Страница 1 из 1

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 14 ноя 2021, 10:09
Tankman
При работе циркуляционного насоса не происходит нагрева воды в котле(не загорается газ). Что не правильно в схеме? Спасибо.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 14 ноя 2021, 10:39
plehan
Tankman писал(а): 14 ноя 2021, 10:09 Что не правильно в схеме?
-а зачем так было делать? Есть типовые гидравлические схемы одноконтурный котле и бойлер.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 14 ноя 2021, 12:18
Bahus
Давайте точнее. Что за котел, что за бочка?
Схема действительно странная

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 14 ноя 2021, 15:19
Tankman
Котёл baxi ecofur 24f и бойлер накопительный термекс. Хотел, чтобы всегда сразу текла горячая вода. Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС, но в котле газ не зажигается

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 15 ноя 2021, 19:29
Tankman
Нет ответа

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 15 ноя 2021, 20:04
Starik
Tankman писал(а): 15 ноя 2021, 19:29Нет ответа
Ну сам-то ты много наотвечал. :) Вот эта фраза
Tankman писал(а): 14 ноя 2021, 15:19Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС
очень сильно озадачила. :) Насос знает про температуру, а котел в курсе, что у него имеется БКН?

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 15 ноя 2021, 20:16
Tankman
У насоса есть датчик температуры, установленный на трубе за насосом.
Насос циркуляционный Grundfos Comfort 15-14 BXA PM.
Как дать энать котлу про электро бойлер?

Отправлено спустя 12 минут 38 секунд:
Bahus,
Котёл baxi ecofur 24f и бойлер накопительный термекс. Хотел, чтобы всегда сразу текла горячая вода. Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС, но в котле газ не зажигаетсяНасос циркуляционный Grundfos Comfort 15-14 BXA PM.quote=Tankman post_id=71335 time=1636996619 user_id=13762]трубе[/quote]

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 15 ноя 2021, 21:45
Starik
Tankman писал(а): 15 ноя 2021, 20:29Как дать энать котлу про электро бойлер?
Котлы, обычно, работают с бойлерами косвенного нагрева, в них ещё змеевик смонтирован внутри (это когда четыре трубки из бойлера торчат).

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 16 ноя 2021, 08:49
Tankman
У меня не БКН. Просто был накопительный электро бойлер, вот и соединил его с двухконтурным газовым котлом.
И все-таки, что не так в схеме?
Может нужно ставить циркуляционный насос не на подачу в газкотел, а на выдачу ГВС, чтобы газ в котле загорался?

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:02
KUR33
Одно из двух, или нет циркуляции или датчик протока гвс в котле мудрит. Но если при разборе ГВ котел нормально работает - значит где то в кольце затык. Может и обратный клапан не продавливаться.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:09
Bahus
По идее должен включаться. Циркуляция через датчик протока же в этот момент должна быть? Должна. Но её, получается, нет. Отсюда и начинать.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:26
Tankman
А как проверить циркуляцию?
Если поставить насос на выдачу ГВС, будет проток?

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:32
Bahus
Tankman писал(а): 16 ноя 2021, 10:26 А как проверить циркуляцию?
Просмотром параметра А08 в котле. При запущенном насосе рециркуляции.
Tankman писал(а): 16 ноя 2021, 10:26 Если поставить насос на выдачу ГВС, будет проток?
А какая разница? Это же кольцо.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:48
Tankman
Спасибо, посмотрю параметр А08.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 30 дек 2021, 10:28
Tankman
По А08 потока нет, но полотенцесушитель горячий-значит циркуляцию какая-то присутствует, при этом горелка не включается. Маленький поток через датчик котла?

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 30 дек 2021, 11:03
Starik
Tankman писал(а): 30 дек 2021, 10:28Маленький поток через датчик котла?
Или его забило грязью (не крутится).

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 08 ноя 2022, 13:20
boa2011
Tankman, ДОбрый день. Также хочу приделать накопительный бойлер к двухконтурнику. Если можно вопросы: ЗАчем рециркуляция? Я предполагал бойлер подключить к электричеству, что бы в период не разбора воды бойлер поддерживал Т.
И второй вопрос как решили проблему со своим подключением?
Спасибо.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 08 ноя 2022, 13:29
Bahus
В данном случае рециркуляция нужна, чтобы в летний период полотенцесушители горячие были. Если вам это не нужно, тогда и не загоняйтесь.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 08 ноя 2022, 16:02
boa2011
Автор пытался подгревать воду в гидробаке только котлом. в надежде на то, что дополнительный насос создаст проток воды, турбинка закрутится и даст сигнал на зажигание газа. Насос управляется Т расходуемой воды. Вроде должно было получиться. Но не работает. Я и хотел узнать у автора как решил проблему.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 08 ноя 2022, 16:04
Bahus
Да чего автор хотел понятно.. Возможно действительно расхода от насоса не хватало.

Рециркуляции ГВС

Добавлено: 13 ноя 2022, 01:58
ArtWolf
Если потеоретизировать без данных о настройках температуры бойлера, котла и производительности циркуляционного насоса - при условии, когда температура на бойлере намного выше настроенной температуры ГВС в котле (например на бойлере 70, а котёл настроен на 55) и производительность насоса выше объёма водоразбора, включаться котёл будет не сразу, так как получится система с "подмесом ХВ" и быстрым циклом циркуляции, т.е. включение котла произойдёт после остывания всего циркулирующего объёма до 55. :?