Страница 1 из 1

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 16 ноя 2021, 17:31
eos
Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
проживаю в съёмной 1-к квартире, метраж которой не превышает 50 м.кв. Не так давно появилась необходимость включить зимний режим. В процессе работы присутствует постоянный очень заметный шум в батареях, как если бы из системы происходил сброс воды (либо как если бы где-то был открыт кран). Бульканий или каких-то других посторонних шумов нет, только ровное шипение циркулирующей воды. Как кавитация, либо гидравлический шум.

Вызывал мастера из горгаза, тот провёл осмотр и базовое обслуживание, почистил контакты и тд. Он согласился с тем, что шум действительно слишком заметный и предположил, что причиной этому может быть резонанс, который создаётся насосом (котёл на самом деле достаточно шумный сам по себе, в однушке всё очень хорошо слышно, особенно ночью. Привыкать к этому тяжело, да и бессмысленно).
Либо из-за избыточной мощности этого насоса, который под слишком высоким давлением гоняет воду по контуру.

Подскажите, пожалуйста, что это может быть в действительности и есть ли какие-нибудь решения вопроса?
Воздуха в системе нет, через кран Маевского делал пробный сброс.
Пробовал понижать мощность с помощью параметра F08 (на данный момент установлено значение 50), но результата это не даёт.
Может быть, есть какая-то возможность уменьшить мощность насоса другим способом?

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 16 ноя 2021, 17:36
Bahus
F08 поставьте на ноль. Мало поможет, но всё же.
А по системе. Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе.

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 16 ноя 2021, 17:39
eos
Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 17:36 F08 поставьте на ноль
Благодарю за ответ!
К сожалению, это тоже не давало результата, пробовал.
Эти параметры, вероятно, очень несущественно влияют на общую мощность.
Bahus писал(а): 16 ноя 2021, 17:36 Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе
Как раз только что дополнил описание ситуации - воздуха не было, проверял и на кухне, и в жилой комнате.

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 16 ноя 2021, 18:52
И.Борщов
радиаторы алюминиевые, биметаллические?

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 16 ноя 2021, 18:56
eos
И.Борщов писал(а): 16 ноя 2021, 18:52 радиаторы алюминиевые, биметаллические?
Биметаллические, Varmega Bimega 500/80

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 16 ноя 2021, 19:19
И.Борщов
eos писал(а): 16 ноя 2021, 18:56
И.Борщов писал(а): 16 ноя 2021, 18:52 радиаторы алюминиевые, биметаллические?
Биметаллические, Varmega Bimega 500/80
есть такой эффект у алюминиевых и биметаллических радиаторов думаю это из за облегченных поверхностей теплоотводящих пластин, эти радиаторы передают звук очень хорошо ,,,у меня тоже радиаторы в квартире биметалл (выбирал не из дешёвых ширина сотка ) шум от этих радиаторов тоже присутствует,ночью слышно,но не сильно звук типа шуршания,спать вроде не мешает

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 17 ноя 2021, 10:19
AntonVologda
eos писал(а): 16 ноя 2021, 17:31 Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
проживаю в съёмной 1-к квартире, метраж которой не превышает 50 м.кв. Не так давно появилась необходимость включить зимний режим. В процессе работы присутствует постоянный очень заметный шум в батареях, как если бы из системы происходил сброс воды (либо как если бы где-то был открыт кран). Бульканий или каких-то других посторонних шумов нет, только ровное шипение циркулирующей воды. Как кавитация, либо гидравлический шум.

Вызывал мастера из горгаза, тот провёл осмотр и базовое обслуживание, почистил контакты и тд. Он согласился с тем, что шум действительно слишком заметный и предположил, что причиной этому может быть резонанс, который создаётся насосом (котёл на самом деле достаточно шумный сам по себе, в однушке всё очень хорошо слышно, особенно ночью. Привыкать к этому тяжело, да и бессмысленно).
Либо из-за избыточной мощности этого насоса, который под слишком высоким давлением гоняет воду по контуру.

Подскажите, пожалуйста, что это может быть в действительности и есть ли какие-нибудь решения вопроса?
Воздуха в системе нет, через кран Маевского делал пробный сброс.
Пробовал понижать мощность с помощью параметра F08 (на данный момент установлено значение 50), но результата это не даёт.
Может быть, есть какая-то возможность уменьшить мощность насоса другим способом?
Краны на радиаторах полностью открыты?

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 17 ноя 2021, 11:56
eos
AntonVologda писал(а): 17 ноя 2021, 10:19 Краны на радиаторах полностью открыты?
Казалось, что да ) Опасался "накрутить" там того, что не нужно, поэтому подкручивал понемногу, что результата не давало.
Но после Вашего вопроса решил всё же открутить до упора - шум ушёл!

Спасибо большое за совет, вопрос решён! )

Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F

Добавлено: 17 ноя 2021, 12:09
AntonVologda
eos писал(а): 17 ноя 2021, 11:56
AntonVologda писал(а): 17 ноя 2021, 10:19 Краны на радиаторах полностью открыты?
Казалось, что да ) Опасался "накрутить" там того, что не нужно, поэтому подкручивал понемногу, что результата не давало.
Но после Вашего вопроса решил всё же открутить до упора - шум ушёл!

Спасибо большое за совет, вопрос решён! )
Пожалуйста, рад, что помог)