Страница 1 из 1

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 13:12
kostya_komar
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:

Немного беспокоит работа котла Baxi Slim 1.3 fin. Установлены датчики температуры в доме и на улице, котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.

Нормально ли иметь график температуры теплоносителя как во вложении? То есть достигается предельная температура теплоносителя, котел отключается и включается вновь, получается зубчатый график. Почему он просто не поддерживает температуру на уровне, снижая пламя? (Модуляция). Мне кажется так тратится много газа на запуск котла.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 13:33
Starik
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12Почему он просто не поддерживает температуру на уровне, снижая пламя?
Похоже, снижать пламя уже некуда, поэтому котел вынужден отключаться. :)

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 13:35
kostya_komar
Starik, а это корректно? Как-то это можно исправить, может быть снизить мощность котла?

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 13:45
Starik
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:35а это корректно?
Это его (котла) нормальное состояние. Меньше расчетной минимальной мощности (15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 13:54
Bahus
По графику складывается ощущение, что котел вообще по таймеру работает. Уж как-то чётко каждые 4 часа включается на одинаковое время. Нигде в Зонтике не настраивали временные интервалы?

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 14:24
kostya_komar
Bahus, нет, он включается по температуре, в случае отклонения от заданной на величину предельного отклонения (гетерозис). В холодный период включается чаще, в теплый реже.

Беспокоят именно зубчатый график теплоносителя во время работы, у многих плавно достигается предельная температура

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 15:37
junkies
Starik писал(а): 22 ноя 2021, 13:45 (15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.
все 20квт

что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается, пила так и будет если по температуре в комнате работает, если комната нагрета горелка отключается. по ПЗА у вас не работает. или на улице -30:?)
что настроено не так явно, но пила будет всеравно

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 17:21
tsv63
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12 котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
Это какая же кривая, что при нуле за бортом, котёл топит больше 60? Вы в курсе, что все отопительные кривые, рассчитаны для такой температуры теплоносителя, при которой в помещении будет поддерживаться температура равная 20°?

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 17:28
Bahus
Я отталкивался от того, что комнатный датчик на картинке назван "дом".
Из его графика выходит, что котел отключается когда на датчике будет 23 градуса. И не включается 4 часа, пока на датчике не упадет температура до 19 градусов. +/-2 градуса гистерезис чота дофига.

Или давайте расшифровывайте чего за радиодатчики и чем они управляют. Чего на них и как настроено в Зонте.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 18:37
kostya_komar
Котел работает по радиодатчику в доме (см. Новое вложение), то есть при снижении температуры в радиодатчику ниже 0.4° включается котел.

Температура теплоносителя рассчитывается по ПЗА. (см. вложение), кривую можно поменять, но что это даст?

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 18:52
Starik
junkies писал(а): 22 ноя 2021, 15:37что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается,
Какое-то странное умозаключение, имхо. :) Интенсивность роста температуры (при минимальной мощности котла) зависит от системы отопления (правильный расчет, достойный теплосъём и т.п.), а не от котла.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 19:43
tsv63
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 18:37 Котел работает по радиодатчику в доме
Это понятно, но по какому? Их два и оба имеют одно название... Котёл по какому работает?

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 20:04
kostya_komar
tsv63, по нижнему, если смотреть на график

График температуры теплоносителя

Добавлено: 22 ноя 2021, 20:37
tsv63
kostya_komar, мы так долго будем гадать на кофейной гуще, если вы считаете, что предоставили все исходные данные, только одним предложением,
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12 Установлены датчики температуры в доме и на улице, котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
и двумя скринами.
Попробуйте, в таком случае, перечитать инструкции на свои котёл и зонт.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2021, 11:06
Bahus
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 18:37 Котел работает по радиодатчику в доме (см. Новое вложение), то есть при снижении температуры в радиодатчику ниже 0.4° включается котел.
Тогда всё нормально. Теплоноситель уже остыл, а в помещении всё ещё комфортная температура. Дождитесь морозов - пила сгладится скорее всего.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ну и включение 7-8 раз в сутки - по мне тоже отличный результат.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 23 ноя 2021, 18:51
tsv63
Bahus писал(а): 23 ноя 2021, 11:07 Дождитесь морозов - пила сгладится скорее всего.
Вряд ли... Полагаю, мозги котла отрабатывают, не совсем корректные, хотелки зонта.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 24 ноя 2021, 16:57
Bahus
Это уже к Зонту вопросы. Точнее к его настройкам. Я же сразу сказал, что как-то не так дело идёт.

График температуры теплоносителя

Добавлено: 25 ноя 2021, 11:15
kostya_komar
tsv63, да, при зиме тоже самое

Bahus, а как можно направить все настройки зонта?

График температуры теплоносителя

Добавлено: 25 ноя 2021, 12:05
Bahus
Сначала нужно понять какая модель Зонта.
Я, если честно, ни одного до сих пор не настраивал и не использовал. Поэтому, лично я, вряд ли помогу. Может пользователи, которые тут периодически есть, помогут.
Ну а настройки скриншотом только если сюда клеить. Больше не могу придумать как.