Страница 1 из 1

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 23 дек 2021, 09:50
lapushkin
Добрый день.
Имею в эксплуатации котел Baxi Luna Platinum+ 1.32, который специально выбрал, т.к. у него заявлена работа с низким давлением от 5 mbar.
К сожалению в нашей "деревне" при морозах возникает проблема с низким давлением газа. Вчера при морозе -24 градуса котел перестал нормально запускаться, вызвал аварийку - померили давление в магистрали - как раз 5mbar, говорят ничего сделать не можем, на ГРП всё на максимум открыто.
Котел пытался несколько раз поджечь газ и сразу сваливался в ошибку. Причем, если ему удавалось запуститься, то он уже не потухал. Основной проблемой было переключение с отопления на ГВС, т.к. в этот момент ему всё-таки нужно поджигаться, а это у него получалось 1 раз из десяти.

Покопавшись в настройках, я увеличил параметр "9152: Требуемая скорость поджига" с 3000 до 4000 rpm. Поджиг стал более шумным, но на порядок стабильней - зажигается в основном с первого раза, максимум с 3 раза. Никакие другие настройки не трогал.
Вопросы:
1.Не опасно ли увеличивать этот параметр и можно ли еще что подрегулировать для стабильности горения и поджига при низком давлении?
2. Как будет себя вести котел таким параметром, когда потеплеет и давление поднимется (типовое давление зимой у нас около 10 mbar)?

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 23 дек 2021, 11:17
Starik
lapushkin писал(а): 23 дек 2021, 09:50Покопавшись в настройках, я увеличил параметр "9152: Требуемая скорость поджига" с 3000 до 4000 rpm.
А что эта настройка изменяет разобрался?!
Вот что думаю, rpm - это обороты в минуту, а значит это настройка вентилятора, не?

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 23 дек 2021, 14:35
lapushkin
Полагаю, что да - это скорость вентилятора.

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 23 дек 2021, 14:49
Bahus
Лучше позвонить в московский офис Александру Степаненко. Здесь мы вряд ли что-то по Платине дельного подскажем.

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 23 дек 2021, 17:04
Starik
lapushkin писал(а): 23 дек 2021, 14:35Полагаю, что да...
А значит розжиг начинается после того, как вентилятор раскрутится до 4000 rpm. Как-то не логично, на мой взгляд. Грубо говоря, из-за низкого давления газа смесь и так бедная, так ещё и обороты вентилятора увеличиваем вместе с объемом воздуха.
Может в обратную сторону двинуть, начать с 2500 rpm.
А самое оптимальное - настроить котел (клапан котла) под это давление газа, но для этого серьёзный специалист с оборудованием нужен. И лучше сначала консультацию получить, как сказано выше.

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 24 дек 2021, 06:51
славянски дом
Лучший выход : увеличить диаметр газопровода внутри котельной . Дополнительный объем газа перед котлом . При запуске давление в тонком газопроводе резко падает и газ не успевает поступать .

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добавлено: 13 дек 2022, 11:27
Askar
Я как понимаю выхлоп турбуирован - повысились обороты, снизилось давление в камере сгорания... и газ потек к вам от соседей, газ течет туда где ниже давление...