Страница 1 из 1
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 03 фев 2022, 21:57
АртО
Здравствуйте. Есть котел baxi luna duo tec e 1.24
Хочу в контур отопления подключить дополнительный насос. Проблема в том, что при переключении котла на подогрев бойлера, контур отопления замыкается трехходовым клапаном. И доп. насос будет давить в трехходовой клапан.
Можно ли взять ещё один такой же трехходовой и запитать из тех же контактов в котле, чтобы при переключении котла на ГВС, внешний трехходовой переключал доп. насос на обход котла. А при переходе котла на отопление, внешний клапан переключал доп. насос в последовательное соединение с котлом.
Отправлено спустя 13 минут 12 секунд:
Второй трехходовой думаю взять типа такого
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 03 фев 2022, 22:43
Steamboy
АртО, скажите пожалуйста. А почему возникла необходимость дополнительного насоса?
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 09:40
АртО
Резервирование электрокотлом + небольшая циркуляция при выключенном газовом котле.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 10:17
Steamboy
АртО, зачем городить огород? Посмотрите схемы в интернете параллельной обвязки электрокотла и газового котла. У Baxi есть электрокотлы. На них посмотрите и их функционал.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 10:29
Starik
АртО писал(а): 03 фев 2022, 22:10Можно ли взять ещё один такой же трехходовой...
Не городи огород, ставь гидрострелку в СО, а после неё насосы (вкл. постоянно на время отопления). Так будет правильно, имхо.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 11:35
АртО
Электрокотел Baxi, стаут и пр. стоят совсем не демократично. А гидрострелка в низкотемпературной СО не будет создавать проблем для котла в виде тактования?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
У котла Baxi в низкотемпературном режиме отопления максимальная температура нагрева 45 град.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 11:49
Steamboy
АртО писал(а): 04 фев 2022, 11:40
Электрокотел Baxi, стаут и пр. стоят совсем не демократично.
Сделайте самостоятельно свой электрокотёл... никто же не мешает...
И вся проблема. Обвяжите его простой релейной автоматикой и таймерами... Всё, проблем нет.
Опять же нужно точно понимать, что Вы хотите более конкретно от своей идеи.
Электрокотёл как страховка на случай проблем с газовым котлом или же элекрокотёл вывести в дежурный режим, что бы поддерживал +5 градусов в доме так как это дачный дом.
Опишите всю идею все мысли. А то мы так бросаемся фразами не понимая, что Вы хотите.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
АртО писал(а): 04 фев 2022, 11:40
А гидрострелка в низкотемпературной СО не будет создавать проблем для котла в виде тактования?
А это всё зависит от того, как Вы отбалансируете её и сведёте производительности насосов котла и гидрострелок. Реально это сделать практически не возможно.
Гидрострелка в системе отопления ставится насколько я помню на площади домов от 250 квадратов и более.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
АртО писал(а): 04 фев 2022, 09:40
небольшая циркуляция при выключенном газовом котле.
Опять же любой накладной или погружной датчик температуры в обратку системы отопления перед котлами и дающим комманду на вкл/отк самодельного (или того же ЭВАНа) электрокотла и его насоса и не надо никаких трёхходовых и прочих дорогих изобретений.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Или например (не много усложнить схему) два термодатчика врезать в обратку системы перед котлом :
Первому поставить уставку (как пример) на 20 грудусов (но не выше факта температуры когда система отопления работает от газового основного котла) и завязать на насос электрокотла
Второй термодатчик врезанный в обратку электрокотла поставить ниже чем уставка первого датчика и подвязать его к включению электрокотла.
Третий вариант... рамсмотреть готовое решение контроллеров от ОВЕНа с одним термодадатчиком и несколькими отдельно программируемыми релейными выходами и всё это в одном корпусе.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 12:29
АртО
Задача электрокотла типа Эвана работать в случае ремонта газового. Можно, конечно не городить огород и поставить байпас на электрокотел с насосом. Но тогда конструкция эван-насос будет работать исключительно отдельно от газового. А хотелось бы сделать небольшую циркуляцию при выключенном газовом котле. Тут или трехходовой(подключить параллельно с котловым Baxi) или гидрострелка(вариант для конденсатника с низкотемпературной СО кажется не очень).
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 12:39
Starik
АртО писал(а): 04 фев 2022, 11:40А гидрострелка в низкотемпературной СО не будет создавать проблем для котла в виде тактования?
Не надо путать тёплое с мягким. Гидрострелка снимет проблему циркуляции в СО, там ещё ряд положительных моментов есть (в гидрострелке).
Оба котла надо подключать до гидрострелки, как и БКН (на всякий случай напомню).
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 15:15
Steamboy
АртО писал(а): 04 фев 2022, 12:29
Задача электрокотла типа Эвана работать в случае ремонта газового.
Да именно так и не только. Всё зависит от того как настроить его автоматику и период работы. Либо он так же может работать как пиковый водогрейный котёл.
АртО писал(а): 04 фев 2022, 12:29
А хотелось бы сделать небольшую циркуляцию при выключенном газовом котле.
Так а конечная цель? Ведь нагрева воды не будет при выключенном газовом котле? Можете озвучить всю логическую цепочку? КПД этой схемы 0%. Если Вы думаете, что якобы разморозите свою СО, то за сутки при -20 это вряд ли получится. За сутки Вы успеете, что-либо предпринять.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 16:48
АртО
Имеем 14-15 контуров ТП по 60-70 метров. Отопление только тп. Цель доп. насоса помимо работы Эвана как резерва, помочь частотному насосу в котле 15-60. При выключенном котле и включенном доп. насосе все равно происходит перераспределение тепла между контурами ТП.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 16:51
Steamboy
АртО писал(а): 04 фев 2022, 16:48
При выключенном котле и включенном доп. насосе все равно происходит перераспределение тепла между контурами ТП.
Если котёл выключен, то нет у Вас никакого перераспределения тепла

. Только гидравлика и всё.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
АртО писал(а): 04 фев 2022, 16:48
помочь частотному насосу в котле 15-60
а как же у Вас справляется котловой насос без доп насоса, когда котёл генерирует тепло?
Ваша идея мне кажется не логичной и бессмысленной... потому как Вы видимо ещё что-то не договариваете.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
АртО писал(а): 04 фев 2022, 16:48
помочь частотному насосу в котле 15-60.
Не надо основному котловому насосу помогать. Лучшее враг хорошего. Потому как изобретая велосипед, вы можете наоборот ухудшить ситуацию с циркуляцией.
Если Вы считаете, что основному насосу после переключения с режима ГВС на режим подогрева ТП трудно снова (создать) возобновить циркуляцию основного контура, то Вы заблуждаетесь и очень сильно.
Мне кажется я понял, что Вы хотите, вы хотите поддержать инерцию циркуляции основного контура ТП дополнительным насосом пока основной работает на бойлер ГВС. Так????
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 17:03
АртО
Именно. Стяжка в одной комнате может остывать быстрее, чем в другой(например прихожая без тамбура).
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 17:16
Steamboy
АртО писал(а): 04 фев 2022, 17:03Именно.
Наконец-то добились истины.
Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 16:59
...Вы хотите, вы хотите поддержать инерцию циркуляции основного контура ТП дополнительным насосом пока основной работает на бойлер ГВС...
А нельзя было изначально эти ключевые строки написать в своём первом посте???? Почему нужно догадываться и по крохам выстраивать картину в целом методом опросов?
Тёплые полы предназначены не для отопления а для комфорта.
В вашем случае (еще раз убеждаюсь в своем варианте с самодельным котлом) для поддержания ТП в теплом состоянии нужно посмотреть пункт 14 инструкции к Вашему котлу (есть такая техническая возможность) и к сухому контакту основной платы подключить катушку простого магнитного пускателя. А к пускателю уже доп насос и самодельный электрокотёл. Только не забудьте в меню основной платы котла установить, что бы при переходе котла в режим ГВС сухой контакт интерфейсной платы котла замыкался. А именно подпункт Р04 или Р05 выбрать значение под цифрой "10" согласно таблицы из инструкции. Это как я понимаю Ваш вариант.
https://baxi.ru/upload/iblock/f5a/Luna- ... ktsiya.pdf
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
АртО писал(а): 03 фев 2022, 22:10
Второй трехходовой думаю взять типа такого
Благодаря таким как Вы "Кулибиным" на Вас отлично зарабатывают производители и другие торгаши

Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 04 фев 2022, 18:56
Bahus
Тему наискосок прочитал.
Коротенько:
Гидравлический разделитель призван обеспечить постоянный расход на теплообменнике котла. Что происходит после - котлу неинтересно.
Поэтому - ставьте стрелку. За ними на каждый контур насосы. Как вы их будете запитывать - зависит от вашей фантазии.
Котел будет работать на стрелку, насос котла тоже. Остальное ему не интересно.
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 05 фев 2022, 14:03
АртО
Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 17:26
В вашем случае (еще раз убеждаюсь в своем варианте с самодельным котлом) для поддержания ТП в теплом состоянии нужно посмотреть пункт 14 инструкции к Вашему котлу (есть такая техническая возможность) и к сухому контакту основной платы подключить катушку простого магнитного пускателя. А к пускателю уже доп насос и самодельный электрокотёл. Только не забудьте в меню основной платы котла установить, что бы при переходе котла в режим ГВС сухой контакт интерфейсной платы котла замыкался. А именно подпункт Р04 или Р05 выбрать значение под цифрой "10" согласно таблицы из инструкции. Это как я понимаю Ваш вариант.
Это именно то что надо. А какое напряжение на сухом контакте?
Доп. насос в контуре отопления.
Добавлено: 06 фев 2022, 12:42
Bahus
Низковольтка должна быть