Страница 1 из 1

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 24 ноя 2021, 00:45
vadmarin74
Здравствуйте!

Очень необходимо мнение экспертов.

Исходные данные:
Котел Luna-3 240 Fi.
Частный дом, 2-х этажный. Есть кирпичный дымоход 270х140мм и высотой 7 метров, т.к изначально планировали дымоходный котел.
Горизонтально вывести трубы не возможно.

Планируем от котла поставить адаптер KHG71413621 на раздельный дымоход, с него разу две трубы запустить в дымоходный канал и параллельно вывести вверх над крышей.

1. Есть ли доводы против такого размещения труб?
2. Нужно ли ставить конденсатосборники типа KHG71411961 на обе трубы?
3. Эти конденсатосборники собирют конденсат внутри труб, но видел в инете, как конденсат массово появлялся и снаружи, правда на горизонтальных трубах. Что скажете?
4. Как правильно вывести трубы над шахтой дымохода, на какую высоту, одинаковую или разную, может загнуть горизонтально и развернуть в противоположные стороны, нужны ли наконечники?
5. Как быть с зонтом над вентканалами? Будет ли на нем скапливаться лед?
6. Нужно ли во что-то оборачивать дымоход для утепления? И во что?
7. Конденсатосборник, который стоит на дымоходной трубе. При работе котла продукты горения не попадают ли через него в дом?

Есть ли альтернативные варианты вывода труб при моих условиях?

Спасибо!

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 24 ноя 2021, 10:50
Bahus
Если позволяет диаметр дымохода - можно перейти после котла на раздельные трубы, прогнать их по шахте, а закончить вертикальным коаксиальным наконечником. Выходит классно, но дорого. В последнем генеральном каталоге отрисовано на странице 33 - нижний вариант. По общей длине тоже вроде выходит.
2. Конденсатосборник нужен только на трубу с дымовыми газами (центральный)
3. Снаружи будет плакать только труба с приточным воздухом. Можно просто изоляцией укутать. Обычной трубной изоляцией. ПЭ или каучук. То, что по кошельку доступно.
4. Каталог смотрите опять же.
5. Вентканалы причём? Это же другое.
6. см. п.3.
7. Нет. Его нужно устроить с гидрозатвором и утолкать в канашку. На схеме есть.

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 24 ноя 2021, 18:33
vadmarin74
Bahus, большое спасибо за подробный ответ!

Ваш вариант понятен, а мой имеет ли место быть?
Где посмотреть последний генеральный каталог?
Что такое ПЭ изоляция?

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 25 ноя 2021, 10:11
Bahus

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 25 ноя 2021, 14:05
vadmarin74
Спасибо!

Но ведь я же могу сразу от котла поставить адаптер MT71413621 на раздельный дымоход, с него две трубы запустить в дымоходный канал, параллельно вывести наверх, И БЕЗ ЕДИНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ KHG71403651, вывести на улицу? А в конце на трубы поставить наконечник для раздельных труб с ветрозащитой KHG71401041.

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 25 ноя 2021, 14:35
Starik
А почему не использовать коаксиал диаметром 125х80мм (80/125мм)? Там допустима до 10 метров длина, если без изгибов.

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 25 ноя 2021, 15:45
Bahus
vadmarin74 писал(а): 25 ноя 2021, 14:05 Но ведь я же могу...
Можете. Только оконечники разнесите друг от друга по высоте. Дымовой выше сделайте сантиметров на 30-50.

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 26 ноя 2021, 18:48
vadmarin74
Bahus, спасибо!

Starik, тогда после котла сначала ставится KHG71411971(начальный вертикальный коаксиальный адаптер с конденсатоотводчиком), затем KHG71411941(коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм), затем два KHG71414051(коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм)для запуска в дымоходный канал, затем KHG71414041(коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм) и должен стоять "Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 80/125 мм", но я его не нашел... Я правильно все понял?

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 26 ноя 2021, 20:08
Starik
vadmarin74, пожалуй, я ошибся, сам заблудился и ввел в заблуждение. :( 80/125мм полипропиленовые в основном, а значит для этих котлов не подходят.

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 26 ноя 2021, 23:26
vadmarin74
Starik, все равно спасибо!

Вертикальное раздельное дымоудаление в дымоходе

Добавлено: 26 янв 2022, 12:28
Podolsky
Вот в таком же варианте, как у автора темы, только с небольшим дополнением - у меня холодный чердак, с обилием отверстий. Имеет ли смысл выводить забор воздуха наружу, или оставить под кровлей, в верхней точке? В солнечную погоду там наверное на пару градусов потеплее...