Страница 1 из 1

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 26 дек 2021, 20:18
Ares96
Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 26 дек 2021, 20:48
Starik
А в чём, собственно, вопрос?

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 26 дек 2021, 20:57
Ares96
До этого котел грел теплоноситель не выключаясь пока бойлер не нагреется

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А сейчас постоянно выключается

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 27 дек 2021, 11:34
Bahus
Возможно накипь на змеевике бойлера.

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 27 дек 2021, 11:39
Ares96
А вообще котёл должен выключатся в процессе нагрева бойлера!

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 27 дек 2021, 11:42
Bahus
Не обязан. Но запретить ему это делать тоже никто не может. Котел по двум датчикам ориентируется. По температуре в бойлере и по температуре теплоносителя.

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 27 дек 2021, 11:48
tsv63
Ares96 писал(а): 26 дек 2021, 20:18 Котёл в процессе напева бойлера нагревает теплоноситель до 80 градусов и выключается потом снова включается, время нагрева бойлера увеличилось до 1,5 часов
А позвольте спросить, какая целевая температура у бойлера?

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 27 дек 2021, 11:52
Ares96
50 градусов

Baxi slim 1.230i

Добавлено: 27 дек 2021, 12:25
Starik
Ares96 писал(а): 26 дек 2021, 20:58До этого котел грел теплоноситель не выключаясь пока бойлер не нагреется
А насос бойлера исправен? Если ставился фильтр в СО, может пора его почистить?!