Страница 1 из 1

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 09:29
AlexZam
Впервые на форуме! Котел бакси слим 1.230 греет до 60с. полчаса потом остывает до 30с минут40.Вот такой цикл это нормально такой перепад для чугуна.Управляется по термостату комнатному.Дома 23с держит.Да ещё подключон БКН делаю 60с.Если делать по тн то начинает тактовать 5на5. Прошу совета.Эксплуатация 2 месяца.

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 09:41
tsv63
AlexZam писал(а): 17 дек 2021, 09:29 Если делать по тн то начинает тактовать 5на5.
По воздуху термостат, понятно, а с термостатом по ТН это как?
AlexZam писал(а): 17 дек 2021, 09:29БКН делаю 60с
Не много, образования накипи не боитесь или вода мягкая?

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 10:03
AlexZam
Имел в виду отключить термостат и просто выставить температуру тн на котле.О накипи не подумал,можно убавить.Меня больше волнует эти перепады температуры для чугунного теплообменника ,а то напугали температурным шоком каким то.

Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Вижу у вас такой же котёл только помощней.Увас как работает.

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 10:17
tsv63
AlexZam, у меня остывает до температуры в помещении. Проблем не вижу.

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 10:34
Bahus
tsv63 писал(а): 17 дек 2021, 09:41 Не много, образования накипи не боитесь или вода мягкая?
Это нормально. В бочках большинство столько и держит.
AlexZam писал(а): 17 дек 2021, 09:29 греет до 60с. полчаса потом остывает до 30с минут40
Он же у вас 30°С не сразу получает, а постепенно остывает. Шок, это если бы вы в нагретый теплообменник подпитку 10-градусную пустили бы. Тогда да - прощай задняя секция. А так вполне нормально, я считаю.

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 10:38
AlexZam
Я в принципе тоже думаю, что эти температурные изменения растянуты во времени, а не резкие. Остаётся такой момент. Греет БКН до 50с, а как сказали в фирме которая монтировала,котел греет теплоноситель до 80с что бы БКН нагреть побыстрее , нагрел, выключает, и приходит команда на отопление, а в обратке 30с и она в котёл. Как думаете .Фирма сказала всё норм.

Отправлено спустя 30 минут 30 секунд:
У меня же ещё тп постоянно гоняют тепло через коллектор и 3х так думаю температура везде примерно уравнивается.Буду смотреть.Всем спасибо.

Настройка котла по воздуху или тн

Добавлено: 17 дек 2021, 11:25
Bahus
Не вы первый такой вопрос задаёте, насколько я помню. Данный режим наверняка инженерами завода учтён. Да и не помню, чтобы какие-то проблемы у людей в этом ключе возникали. Так что всё норм должно быть.