Страница 1 из 1

Подключение дополнительного циркуляционного насоса

Добавлено: 09 ноя 2012, 17:50
Grag
Здравствуйте. Котел LUNA-3 COMFORT. Имеем 2 контура отопления: радиаторы и теплый пол. На теплых полах установлен дополнительно циркуляционный насос. При включении (откл) отопления приходится в ручном режиме включать (откл) и насос. Вопрос? Можно сделать так, что-бы при включениию отопления автоматически включался и дополнителный насос на системе теплых полов. Может есть какие-нибудь термо-реле, или может через клемную колодку. Вобщем подскажите как можно сделать.

Re: Подключение дополнительного циркуляционного насоса

Добавлено: 10 ноя 2012, 02:03
Bahus
Grag писал(а):Здравствуйте. Котел LUNA-3 COMFORT. Имеем 2 контура отопления: радиаторы и теплый пол. На теплых полах установлен дополнительно циркуляционный насос. При включении (откл) отопления приходится в ручном режиме включать (откл) и насос. Вопрос? Можно сделать так, что-бы при включению отопления автоматически включался и дополнительный насос на системе теплых полов. Может есть какие-нибудь термо-реле, или может через клемную колодку. В общем подскажите как можно сделать.
Ну вообще-то на ТП должен быть установлен еще и смесительный узел.
А если хотите, чтобы синхронно насосы включались - посадите их на одну колодку в котел. Правда, с гарантии уже слетите по-любому...
А еще лучше, поставить гидрострелку с разделением контуров, где каждый насос "сам за себя". Вот тут Вы его через комнатный термостат и запитаете....

Re: Подключение дополнительного циркуляционного насоса

Добавлено: 10 ноя 2012, 10:00
Grag
ТП запитан через смесительный узел, на входе стоит термоголовка. Гарантия уже закончилась так как прошло уже больше года. Гидрострелку тоже не хочу ставить так как не хочется переделывать разводку. На калодку же цепляется допоборудовавние. Почему насос не подсоединить?

Re: Подключение дополнительного циркуляционного насоса

Добавлено: 10 ноя 2012, 19:46
Hastalavista
Подсоедините лучше какое-нибудь реле на 220-230 В параллельно насосу котла и через него уже цепляйте дополнительный насос. Лучше не перегружайте электронику котла лишней нагрузкой. ИМХО.

Re: Подключение дополнительного циркуляционного насоса

Добавлено: 10 ноя 2012, 19:56
RADAR
обычно такие реле(в электронике котла) расчитаны на 2А нагрузки...отсюда и считать...