Страница 1 из 1

ZONT CONNECT+

Добавлено: 09 ноя 2021, 18:28
ats41
Перепробовал практически все конфигурации управления котлом,сейчас остановился на "Псевдорелейное управление для котлов с цифровой шиной по воздуху."Контроль температуры по комнатному датчику.Максимальную температуру ТН ограничил до 60 градусов,теперь котел включается примерно на 15 мин. и 2 часа отдыхает. С ПИД регулированием было 5мин.работы,10 отдых. Одно не понятно,выставил в настройках
гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24? Кстати вышло обновление прошивки 1.90,обновил полет нормальный.Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА. Уличный датчик настроил подбором сопротивления подтяжки.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 30 ноя 2021, 19:19
ats41
После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла. Не могу найти псевдорелейное управление.
Кто подскажет как вернуться назад к прошивке 194. У кого нибудь есть опыт отката устройства к более ранней прошивке?

ZONT CONNECT+

Добавлено: 01 дек 2021, 10:00
Bahus
У Микролайна быстрее спросить будет. Правда, по слухам, техподдержка у них та ещё.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 04 дек 2021, 16:12
wd21
ats41 писал(а): 30 ноя 2021, 19:19 После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла.
Подтверждаю, пропал выбор конфигураций. Работает псевдорелейный, для смены предлагает только релейное по воздуху, без вариантов. Мастер настроек вроде активен.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 04 дек 2021, 17:28
ats41
Откат на более ранние прошивки (190. 194 ),ничего не изменил выбор базовых конфигураций благополучно исчез. Написал в техподдержку,пока молчат.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 05 дек 2021, 12:42
wd21
А как происходит откат на предыдущие прошивки? Через USB?

ZONT CONNECT+

Добавлено: 06 дек 2021, 10:58
ats41
Заходим в сервис-обновить-рекомендуемые прошивки. Там их три,выбираем любую 190 или 194 и прошиваем. Только это ничего не меняет,выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит пока.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 06 дек 2021, 12:12
Starik
Может устройство полностью отключить от котла (датчики и т.п.) и обесточить, потом включить без подключения к котлу, после этого выполнить подключение. Мало ли... :)

ZONT CONNECT+

Добавлено: 07 дек 2021, 06:58
ats41
Делал,скидывал на заводские,настраивал заново. Не чего не меняется,полные непонятки,почему так получается. Старая прошивка встала нормально,а выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит, просьба всем кто столкнулся с этим,писать в техподдержку. Может услышат.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 07 дек 2021, 22:17
Sergey73
Было дело- звонил по телефону, отвечают. Голоса молодые, немного хамоватые, но объясняют понятно, правда тема была другая, попробуйте позвонить.)

ZONT CONNECT+

Добавлено: 16 дек 2021, 15:56
wd21
Молчат. Проблема есть. Заявке присвоен номер.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает, надеюсь поправят.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 16 дек 2021, 16:21
tsv63
ats41 писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Одно не понятно,выставил в настройках гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24?
Полагаю, что это вовсе и не гистерезис в общепринятом понятии. Правильнее эту величину именовать "Коммутационная разность помещения", т.е. она работает по двум точкам: ВКЛ. Тдействительная=Ттребуемая; ВЫКЛ. Тдействительная=Ттребуемая+Коммутационная разность.
ats41 писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА.
Попробовать ради попробовать, практический смысл какой? Котлу ведь по барабану, как и сколько контроллер вычислил для него Ттн, ибо мозги котла только контролируют эту величину, а рулят по своему алгоритму.

ZONT CONNECT+

Добавлено: 14 апр 2022, 18:33
wd21
Сейчвс прошивка 197, предлагают новую 209:1. Кто нибудь пробовал, в чём разница?