Страница 1 из 1

Ампера 14 кВт

Добавлено: 04 янв 2022, 11:48
Андрнц
Котлу около 2-х месяцев , месяц работал без проблем, потом начала срабатывать защита из-за чего не понятно , ошибок никаких нет, первый раз сработала по халатности рабочих из-за перегрева , потом сработала защита через неделю без ошибки , а последние два дня через час и при каждом втором срабатывании вырубает общий автомат на 32 ампера , вопрос в чем может быть причина?

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
И куда можно обратится за консультацией

Ампера 14 кВт

Добавлено: 04 янв 2022, 12:01
Starik
Ответ очевиден, котел электрический и проблемы тоже - излишнее потребление по току. Причины тоже электрические - все беды от плохих контактов. :)
Начать можно с простого, прежде всего - обесточить, после этого протянуть болты и гайки на всех клеммах и соединениях, проверить нет ли на них окислов. Может на ТЭН изолирующую шайбу раскололи.

Ампера 14 кВт

Добавлено: 04 янв 2022, 12:51
Андрнц
Все проверил подтянул болты все , окислений нет , и изоляция на тенах целая, а проблема так и осталась, вырубает и все чаще и чаще

Отправлено спустя 8 минут :
Электро котел постоянно работает на полную мощьность так как дом и баня намого больше по площади чем мощьности котла может ли при такой експлуатации выход из строя тэннов или чегото другого

Ампера 14 кВт

Добавлено: 04 янв 2022, 13:14
Starik
Напряжение в сети нормальное? Вырубает автомат внутри котла или другой?
Возможно, ТЭН выходит из строя (выгорел при перегреве и надо меры принимать, искать новый ТЭН), а может в автомате контакты подгорели (такое бывает).
П.с. Сколько там ТЭН в котле?