Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:45
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Добрый день!
Очень нужна помощь специалистов с этого форума.
Сначала опишу свою существующую конфигурацию, а потом перейду к проблеме:
Baxi Котёл Luna 3 1.310 Fi, к нему подключен по OpenTherm комнатный термостат Baxi RC06.R01, и в середине между ними установлен OpenTherm Gateway (https://otgw.tclcode.com/) для удалённого контроля за состоянием котла.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева, температура горячей воды установлена на 55 градусов.
Параметр котла F10 выставлен в 00, перемычки между контактами 1 и 2 соответственно нет.
Кстати, судя по тому, что символы горелки в разное время показывают разную интенсивность, котёл нормально модулирует пламя, вопреки сказанному здесь.
Параметр F03 был выставлен в 08, потом в процессе попыток решения проблемы выставил его в 05.
Вся система работает как нужно: котёл всё время старается поддерживать температуру в бойлере на заданном уровне - то есть если он работает на отопление, а вода в бойлере стала остывать, котёл переключается с нагрева контура отопления на нагрев контура горячей воды.
На дисплее котла при этом отображается следующее:
С термостата я могу выключить весь котёл, оставить только отопление или только ГВС, все режимы котёл отрабатывает штатно.
Теперь собственно проблема. Задумал я поменять вышеназванный термостат на вот такой вот Tado, дабы интегрировать его в свой умный дом. У них заявлено, что термостат совместим со всеми моделями котлов Baxi, которые поддерживают OpenTherm.
Подключил, настроил по инструкции, и получил следующую ситуацию: отопление работает как нужно, а вот ГВС котёл перестал греть, при этом показывает на своём дисплее надпись ECO рядом с символом горячего крана, вот так:
Очень нужна помощь специалистов с этого форума.
Сначала опишу свою существующую конфигурацию, а потом перейду к проблеме:
Baxi Котёл Luna 3 1.310 Fi, к нему подключен по OpenTherm комнатный термостат Baxi RC06.R01, и в середине между ними установлен OpenTherm Gateway (https://otgw.tclcode.com/) для удалённого контроля за состоянием котла.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева, температура горячей воды установлена на 55 градусов.
Параметр котла F10 выставлен в 00, перемычки между контактами 1 и 2 соответственно нет.
Кстати, судя по тому, что символы горелки в разное время показывают разную интенсивность, котёл нормально модулирует пламя, вопреки сказанному здесь.
Параметр F03 был выставлен в 08, потом в процессе попыток решения проблемы выставил его в 05.
Вся система работает как нужно: котёл всё время старается поддерживать температуру в бойлере на заданном уровне - то есть если он работает на отопление, а вода в бойлере стала остывать, котёл переключается с нагрева контура отопления на нагрев контура горячей воды.
На дисплее котла при этом отображается следующее:
С термостата я могу выключить весь котёл, оставить только отопление или только ГВС, все режимы котёл отрабатывает штатно.
Теперь собственно проблема. Задумал я поменять вышеназванный термостат на вот такой вот Tado, дабы интегрировать его в свой умный дом. У них заявлено, что термостат совместим со всеми моделями котлов Baxi, которые поддерживают OpenTherm.
Подключил, настроил по инструкции, и получил следующую ситуацию: отопление работает как нужно, а вот ГВС котёл перестал греть, при этом показывает на своём дисплее надпись ECO рядом с символом горячего крана, вот так:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Похоже собирать нужно форум именно по опентерму.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:45
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ну я с OpenTherm имею дело первый раз в жизни, но много работал с CAN-шиной. А на application уровне они похожи - что там, что тут сообщения с адресами (aka ID) и бинарными данными.
Я буду пробовать модифицировать прошивку OTGW, благо она в открытом доступе, чтобы подменять этот CH2 бит с нуля на единицу, когда такое сообщение приходит от термостата. Правда она написана на Ассемблере - придётся вспоминать студенческие годы
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Результат (получилось или нет) сюда кинешь?
Интересно же.
Интересно же.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:45
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Поблагодарили: 2 раза
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Здравствуйте! Похожая проблема с OT-шлюзом Nevoton (viewtopic.php?f=33&t=8482). Раз вы обладатель OpenTherm Gateway и уже разобрались частично с OT-протоколом, то можете мне пояснить - термостаты по OT шлют в котел именно команду включить/отключить нагрев ГВС? Меня разработчики Невотон уверяют что их модуль только записывает в котел уставки, а котел сам должен работать по этим уставкам...раз не работает, то смотрите настройки котла. Все уже перекопал, но никаких настроек ГВС, связанных с OT нет!roher.roher писал(а): ↑13 янв 2022, 11:47 Вот что шлёт термостат Baxi:
T80001300 Read-Data Status (MsgID=0): 00010011 00000000
- CH enable: enabled (1)
- DHW enable: enabled (1)
- Cooling enable: disabled (0)
- OTC active: not active (0)
- CH2 enable: enabled (1) <----!!!
- Summer/winter mode: winter (0)
- DHW blocking: unblocked (0)
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Уважаемый, не падайте в глазах людей, которые знают и ценят вашу W-Fi-поделку! У меня нет ни инструмента для реверс-инжиниринга OT-протокола, который использует Baxi, ни свободного времени, ни желания разбираться в очередном протоколе... хотя я уже в нем разобрался и знаю что Master шлет в Read-Data Status ID=0 свой HB и мне, не имея соответствующего инструмента, нужно выяснить есть ли в бите 1 и бите 4 лог.1...
Ко всему прочему не буду уподобляться Вам.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Если не знаком с протоколом, то и нет понимания как мастер общается с подчиненным. К тому же я говорю не за термостаты, которые обсуждаются в этой теме, а за модуль Невотон, который у меня есть. Разработчик Невотон (если бы вы перешли по ссылке в соответствующей теме, то могли бы все это прочитать) уверяет что их модуль шлет лишь уставки в котел. Разобравшись с принципами протокола, я понимаю, что он недоговаривает как минимум про Msg с ID=0.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:45
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
tsv63, так это мой лог, а не Alex_Jet.
Постараюсь ответить на вопрос: термостат в сообщении с ID=0 шлёт команду, какие функции должны быть включены или выключены, а вот если например, включены и отопление и ГВС, какой именно контур в данный момент включать, решает бойлер, и статус что именно сейчас активно шлёт обратно с тем же ID=0.
НО, при этом мой бойлер не хочет переходить на режим нагрева ГВС, если в 4-м бите термостат не шлёт 1 (4-й бит - это включение нагрева 2-го канала отопления).
Надеюсь не запутал.
А я собственно успешно модифицировал прошивку шлюза, всё работает с новым термостатом ))
Постараюсь ответить на вопрос: термостат в сообщении с ID=0 шлёт команду, какие функции должны быть включены или выключены, а вот если например, включены и отопление и ГВС, какой именно контур в данный момент включать, решает бойлер, и статус что именно сейчас активно шлёт обратно с тем же ID=0.
НО, при этом мой бойлер не хочет переходить на режим нагрева ГВС, если в 4-м бите термостат не шлёт 1 (4-й бит - это включение нагрева 2-го канала отопления).
Надеюсь не запутал.
А я собственно успешно модифицировал прошивку шлюза, всё работает с новым термостатом ))
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Он мастер? У невотона есть карта адресов регистров входов.
Адрес: 75FD (0205) - uint16
Статус котла в соответствии со спецификацией OpenTherm v.2.0
Slave status (LB):
bit0 (младший бит) – наличие/отсутствие ошибки;
bit1 – включен/отключен контур котловой воды;
bit2 – включен/отключен контур ГВС;
bit3 – включена/отключена горелка;
bit4 – включено/отключено охлаждение;
bit5 – включен/отключен второй контур;
bit6 – пройдена/не пройдена процедура диагностики котла;
Единички слал в 1й или в 1й и 4й?
Master status (HB):
bit0 (младший бит) – включен/отключен контур котловой воды;
bit1 – включен/отключен контур ГВС;
bit2 – включено/отключено охлаждение;
bit3 – компенсация уличной температуры;
bit4 – включен/отключен второй контур;
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
tsv63, ну я же по моему по-русски написал:
Надеюсь, это мне прояснит разработчик OT-шлюза.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Alex_Jet, а, что нельзя у модбас проверить этот адрес input регистра?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Спасибо, пояснили отлично! Правда я уже сам изучил OT-протокол и понял примерно то же самое что вы сообщили.roher.roher писал(а): ↑20 янв 2022, 21:38 Постараюсь ответить на вопрос: термостат в сообщении с ID=0 шлёт команду, какие функции должны быть включены или выключены, а вот если например, включены и отопление и ГВС, какой именно контур в данный момент включать, решает бойлер, и статус что именно сейчас активно шлёт обратно с тем же ID=0.
НО, при этом мой бойлер не хочет переходить на режим нагрева ГВС, если в 4-м бите термостат не шлёт 1 (4-й бит - это включение нагрева 2-го канала отопления).
Надеюсь не запутал.
А я собственно успешно модифицировал прошивку шлюза, всё работает с новым термостатом ))
И да, у меня тоже подозрение на то, что "мой бойлер не хочет переходить на режим нагрева ГВС, если в 4-м бите термостат не шлёт 1".
Read-Data Status ID=0 я вижу только в таком виде - 00000000 01001010, то есть HB весь в лог.0 (по факту не знаю что шлет модуль в котел), а в LB как бит 2, соответстующий биту 1 в HB, не установлен, так и бит 5, соответствующий биту 4 в HB, не установлен:
Slave status (LB):
bit0 (младший бит) – наличие/отсутствие ошибки;
bit1 – включен/отключен контур котловой воды;
bit2 – включен/отключен контур ГВС;
bit3 – включена/отключена горелка;
bit4 – включено/отключено охлаждение;
bit5 – включен/отключен второй контур;
bit6 – пройдена/не пройдена процедура диагностики котла;
Кстати, как в итоге модифицировали термостат? Достали исходники:)
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну как бы глупый вопрос! Эта железка предназначена, чтобы иметь дело с ней по ModBus RTU. Вот только разработчики, наверное, забыли сложить данные HB в этот регистр и он читается всегда примерно так - 00000000 01001010 (запрос тепла).
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Т.к. это шлюз, то читаться будет ровно то, что туда пошлёшь, либо это не шлюз, а х.з.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:45
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Я не прошивку термостата модифицировал, а прошивку OpenTherm Gateway шлюза, который находится в середине между термостатом и котлом. Исходники его прошивки свободно выложены на сайте шлюза. Шлюз уже умеет модифицировать некоторые команды на пути от термостата к котлу, в том числе и команду статуса - я чуть подправил прошивку, чтобы он в этой команде всегда ставил 4-й бит в единичку.
То есть термостат как слал там 0, так и шлёт, а к котлу от шлюза уже приходит 1.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
То есть сделали каким-то образом перехват сообщения от нового термостата, его модификацию и отправку в котел?roher.roher писал(а): ↑20 янв 2022, 23:35 Я не прошивку термостата модифицировал, а прошивку OpenTherm Gateway шлюза, который находится в середине между термостатом и котлом. Исходники его прошивки свободно выложены на сайте шлюза. Шлюз уже умеет модифицировать некоторые команды на пути от термостата к котлу, в том числе и команду статуса - я чуть подправил прошивку, чтобы он в этой команде всегда ставил 4-й бит в единичку.
То есть термостат как слал там 0, так и шлёт, а к котлу от шлюза уже приходит 1.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 янв 2022, 09:45
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Да, именно так. В моём случае термостат не общается напрямую с котлом, он общается со шлюзом, а шлюз общается с котлом.
Шлюз покупал вот этот если что: https://www.nodo-shop.nl/en/our-product ... teway.html
Шлюз покупал вот этот если что: https://www.nodo-shop.nl/en/our-product ... teway.html
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Привет народ. Нашёл прям профильную тему с последним вашим сообщением в тему. Тоже Baxi Luna 3 Comfort HT правда, но тоже интересно за что отвечает параметр:
TsetCH2, // f8.8 Control setpoint for 2e CH circuit (°C)
Ибо у меня он тоже доступен, но мыслей нет для чего.
По смыслу это второй контур. Что за второй контур? ГВС??? Так для ГВС есть:
Tdhw, // f8.8 DHW temperature (°C)
TdhwSet = 56, // f8.8 DHW setpoint (°C) (Remote parameter 1)
TsetCH2, // f8.8 Control setpoint for 2e CH circuit (°C)
Ибо у меня он тоже доступен, но мыслей нет для чего.
По смыслу это второй контур. Что за второй контур? ГВС??? Так для ГВС есть:
Tdhw, // f8.8 DHW temperature (°C)
TdhwSet = 56, // f8.8 DHW setpoint (°C) (Remote parameter 1)
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 фев 2024, 14:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Alex_Jet, Получилось разобраться с Невотон ? Возможно обновили прошивку и тд. У меня такая же проблема котел, baxi luna 3 1.310 fi
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 17 Ответы
- 557 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 15 Ответы
- 2436 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 17 Ответы
- 1777 Просмотры
-
Последнее сообщение ДмитрийМСК
-
- 0 Ответы
- 611 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 9 Ответы
- 2221 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей