Страница 1 из 1
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 00:36
Shady23
Добрый день. У меня стоит котёл BAXI Eco home 10f, не могу понять как он работает. Если я включаю тёплый пол, то у меня постоянно горит индикатор горелки, если я отключаю тёплый пол и оставляю только батареи, то горелка переодически тухнет, потом загорается… в книжке по котлу ничего вообще об этом не сказано. Это нормальная работа котла? Перед насосом тёплого пола стоит клапан ESBE, на нем есть регулятор с цифрами от 1 до 6, там стоит регулятор между 2 и 3, на котле выставлено 52 градуса на отопление. Тёплый пол растянут на первом этаже 60квадратов, где стоит ещё три батареи, на втором этаже только 3 батареи на площадь 60 квадратов
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 02:29
Ujin
Мигание горелки значит, что котёл работает, постоянно горит - в режиме ожидания (нет циркуляции). Трёхходовой неправильно настроен, питайте монтажников
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 07:32
Shady23
Ujin, утром встал, пол горячий, очень хорошо прогрелось. Индикатор горелки не горит, переодически загорается, нагревает и тухнет. На клапане перед сном поставил на 3
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 10:26
Bahus
Ujin, вообще всё не так.
Индикаторы "батарея" и "краник" горят, значит включен соответствующий контур(ы). Если один из них мигает - значит идет его нагрев (отопление или горячая вода).
Значок пламени загорается когда собственно это самое пламя и есть на горелке. Котел греет. Пламени нет - значка тоже.
Ну это так, для нахождения общего языка, так сказать.
Теперь к нашим баранам.
Что значит включаете теплый пол? Не очень понятно.
Цикличный режим работы котла - это нормально. Равно как и постоянный. Второй даже правильнее, на мой взгляд. Котел нашел нужную мощность и докидывает в систему ровно столько тепла, сколько нужно.
По поводу смесительного клапана. Найдите от него инструкцию. Там будет расшифровка - какая температура соответствует каждому положению. Выставьте один раз так, чтобы ногам комфортно было и забудьте. Градусов 40-45 например.
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 12:18
Shady23
Bahus, я до этого перед тёплым полом на подачу перекрыл кран, и вытащил из розетки насос на него, чтоб только батареи работали. Я разобрался с клапаном, вы правильно сказали, что цифры на нем это температура, выставил ее. Значит я больше переживал, оказалось что котёл у меня правильно работает.
Я на отопление поднял температуру до 60, но котёл выше 50-52 не греет, это может какая-то погрешность в датчике?
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 12:50
Bahus
Может прогревает до сих пор. А может на теплых полах теплоизоляция фиговая и вниз греет. Понаблюдайте несколько дней. В принципе пока ничего критичного не видать
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 17 дек 2021, 13:13
Starik
Shady23 писал(а): 17 дек 2021, 12:18Я на отопление поднял температуру до 60, но котёл выше 50-52 не греет,
Поясни, как это понимать?
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 18 дек 2021, 11:10
Серафим
Дружище а тебе не кажется что твой котёл просто слабоват для твоих потребностей ,?((
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
В твоём случае нужна модель 18F или 24F
BAXI ECO HOME 10f правильная работа котла?
Добавлено: 19 дек 2021, 21:05
Bahus
10, 18 и 24 это один и тот же котёл. С разными значениями F08 с завода