Страница 1 из 1

Power HT 1.850 хлопки

Добавлено: 09 ноя 2021, 19:30
faisabad
Здравствуйте. Помогите советом. Котёл Power HT 1.850. С периодичностью раз-два в неделю хлопком сдвигает трубу дымохода у котла при розжиге. Если сдвиг трубы большой, то котёл отключается. К местным газовщикам общаться бесполезно.

Power HT 1.850 хлопки

Добавлено: 09 ноя 2021, 19:38
Starik
Приточная вентиляция имеется?

Power HT 1.850 хлопки

Добавлено: 10 ноя 2021, 11:46
Bahus
А чего приточка-то? Конденсационник же.
Думаю надо в камеру слазить, посмотреть чего там как поживает. Может есть смысл калибровку повторить, газоанализатор понадобится.

Power HT 1.850 хлопки

Добавлено: 10 ноя 2021, 14:55
Starik
Таки, да. :oops: :)
П.С. Но всасывающую полость коаксиала надо почистить, имхо.