Страница 1 из 1

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 07:49
Михалыч56
Добрый день! Помогите пожалуйста, если есть такая возможность, пришлите пожалуйста фотографию плат котла с обозначением подключения термостата. Дело в том, что информация о правильном подключении сильно разнится, та схема, которая описана в инструкции не подходит, поскольку описывает ситуацию, когда применяется QAA 73 и раздельное управление насосами зон (условно говоря первый и второй этаж).
У меня предполагается установка только беспроводного термостата, который будет управлять системой по принципу: перенес термостат на второй этаж, задал температуру, котел включился, нагрел, выключился (без внешнего датчика температуры, корректировки кривых и прочего)

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 09:38
Starik
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 07:49та схема, которая описана в инструкции не подходит,
Там есть ещё одна, на стр. 15, а в разделе 7 напечатано:
Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1.
• Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6).
• Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
Что сложного? Но если сомнения - вызывай мастера.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 09:51
Bahus
На плату его не нужно подключать. Перемычка термостата на вводном клеммнике М1.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 10:13
Михалыч56
Bahus писал(а): 13 дек 2021, 09:51 На плату его не нужно подключать. Перемычка термостата на вводном клеммнике М1.
Спасибо огромное! Я правильно понимаю, что при таком подключении котел будет включаться и выключаться от датчика термостата (температуры воздуха в помещении), игнорируя температуру теплоносителя? При этом бойлер будет работать как и раньше, по сигналу от датчика температуры воды в бойлере? Нужно ли при этом как-то настраивать время постциркуляции?

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 11:04
Bahus
Правильно понимаете.
Постциркуляция устанавливается DIP-переключателем POMPA на плате. 2 положения. OFF - 3 минуты, ON - 4 часа.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 12:03
Михалыч56
Bahus писал(а): 13 дек 2021, 11:04 Постциркуляция устанавливается DIP-переключателем POMPA на плате. 2 положения. OFF - 3 минуты, ON - 4 часа.
А как будет правильнее в моём случае? 4 часа или 3 минуты? Циркуляционные насосы стоят и на контурах радиаторов и на теплых полах. И ещё вопрос, на схеме подключения передатчика термостата три варианта подключения, с каких клемм нужно брать сигнал: "Тепловая нагрузка" или "Автоматика котла"?

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 12:07
tsv63
:facepalm:

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 12:12
Михалыч56
tsv63 писал(а): 13 дек 2021, 12:07:facepalm:
довольно странная реакция, всегда полагал, что форумы для того и нужны, чтобы обмениваться информацией и получать ответы, на те вопросы, на которые не смог найти информацию в других источниках. Очень напоминает реакцию наших местных сервисменов, которые на вопросы отвечают примерно как Ваш смайлик.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 12:27
Bahus
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:03 "Автоматика котла"
Вот этот. Сухие контакты надо. Тепловая нагрузка это проброс питания. Обычно через них электрические теплые полы запитывают, ну или что-то подобное, куда нужно фазу и ноль бросить, когда это надо. А в нашем случае нам нужно просто "выключателем щёлкнуть" (замкнуть петлю).

По насосам - какие подключены к котлу, какие запитаны в другом месте?

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 12:52
Михалыч56
К котлу только насос бойлера подключен, остальные напрямую к розеткам, поэтому вопрос про постциркуляцию возник. Я возможно не прав, но понимаю так, что после прекращения подачи газа, насос котла продолжает кое-что время гонять теплоноситель между теплообменником котла и гидрострелкой, а независимые насосы (контуры радиаторов и теплых полов) гоняют после стрелки по контурам. При схеме без термостата по температуре теплоносителя котёл в любом случае включает раз в 7-10 минут, поэтому время постциркуляции особо ни на что не влияет. После подключения термостата включатся котёл будет реже ( по мере падения температуры воздуха в помещениях).
П.С. Спасибо за ответ, понимаю, что каждый должен заниматься своим делом, но привык вникать во все вопросы сам.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 13:28
tsv63
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:12 получать ответы, на те вопросы, на которые не смог найти информацию в других источниках.
Ой, ли... Не смог, или не захотел, или того хуже "смотрю в книгу, вижу фигу"...
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:12 Очень напоминает реакцию наших местных сервисменов, которые на вопросы отвечают примерно как Ваш смайлик.
Полагаю не без оснований...
Прости, уж, меня дурака старого...
Starik писал(а): 13 дек 2021, 09:38 если сомнения - вызывай мастера.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 13:49
Михалыч56
tsv63 писал(а): 13 дек 2021, 13:28
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:12 получать ответы, на те вопросы, на которые не смог найти информацию в других источниках.
Ой, ли... Не смог, или не захотел, или того хуже "смотрю в книгу, вижу фигу"...
Михалыч56 писал(а): 13 дек 2021, 12:12 Очень напоминает реакцию наших местных сервисменов, которые на вопросы отвечают примерно как Ваш смайлик.
Полагаю не без оснований...
Прости, уж, меня дурака старого...
Starik писал(а): 13 дек 2021, 09:38 если сомнения - вызывай мастера.
Хороший специалист всегда сможет объяснить, что именно он делает, если его об этом спрашивают (не важно в какой сфере, и не важно поймет ли его спрашивающий, пойдёт ли ему это на пользу или нет, просто объяснит, согласитесь, ложась на операцию, вы наверное тоже врачу задавать вопросы будете разные, про то, что именно он собирается в ваших кишках сотворить и не важно, что он хирург и учился на 7 лет, а вы не учились, но кишки-то ваши и интерес понятен. И разница между доступным объяснением от врача и вот таким вот смайликом :facepalm: для Вас тоже будет огромна)

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 14:43
Bahus
Оп. Стрелка нарисовалась. Тогда подключение термостата к котлу - занятие бессмысленное.
Я бы сделал так (ну это по-грамотному, на мой взгляд):
1. Насос загрузки стрелки и насос бойлера подключаются к котлу (бойлер должен быть подключен ДО стрелки).
2. Насосы контуров (кроме теплых полов) запитываются через комнатные термостаты (каждому насосу свой). Каждый термостат устанавливается в зоне действия своего насоса. И в этом случае в термостате использовать как раз клеммы "тепловая нагрузка".

Вот в этом случае будет смысл всех манипуляций. Котел будет загружать стрелку теплоносителем заданной температуры. Насосы контуров будут разгружать стрелку по необходимости, по сигналу комнатных термостатов.

Подключение и настройка термостата Термостат комнатный TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF к котлу Slim 1.300 in

Добавлено: 13 дек 2021, 17:12
Starik
Интересный диалог, гидрострелка вылезла... :) Значит постциркуляция, однозначно, должна быть длительностью в 4 часа, имхо.