Eco Nova и низкотемпературный контур
Добавлено: 01 дек 2021, 17:09
Добрый день!
Хотел бы узнать у специалистов некоторые тонкости по работе традиционных котлов на сравнительно низкой температуре теплоносителя.
Заменили этим летом старый чугунный котел на Eco Nova 24. Система отопления осталась прежняя - стальные трубы и регистры из сотки. Чтобы не забить новый котел грязью (условно, тк вода на самом деле прозрачная), для физической развязки контуров решили поставить скоростной теплообменник ВС-159 Кировского завода на 18кВт. То есть в медных трубах теплообменника котловая вода, в рубашке - вода СО.
Разница между температурой на выходе котла и на выходе из теплообменника в систему отопления настораживает - порядка 15С. То есть котел отдает 60С, а в систему идет 45. Это при минимальной мощности почти на грани тактования, то есть около 9,5кВт судя по счетчику и расчетам. Клапан отрегулирован.
В нулевую погоду этого вполне хватает для нормального отопления. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать более высокую температуру обратки в котел, чтобы не выпадал конденсат на теплобменнике и он не разрушался. С другой стороны, с более высокой температурой котла и отработавшие газы горячее, значит выше и расход?
Теперь думаю, а не врезать ли котел напрямую в СО? Как - не важно. Важно, как скажется на котле такая низкая температура обратки как минимум половину сезона.
Видел разные данные о конденсации. В основном, рекомендуют поддерживать обратку не ниже 58-60С. А у меня сейчас 40-45. Но и модуляция минимальная, вернее, клапан на минимуме. А турбинка не модулируется и работает под режим максимальной мощности горелки, значит много воздуха, что снижает точку росы, если я правильно понимаю. Но вот насколько?
Вот собственно и вопрос: какие для Eco Nova минимальные рабочие температуры, при которых не выпадает конденсат? С учетом переизбытка воздуха в смеси на низких мощностях
Да, знаю - здесь место для конденсатника, и у нас уже есть две Nuvola DuoTec, изумительные аппараты, но именно для этой СО пришлось взять Eco Nova по ряду причин.
Спасибо за советы!
Хотел бы узнать у специалистов некоторые тонкости по работе традиционных котлов на сравнительно низкой температуре теплоносителя.
Заменили этим летом старый чугунный котел на Eco Nova 24. Система отопления осталась прежняя - стальные трубы и регистры из сотки. Чтобы не забить новый котел грязью (условно, тк вода на самом деле прозрачная), для физической развязки контуров решили поставить скоростной теплообменник ВС-159 Кировского завода на 18кВт. То есть в медных трубах теплообменника котловая вода, в рубашке - вода СО.
Разница между температурой на выходе котла и на выходе из теплообменника в систему отопления настораживает - порядка 15С. То есть котел отдает 60С, а в систему идет 45. Это при минимальной мощности почти на грани тактования, то есть около 9,5кВт судя по счетчику и расчетам. Клапан отрегулирован.
В нулевую погоду этого вполне хватает для нормального отопления. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать более высокую температуру обратки в котел, чтобы не выпадал конденсат на теплобменнике и он не разрушался. С другой стороны, с более высокой температурой котла и отработавшие газы горячее, значит выше и расход?
Теперь думаю, а не врезать ли котел напрямую в СО? Как - не важно. Важно, как скажется на котле такая низкая температура обратки как минимум половину сезона.
Видел разные данные о конденсации. В основном, рекомендуют поддерживать обратку не ниже 58-60С. А у меня сейчас 40-45. Но и модуляция минимальная, вернее, клапан на минимуме. А турбинка не модулируется и работает под режим максимальной мощности горелки, значит много воздуха, что снижает точку росы, если я правильно понимаю. Но вот насколько?
Вот собственно и вопрос: какие для Eco Nova минимальные рабочие температуры, при которых не выпадает конденсат? С учетом переизбытка воздуха в смеси на низких мощностях
Да, знаю - здесь место для конденсатника, и у нас уже есть две Nuvola DuoTec, изумительные аппараты, но именно для этой СО пришлось взять Eco Nova по ряду причин.
Спасибо за советы!