F10-Минимальная полезная мощность.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:56
- Откуда: Тольятти
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
F10-Минимальная полезная мощность.
Добрый день. За что отвечает данная настройка? Правильно ли я понимаю, что выставляя её на 50,60,70% Факел будет работать не ниже данной мощности? Т.е. этой настройкой выставляется диапозон работы котла между максимальной и минимальной мощностью.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
F10-Минимальная полезная мощность.
Котел работает в диапазоне значений установленных в параметрах F10 (мин) - F08 (макс)
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Подразумевается, что это диапазон модуляции. То есть 0% это 9КВт, 100% - 24 КВт.
В семинарской тетради есть таблица примерных значений %/мощность.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Подразумевается, что это диапазон модуляции. То есть 0% это 9КВт, 100% - 24 КВт.
В семинарской тетради есть таблица примерных значений %/мощность.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:56
- Откуда: Тольятти
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
F10-Минимальная полезная мощность.
Bahus, У меня котел Eco four 1.24 при приближении заданной температуры (60 гр.) снижает значительно мощность и очень долго молотит потом (заводские настройки, 100% макс мощность, минимальная мощность 0%, F11=10). Температура на улице -3-0. Дома 27. Установил минимальную мощность на 80%, максимальная на 100%. За 2:30 минуты достигает 65 (задано 60) и уходит в паузу 10 минут (F11=10). Нормальный ли такой режим работы котла? Контур Теплых полов 10 веток по 70-75 метров + радиаторы 70 секций, все через гидрострелку. Большое спасибо за ответ.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:56
- Откуда: Тольятти
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
F10-Минимальная полезная мощность.
Starik, Затем чтобы он не молотил часами на минималках. Расход получается дикий, 26 кубов за сутки, месяц 750, это без водоподготовки при температуре -5-0 гр. Дома 27гр. Не жирно ли? Сделал как описал Выше 360 кубов. Температура в доме 24 гр. Смысл его гонять? Почему напольники без модуляции?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
F10-Минимальная полезная мощность.
Так а зачем вам дома 27? Убавьте с 60 до 45 (например). Да и всё. Будет холоднее за бортом - добавите.
А ещё лучше - поставьте комнатный термостат. И не будет перетопа и мощность ограничивать не нужно будет. И температуру теплоносителя менять.
Как по мне - первый вариант работы лучше.
А ещё лучше - поставьте комнатный термостат. И не будет перетопа и мощность ограничивать не нужно будет. И температуру теплоносителя менять.
Как по мне - первый вариант работы лучше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
А это практический результат или по двум - трем дням вычислил?
В принципе, если комфорт и расход устраивает, то почему мучают смутные сомнения? Для котла любой режим - рабочий, кроме аварийных, имхо.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:56
- Откуда: Тольятти
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
F10-Минимальная полезная мощность.
Bahus, У меня везде ТП, кроме 3 комнат, там чисто радиаторы, проектировщик что-то говорил о вредности ТП в спальнях где человек спит над полом(т.е. на кровати), поэтому если t уменьшаешь, то падает и температура в комнатах. Есть смесительный узел на ТП, как вариант там уменьшить, пока не экспериментировал. Термостат стоял и стоит с гистерезисом 0,1 , отключил, в целях эксперимента, полы слишком инерционны ,поэтому котел работал 3 часа, и отключался на 3-4 часа, t в доме держится, но опять же вопрос к комнатам где чисто радиаторы, они не работают когда котел уходит в паузу , соответственно комната остывает, не сильно.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Starik, Практический засек за сколько минут котел нагревает до заданной температуры, и путем математических решений рассчитал. "Для котла любой режим - рабочий, кроме аварийных, имхо." Если рабочий, то огонь), просто если смотреть в сторону физики то это постоянные расширения рабочих деталей в котле с 33-65. Но с другой стороны, напольники работают же как-то, там чугун правда. У меня у родителей самый дешевый котел без модуляции и пашет уже лет 10. Зачем производители делают такую настройку котла, чтобы он постоянно молотил на минималке и не отключался, сговор прямо какой то с Газпромом.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Starik, Практический засек за сколько минут котел нагревает до заданной температуры, и путем математических решений рассчитал. "Для котла любой режим - рабочий, кроме аварийных, имхо." Если рабочий, то огонь), просто если смотреть в сторону физики то это постоянные расширения рабочих деталей в котле с 33-65. Но с другой стороны, напольники работают же как-то, там чугун правда. У меня у родителей самый дешевый котел без модуляции и пашет уже лет 10. Зачем производители делают такую настройку котла, чтобы он постоянно молотил на минималке и не отключался, сговор прямо какой то с Газпромом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Ты не поверишь, но подавляющее большинство, тех кто задает вопросы на форуме, с тобой не согласятся! Они именно такой режим работы и пытаются получить.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Добрый вечер! Котел EcoFour 24F. Похоже, СО не прогревает помещения. Сейчас F10 - 00, F08 - 85, комнатный термостат на 21 град., температура воздуха в комнатах 19...20 град. и не растет, по ощущению прохладно. Котел работает беспрерывно дня три, наверное, в режиме модуляции (пламя по высоте небольшое, голубое. Корпус котла теплый). Если я увеличу F10 с 00 до 50, в комнатах будет теплее? Или я не правильно понимаю параметр F10?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Не эта информация нужна.Алексей Нико писал(а): ↑02 дек 2022, 19:30Похоже, СО не прогревает помещения. Сейчас F10 - 00, F08 - 85, комнатный термостат на 21 град., температура воздуха в комнатах 19...20 град. и не растет,
Какая температура теплоносителя задана (можно информацию А05 глянуть, можно кнопку батарея+ нажать и увидеть значение на дисплее)?
Для чего F08 выставлен на 85?
Думаю, именно так и обстоит дело.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Заданная температура 75 град. А какое значение F08 должно быть? П0 таблице это те же 24 кВт. Был перегрев котла в прошлом году, мастер выставил F08 60, но потом обнаружил повышенное максимальное давление на газовом клапане. Выставил его по манометру, а F08 выставил 85.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Сложная ситуация. А того самого мастера отыскать возможно?
В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdfстр. 83 заводская и рекомендуемая установка = 100.
Перегрев котла был связан с неисправным датчиком или циркуляцией в СО?
Полагаю, по причине прошлого перегрева температуру в СО не поднимаешь, хотя есть возможность. В таком случае надо добавлять батареи.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Того мастера можно найти. Какой вопрос к нему? Регулировку газового клапана накрутил другой мастер с неисправным манометром, но это было давно. Перегрев выражался в высоком пламени и теплозащите красного цвета. И до корпуса котла нельзя было дотронуться с боков. (А сейчас теплые бока...). А насчет добавления батарей - даже не знаю... Два года назад теплее было, а восемь лет назад вообще жарко было в сильные морозы. Что могло измениться? И Вы не объяснили, что по F10 - не трогать 00 ? Простым языком, если можно. И еще вопрос: как замерить температуру обратки на входе в котел? Я-то хотел увеличить пламя в режиме минимальной модуляции. Нельзя? А датчик температуры подачи не может врать? Как проверить? Вот такая куча вопросов. Пожалуйста, постарайтесь ответить. Я очень надеюсь.Starik писал(а): ↑02 дек 2022, 22:33Сложная ситуация. А того самого мастера отыскать возможно?
В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdfстр. 83 заводская и рекомендуемая установка = 100.
Перегрев котла был связан с неисправным датчиком или циркуляцией в СО?
Полагаю, по причине прошлого перегрева температуру в СО не поднимаешь, хотя есть возможность. В таком случае надо добавлять батареи.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
На пластиковых окнах уплотнители "сели", к примеру, то же можно сказать про любые уплотнители, их надо менять периодически, монтаж окон не по стандарту был выполнен и т.д., и т.п. В системе отопления циркуляция ухудшилась (фильтра забиты), максимальную мощность котла (F08) задушили до 85, теперь котел долго греет. Восемь лет назад какую температуру на подаче в СО ставили?Алексей Нико писал(а): ↑02 дек 2022, 23:21Два года назад теплее было, а восемь лет назад вообще жарко было в сильные морозы. Что могло измениться?
К стати, встречный вопрос: до какой температуры котел догревает теплоноситель перед выключением горелки в режиме отопления (не ГВС)?
Датчик температуры проверить не сложно, можно омметром не снимая с котла, в семинарской тетради files/tech/seminar_book_2021_3.pdf на стр. 95 есть ТТХ всех датчиков, выбирай свой, замеряй сопротивление, смотри в таблицу. Если показание температуры соответствует сопротивлению из таблицы - датчик исправный.
Увеличивай.Алексей Нико писал(а): ↑02 дек 2022, 23:21Я-то хотел увеличить пламя в режиме минимальной модуляции. Нельзя?
Температуру обратки только градусником замерять, сейчас их много всяких в продаже, котел обратку не контролирует.
Такие вот, вроде бы, простые слова.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Спасибо за ответ. По Вашим вопросам: 8 лет назад держал температуру подачи те же 75 град. Не могу сказать про температуру выключения горелки, во-первых, как ее узнать? Во-вторых: котел 4 сутки беспрерывно работает. Я и спрашиваю, как увеличить пламя в режиме минимально модуляции? Каким параметром? Фильтр СО на обратке проверю. Про F08 не понял - по таблице от 85 до 100 указано одно значение мощности - 24 кВт. И Вы ничего не ответили про F10 - это про него я просил простыми словами. В интернете нашел таблицу F-параметров для EcoFour 24F - скан официальной инструкции BAXI, где указано, что F10 - минимальная полезная мощность системы ГВС, а не СО. Опечатка?Starik писал(а): ↑03 дек 2022, 07:40Восемь лет назад какую температуру на подаче в СО ставили?
К стати, встречный вопрос: до какой температуры котел догревает теплоноситель перед выключением горелки в режиме отопления (не ГВС)?Увеличивай.Алексей Нико писал(а): ↑02 дек 2022, 23:21Я-то хотел увеличить пламя в режиме минимальной модуляции. Нельзя?
Такие вот, вроде бы, простые слова.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Ну ё моё... официальная инструкция расположена тут на форуме, выше я тебе уже давал эту ссылку! Держи повторно, скачай, прочитай внимательно https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
Читай инструкцию к котлу.
Для начала, дай котлу возможность работать на максимальной мощности в режиме отопления.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Starik писал(а): ↑03 дек 2022, 13:29Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 10:16[attachment=0]Читай инструкцию к котлу.
Для начала, дай котлу возможность работать на максимальной мощности в режиме отопления.
Спасибо! Фильтр обратки проверил - чисто. F08 выставил 100. Температуру подачи выставил 85 град. Посмотрю, как что будет.
Отправлено спустя 23 минуты 57 секунд:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Откуда эта таблица? Так понимаю, что мои посты совершенно бессмысленная трата времени, дальше что-то печатать контрпродуктивно или ещё чего хуже.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Как откуда? Из Семинарской тетради. Что я не так сказал? Извините, если что не так. Я все Ваши рекомендации выполняю. Мне не к кому больше обратиться. Фильтр обратки проверил - чисто. F08 выставил 100. Температуру подачи выставил 80 град. Посмотрю, как что будет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Остается ещё один не понятный момент:
Как понимать эту фразу? Котел не гасит горелку? Не отключается по команде комнатного термостата из-за того, что помещение не нагрето, продолжает циклично вкл/выкл горелку?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Не отключается по команде комнатного термостата. Работает непрерывно, не отключаясь. На термостате 21 град. На термометрах в комнатах 19 град.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Понятно, недогрев помещений.
Тут к котлу претензии предъявлять сложно, вопросы к системе отопления. Есть смысл температуру на обратке замерить. Проверить все ли батареи одинаково прогреваются.
Всё же надо глянуть какую температуру показывает на подаче в систему отопления в момент отключения горелки. Это не сложно сделать, когда включится горелка на отопление надо смотреть на индикатор пламени и цифры на мониторе, в момент отключения индикатора - цифры показывают температуру (вот её надо запомнить и озвучить тут). Если котел работает правильно, то при выставленной +80 отключит горелку при +85. Надо убедиться, что цифры на дисплее соответствуют температуре трубы или ближайшей батареи. Если труба явно не +80, значит датчик в котле врёт, от этого недогрев.
Ещё вопрос, параметр F11 крутили?
Тут к котлу претензии предъявлять сложно, вопросы к системе отопления. Есть смысл температуру на обратке замерить. Проверить все ли батареи одинаково прогреваются.
Всё же надо глянуть какую температуру показывает на подаче в систему отопления в момент отключения горелки. Это не сложно сделать, когда включится горелка на отопление надо смотреть на индикатор пламени и цифры на мониторе, в момент отключения индикатора - цифры показывают температуру (вот её надо запомнить и озвучить тут). Если котел работает правильно, то при выставленной +80 отключит горелку при +85. Надо убедиться, что цифры на дисплее соответствуют температуре трубы или ближайшей батареи. Если труба явно не +80, значит датчик в котле врёт, от этого недогрев.
Ещё вопрос, параметр F11 крутили?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
F11 - заводская настройка 03. Подвел комнатный термостат к 19 град., подождал, посмотрел момент отключения - просто отключается с 80 град. на дисплее, остается выбег насосов, показания поползли вниз. Нет пока термометра, чтобы температуру на выходе измерить. У меня ленинградка на два этажа по 90 кв.м. - радиаторы все одинаково горячие на ощупь, конечно. Завтра поищу термометр контактный.Starik писал(а): ↑03 дек 2022, 18:32 Понятно, недогрев помещений.
Тут к котлу претензии предъявлять сложно, вопросы к системе отопления. Есть смысл температуру на обратке замерить. Проверить все ли батареи одинаково прогреваются.
Всё же надо глянуть какую температуру показывает на подаче в систему отопления в момент отключения горелки. Это не сложно сделать, когда включится горелка на отопление надо смотреть на индикатор пламени и цифры на мониторе, в момент отключения индикатора - цифры показывают температуру (вот её надо запомнить и озвучить тут). Если котел работает правильно, то при выставленной +80 отключит горелку при +85. Надо убедиться, что цифры на дисплее соответствуют температуре трубы или ближайшей батареи. Если труба явно не +80, значит датчик в котле врёт, от этого недогрев.
Ещё вопрос, параметр F11 крутили?
Сейчас еще такую ерунду обнаружил: котел работает в режиме СО, а параметр А07 показывает точку "." Это так должно быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Значение должно появляться, когда горелка работает (индикатор пламени на дисплее светится).
Относительно системы отопления, комментировать ленинградку... только ленивый этого не делал. Если за 8 лет приходилось сливать воду, то есть смысл пройти по батареям и попробовать стравить воздух. Перед этим убедиться, что кран подпитки исправен и давление в СО можно будет поднять. И котел перед стравливанием воздуха лучше остановить, а то давление упадет и он по ошибке сам встанет.
Что до температуры, в различных источниках дают такую информацию +50 рука терпит до 1 мин, +55 терпит 5 сек, +60 терпит 2сек, +68 мгновенно отдернет, возможен ожог.
Нет, это не то, что надо было делать, термостат не трогать вообще. Надо смотреть на дисплей котла, ждать когда на нём появится значок пламени (вверху по середине), дождаться момента исчезновения значка пламени и запомнить цифры, которые будут на дисплее в этот момент.Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 18:56Подвел комнатный термостат к 19 град., подождал, посмотрел момент отключения...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Про А07 - точку показывает при работе котла! Индикатор пламени на дисплее светится.Starik писал(а): ↑03 дек 2022, 19:21Значение должно появляться, когда горелка работает (индикатор пламени на дисплее светится).
Относительно системы отопления, комментировать ленинградку... только ленивый этого не делал. Если за 8 лет приходилось сливать воду, то есть смысл пройти по батареям и попробовать стравить воздух. Перед этим убедиться, что кран подпитки исправен и давление в СО можно будет поднять. И котел перед стравливанием воздуха лучше остановить, а то давление упадет и он по ошибке сам встанет.
Нет, это не то, что надо было делать, термостат не трогать вообще. Надо смотреть на дисплей котла, ждать когда на нём появится значок пламени (вверху по середине), дождаться момента исчезновения значка пламени и запомнить цифры, которые будут на дисплее в этот момент.Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 18:56Подвел комнатный термостат к 19 град., подождал, посмотрел момент отключения...
Воздуха в системе нет. Все проверено. Методику знаю. В мае меняли вентиля на 26 радиаторах - п/проп. шаровые потекли - с 2009 года сальники усохли. Поставили металлические регулируемые. Все открыты полностью.
Про цифры на дисплее: если термостат оставить на 21 град., то отключения не дождусь никогда (весной). В комнатах же 19 град.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Просматривается полное не понимание моих слов.Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 19:45Про цифры на дисплее: если термостат оставить на 21 град., то отключения не дождусь никогда (весной).
Не надо ждать или добиваться полного выключения котла. Во время работы котла горелка периодически включается и выключается, т.е. значок пламени то появляется, то исчезает. Или такого не происходит, значок постоянно горит, вытяжной вентилятор работает непрерывно?
Модель котла какая, только точно.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Мне вот тоже кажется, что Вы мои сообщения недочитываете. BAXI EcoFour 24F CSE466243541 2012 года выпуска. Котел не отключается от слова совсем! Постоянно работает в режиме отопления, не отключаясь! Значок постоянно горит, вытяжной вентилятор работает непрерывно.Starik писал(а): ↑03 дек 2022, 20:01Просматривается полное не понимание моих слов.Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 19:45Про цифры на дисплее: если термостат оставить на 21 град., то отключения не дождусь никогда (весной).
Не надо ждать или добиваться полного выключения котла. Во время работы котла горелка периодически включается и выключается, т.е. значок пламени то появляется, то исчезает. Или такого не происходит, значок постоянно горит, вытяжной вентилятор работает непрерывно?
Модель котла какая, только точно.
Последний раз редактировалось Алексей Нико 03 дек 2022, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
F10-Минимальная полезная мощность.
Наконец-то дано полноценное и не двусмысленное объяснение происходящего.
"Котел не отключается" не совсем одно и тоже, что "постоянно работает горелка", не так ли? Отключение котла (по команде термостата) - понятие немного шире, чем просто потушить горелку, имхо.Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 21:04Котел не отключается... Значок постоянно горит, вытяжной вентилятор работает непрерывно.
Это второй случай на моей памяти, когда система отопления полностью "съедает" всё, что может выдать котел.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 68
F10-Минимальная полезная мощность.
Трудно с Вами, но все равно спасибо!Starik писал(а): ↑03 дек 2022, 21:51Наконец-то дано полноценное и не двусмысленное объяснение происходящего."Котел не отключается" не совсем одно и тоже, что "постоянно работает горелка", не так ли? Отключение котла (по команде термостата) - понятие немного шире, чем просто потушить горелку, имхо.Алексей Нико писал(а): ↑03 дек 2022, 21:04Котел не отключается... Значок постоянно горит, вытяжной вентилятор работает непрерывно.
Это второй случай на моей памяти, когда система отопления полностью "съедает" всё, что может выдать котел.
-