуть больше вводных?
Пеллетник отключается насовсем? Какой котел мастером будет, какой резервом?
Каким образом подключен БКН, что им управляет?
Одним словом - опишите что остаётся, что выкидывается. Ваши хотелки. Тогда понятнее будет какой из вариантов использовать.
Пеллетник отключается насовсем? Какой котел мастером будет, какой резервом?
Каким образом подключен БКН, что им управляет?
Одним словом - опишите что остаётся, что выкидывается. Ваши хотелки. Тогда понятнее будет какой из вариантов использовать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 13:08
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Main four 240f
240F исключение контура ГВС
Пеллетник отключается насовсем ( хотелось бы оставить, но вроде как нельзя, пока не нашел требований от газовиков)
Сейчас БКН и контур отопления подключены параллельно, через коллектор.
БКН (его циркуляционный насос) сейчас управляется самодельным контроллером, который без проблем перестроить под любые задачи
Одним словом: замена пеллетного котла на 240f
Хотелки: сменить котел с наименьшими затратами. Оставить БКН.
Сейчас БКН и контур отопления подключены параллельно, через коллектор.
БКН (его циркуляционный насос) сейчас управляется самодельным контроллером, который без проблем перестроить под любые задачи
Одним словом: замена пеллетного котла на 240f
Хотелки: сменить котел с наименьшими затратами. Оставить БКН.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 13:08
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Main four 240f
240F исключение контура ГВС
Господа, дайте пожалуйста совет, как правильно обойтись с контуром ГВС, который по-сути не нужен.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10037
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1266 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
240F исключение контура ГВС
Думал, ничего не придумал.
1. Вариант. Но довольно странный, учитывая что дали газ.
2. Как будете получать ГВС летом? Отопление не будете отключать? Сомнительное решение
3. Не понял чем от п.2 отличается.
4. Идея неясна
5. Вот как вариант. Правда тоже так себе. Сейчас отыщу тему, параллельно дискуссия идет. Там на другую тему, но там есть схемка, по которой можно что-то заколхозить.
viewtopic.php?p=71274#p71274
Примерно так, как у ТСа темы. Только там ЭВН, где циркулирует санитарная вода. В вашем случае предлагается от выхода ГВС протянуть до входа змеевика. Выход змеевика подключить на вход ХВС. Подпиткой котла придется пожертвовать ибо в обоих контурах котла будет теплоноситель. Кроме того, этот вентиль должен быть постоянно закрыт, а перемычку между контурами нужно сделать где-то снаружи котла. Ну и само собой подпитку системы где-то снаружи сделать. Насос змеевика запитать на термостат бойлера, он будет включаться по его сигналу. Соответственно, в это же время котел будет переходить на нагрев ГВС. Приоритет останется. Ну и летом без отопления вроде всё должно работать. Только на котле нужно выставить температуру выше, чем на термостате бочки, чтобы догревать смог.
В общем. Сильно не углублялся, может я и фигню какую-то написал. Но, думаю, в эту сторону можно сесть поразмышлять.
1. Вариант. Но довольно странный, учитывая что дали газ.
2. Как будете получать ГВС летом? Отопление не будете отключать? Сомнительное решение
3. Не понял чем от п.2 отличается.
4. Идея неясна
5. Вот как вариант. Правда тоже так себе. Сейчас отыщу тему, параллельно дискуссия идет. Там на другую тему, но там есть схемка, по которой можно что-то заколхозить.
viewtopic.php?p=71274#p71274
Примерно так, как у ТСа темы. Только там ЭВН, где циркулирует санитарная вода. В вашем случае предлагается от выхода ГВС протянуть до входа змеевика. Выход змеевика подключить на вход ХВС. Подпиткой котла придется пожертвовать ибо в обоих контурах котла будет теплоноситель. Кроме того, этот вентиль должен быть постоянно закрыт, а перемычку между контурами нужно сделать где-то снаружи котла. Ну и само собой подпитку системы где-то снаружи сделать. Насос змеевика запитать на термостат бойлера, он будет включаться по его сигналу. Соответственно, в это же время котел будет переходить на нагрев ГВС. Приоритет останется. Ну и летом без отопления вроде всё должно работать. Только на котле нужно выставить температуру выше, чем на термостате бочки, чтобы догревать смог.
В общем. Сильно не углублялся, может я и фигню какую-то написал. Но, думаю, в эту сторону можно сесть поразмышлять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 13:08
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Main four 240f
240F исключение контура ГВС
Bahus, спасибо за ответ.
по п.1 имеется ввиду покупка другого газового котла
по п.2 и далее - основной вопрос был именно про гидравлический контур ГВС в котле. То есть основной вопрос - как безопасно отключить или задействовать ГВС, когда он по сути не нужен, бойлер будет работать от контура отопления.
как нагреть воду от контура отопления и подружить с автоматикой - второй вопрос, который, думаю, смогу решить.
по п.3 - отличается наличием воды в контуре ГВС
по п.5 - не так, я предлагаю заполнять бойлер горячей водой (которую можно снимать с ГВС котла) и дальше использовать бойлер как термос с подогревом от контура отопления.
по п.1 имеется ввиду покупка другого газового котла
по п.2 и далее - основной вопрос был именно про гидравлический контур ГВС в котле. То есть основной вопрос - как безопасно отключить или задействовать ГВС, когда он по сути не нужен, бойлер будет работать от контура отопления.
как нагреть воду от контура отопления и подружить с автоматикой - второй вопрос, который, думаю, смогу решить.
по п.3 - отличается наличием воды в контуре ГВС
по п.5 - не так, я предлагаю заполнять бойлер горячей водой (которую можно снимать с ГВС котла) и дальше использовать бойлер как термос с подогревом от контура отопления.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10037
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1266 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
240F исключение контура ГВС
п.5 Тогда он без водоразбора остынет. В этом случае можно сделать как в указанной мной теме выше. Прям один в один. Только придется купить насос на рециркуляцию соответствующий. Как у ТС из той темы. Или аналогичный Wilo. Лучше с термостатом, чтобы он по остыванию воды в бочке включался. Ну или если без термостата, то каким-то контроллером, по датчику температуры воды в бочке. Что, собственно, то же самое.
Да. Такая система безусловно лучше. Минусы - придется потратиться на насос. Ну и забыли про змеевик бойлера.
Да. Такая система безусловно лучше. Минусы - придется потратиться на насос. Ну и забыли про змеевик бойлера.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 13:08
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Main four 240f
240F исключение контура ГВС
и летом.,
летом останется насос бойлера и насос котла, насос отопления будет выключен
летом останется насос бойлера и насос котла, насос отопления будет выключен
-