Страница 1 из 1

Гравитационная система . Нужно мнение специалиста.

Добавлено: 13 янв 2022, 12:32
KriKs-Fx
Всем привет!!! В скором времени к загородному дому подведут газ И я задумался о системе отопления ,посмотрел ролики и остановился для нашего одноэтажного дома на самотёчной системе.Нарисовал эскиз и в системе по причине того что не хочу обратку вести с обходами дверных проёмов включил третью трубу.Подскажите трубу №2 нужно ставить под наклоном или можно оставить её точно в горизонте или можно только трубу №3 оставить под наклоном угол которой можно увеличить? В общем конечно хочется узнать мнение специалиста будет ли система работать с такими параметрами и размерами? :?

Гравитационная система . Нужно мнение специалиста.

Добавлено: 13 янв 2022, 13:02
славянски дом
Система обязательно будет работать , Уклон обратки в сторону крана слива воды или к котлу для слива через котёл . Желательно : перед котлом отстойник для сбора грязи (он-же для слива ) , в низу батареи ещё один кран ( что бы снять батарею в ремонт ).

Гравитационная система . Нужно мнение специалиста.

Добавлено: 13 янв 2022, 13:48
KriKs-Fx
Краны и грязевик конечно обязательно поставлю просто на эскизе не стал их рисовать. Но Вы уверены что хватит гравитационных сил для работы системы?

Гравитационная система . Нужно мнение специалиста.

Добавлено: 13 янв 2022, 18:23
Bahus
Ух ты. Мы тут больше по котлам, а система это прикладное. Это вам не на этот форум по хорошему. Подсказать смогут, но специалисты ли.....