Работа Baxi Luna Duo-Tec 1.24 совместно NEVOTON BCG-1.0.2-W
Добавлено: 20 янв 2022, 16:47
Здравствуйте, форумчане!
Update 17.05.22
Существующее положение дел (с прошивкой 1.3 шлюза):
1. По умолчанию шлюз всегда записывает в MSG ID=0 число 4864 (биты 0,1,4 в HB, которые соответствуют включению CH, DHW и CH2). Как итог - моя модель котла нормально работает как в режиме отопления (в моем случае "по запросу" с уставкой 02 в параметре 10), так и в режиме нагрева ГВС по датчику температуры ГВС.
2. В прошивке 1.3 шлюза реализован функционал "прозрачного обмена" с котлом. Решение конечно не очень удобное (используется 3 регистра и нужно последовательно в каждый регистр D1,D2,D3 записать - режим обмена, ID команды, данные), но оно работает. Правда есть какие-то не понятки...
2.1. Например, включено CH,DWH и CH2. Котел в текущий момент греет ГВС и мы подаем команду на отключение нагрева ГВС (записываем в MSG ID=0 число 4352), а котел при этом отключается... на экране наблюдаю пустоту, которая соответствует отключенному котлу. Если снова включить DHW, то все возвращается в нормальное состояние. Почему так происходит?
2.2. Заметил, что как только стал работать с котлом в режиме "Прозрачного обмена" регистр входа CD "Статус котла" стал всегда читаться с нулями (0b04020000). Как будто есть какой-то баг в прошивке.
Предыдущее положение дел (с прошивкой 1.05 шлюза):
1. Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24 работает на отопление и на косвенный бойлер (уставка параметра 03 в значении 05 = одноконтурный с внешним бойлером для ГВС).
2. Отопление в режиме ПЗА (уставка параметра 06 в значении 00 = при подключенном уличном датчике котел регулирует температуру подачи
отопления в зависимости от уличной температуры)
3. В бойлере установлен датчик температуры ГВС (уставка параметра 08 в значении 00 = наличие датчика ГВС).
4. Отопление включается по "запросу" (замыкание контактов 1-2 клеммной колодки M1 внешним реле), нагрев бойлера работает самостоятельно и круглосуточно.
Для того чтобы была возможность из внешней системы получать текущие параметры котла (уставки, ошибки) и управлять им, был подключен OT-шлюз NEVOTON BCG-1.0.2-W. Для того чтобы сохранить логику работы отопления по "запросу" уставка параметра 10 изменена на 02 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется установка температуры, заданная на пульте. Комнатный термостат дает разрешение на работу котла.
Отопление работает нормально, температурная уставка отопления (котловой воды) изменяется, параметры из котла считываются.
Однако! Котел не переключается на нагрев бойлера! Разработчики уверяют что все должно быть хорошо и с котлом Baxi Slim у них все работало (https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i ... i/10148/15). Update - данная проблема исправлена в прошивке 1.3 шлюза.
Update 17.05.22
Существующее положение дел (с прошивкой 1.3 шлюза):
1. По умолчанию шлюз всегда записывает в MSG ID=0 число 4864 (биты 0,1,4 в HB, которые соответствуют включению CH, DHW и CH2). Как итог - моя модель котла нормально работает как в режиме отопления (в моем случае "по запросу" с уставкой 02 в параметре 10), так и в режиме нагрева ГВС по датчику температуры ГВС.
2. В прошивке 1.3 шлюза реализован функционал "прозрачного обмена" с котлом. Решение конечно не очень удобное (используется 3 регистра и нужно последовательно в каждый регистр D1,D2,D3 записать - режим обмена, ID команды, данные), но оно работает. Правда есть какие-то не понятки...
2.1. Например, включено CH,DWH и CH2. Котел в текущий момент греет ГВС и мы подаем команду на отключение нагрева ГВС (записываем в MSG ID=0 число 4352), а котел при этом отключается... на экране наблюдаю пустоту, которая соответствует отключенному котлу. Если снова включить DHW, то все возвращается в нормальное состояние. Почему так происходит?
2.2. Заметил, что как только стал работать с котлом в режиме "Прозрачного обмена" регистр входа CD "Статус котла" стал всегда читаться с нулями (0b04020000). Как будто есть какой-то баг в прошивке.
Предыдущее положение дел (с прошивкой 1.05 шлюза):
1. Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24 работает на отопление и на косвенный бойлер (уставка параметра 03 в значении 05 = одноконтурный с внешним бойлером для ГВС).
2. Отопление в режиме ПЗА (уставка параметра 06 в значении 00 = при подключенном уличном датчике котел регулирует температуру подачи
отопления в зависимости от уличной температуры)
3. В бойлере установлен датчик температуры ГВС (уставка параметра 08 в значении 00 = наличие датчика ГВС).
4. Отопление включается по "запросу" (замыкание контактов 1-2 клеммной колодки M1 внешним реле), нагрев бойлера работает самостоятельно и круглосуточно.
Для того чтобы была возможность из внешней системы получать текущие параметры котла (уставки, ошибки) и управлять им, был подключен OT-шлюз NEVOTON BCG-1.0.2-W. Для того чтобы сохранить логику работы отопления по "запросу" уставка параметра 10 изменена на 02 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется установка температуры, заданная на пульте. Комнатный термостат дает разрешение на работу котла.
Отопление работает нормально, температурная уставка отопления (котловой воды) изменяется, параметры из котла считываются.
Однако! Котел не переключается на нагрев бойлера! Разработчики уверяют что все должно быть хорошо и с котлом Baxi Slim у них все работало (https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i ... i/10148/15). Update - данная проблема исправлена в прошивке 1.3 шлюза.