Страница 1 из 1
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 11 фев 2022, 17:01
alexey13
Добрый день!
Прошу прощения, если ответы на мои вопросы уже были, листая ленту, не смог их найти в полной мере (опыт котлопользования Baxi Eco Home 24f несколько дней)
Имеется система отопления из 9 батарей с избытком мощности, то есть батареи изначально мощнее, чем необходимо.
Вопросы:
1. Какова оптимальная температура нагрева в системе отопления для долгой стабильной работы котла? Прочитал, что не менее 50, что на меньших температурах будет больший расход электричества и нагрузка на котел -
https://gazeksp.ru/blog/gazovoe-oborudo ... vom-kotle/ но при такой температуре приходится с помощью байпас практически перекрывать некоторые батареи, иначе очень жарко.
2. Насколько я понимаю, есть несколько способов автоматической регулировки температуры:
- датчик уличной температуры (очевидно будет понимать температуру нагрева системы отопления ниже оптимальной для долговечности котла, или как?);
- датчик комнатной температуры-термостат (он будет просто менять интервал нагрева или снижать температуру нагрева?);
- термоголовки на каждую батарею (будут отключать батареи по достижении заданной температуры, но будет ли котел реже нагревать систему?).
Подскажите, пожалуйста, что лучше приобрести и какие параметры выставить чтобы улучшить ситуацию с перегревом.
Заранее благодарен за помощь, с уважением, Алексей.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 11 фев 2022, 18:43
И.Борщов
alexey13, могу про свой опыт рассказать,я не эксперт конечно но для начала посоветую приобрести электронный комнатный термостат или программатор желательно с гистерезисом от 0,1 градуса кто бы что ни говорил если больше гистерезис то будете чувствовать температурный дискомфорт,термостат позволит экономить электричество да и газ тоже, большая мощность радиаторов это только в плюс , температуру можно подачи 55-60 самый раз при таком режиме точка росы уходит выше теплообменника,,,вот так с термостатом котел будет больше отдыхать чем работать особенно в межсезонье,,,если заморочится ещё дальше то можно конечно и датчик уличной темп установить и термостатических головок наставить но это больше для комфорта чем для ресурса котла если интересно,опять же если нормальный комнатный термостат установить то он решает и комфортность и ресурс котла ,термостат установить в самую холодную или обдуваемую комнату,СО отбалансировать,чисто личное мнение
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 11 фев 2022, 18:59
Steamboy
alexey13,
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
9 батарей с избытком мощности, то есть батареи изначально мощнее, чем необходимо
Чем мощнее батареи, тем ниже температура на выходе из котла. Это Вы мудро поступили. Одобряю.
Капец какой бред написан... Ересь... матов не хватает...
Не читайте больше эту статью...
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
Какова оптимальная температура нагрева в системе отопления для долгой стабильной работы котла?
ориентируйтесь по собственным ощущениям...
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
Прочитал, что не менее 50, что на меньших температурах будет больший расход электричества и нагрузка на котел
Там же бред полный...
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
о при такой температуре приходится с помощью байпас практически перекрывать некоторые батареи, иначе очень жарко.
потому что батареи мощные. А если и мощные, то ниже нужно температуру на выходе из котла держать... Ну Вы сами убедились
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
2. Насколько я понимаю, есть несколько способов автоматической регулировки температуры:
- датчик уличной температуры (очевидно будет понимать температуру нагрева системы отопления ниже оптимальной для долговечности котла, или как?);
- датчик комнатной температуры-термостат (он будет просто менять интервал нагрева или снижать температуру нагрева?);
- термоголовки на каждую батарею (будут отключать батареи по достижении заданной температуры, но будет ли котел реже нагревать систему?).
у меня установлены все три пункта... и я проблем не знаю... И Вам советую.
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
очевидно будет понимать температуру нагрева системы отопления ниже оптимальной для долговечности котла, или как?
будет понимать, если его внутренее ПО позволяет это делать и на долговечность влияет его запас прочности заложенный производителем. Плюс своевременные ремонты и техническое обслуживание.
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
он будет просто менять интервал нагрева или снижать температуру нагрева?
Если имеется в котле протокол OpenTherm. Смотрите ссылку:
https://www.td-viko74.ru/xlsprice/file000000340.pdf и свою инструкцию к котлу.
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:01
удут отключать батареи по достижении заданной температуры, но будет ли котел реже нагревать систему?
да будут отключать батарею, а цикличность работы котла будет зависеть от того, что видит комнатный термостат в том месте, где он (термостат) установлен. Только не на всех батареях нужно ставить термоголовки. Поэтому какие-то батареи нужно оставить без них.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 11 фев 2022, 19:05
Starik
alexey13 писал(а): ↑11 фев 2022, 17:011. Какова оптимальная температура нагрева в системе отопления для долгой стабильной работы котла? Прочитал, что не менее 50,
Блохеры - зло, имхо.
Оптимальной температурой можно (нужно) считать ту, которая обеспечивает максимальный комфорт в помещении.
Долгая и стабильная работа котла обеспечивается своевременным и правильным техническим обслуживанием.
Понижай температуру подачи до достижения комфорта в помещениях, никаких ограничений, кроме конструктивных (30 градусов, емнип), в принципе не существует.
Потратить деньги на датчики и термостаты всегда успеешь, сначала отрегулируй то, что имеешь, добейся комфорта понижением температуры подачи без перекрытия батарей.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 12 фев 2022, 00:30
alexey13
Steamboy писал(а): ↑11 фев 2022, 18:59
у меня установлены все три пункта... и я проблем не знаю... И Вам советую.
то есть они друг с другом не конфликтуют и другу другу как бы помогают? Просто на сайте baxi, как и в инструкции по нормальному это не описано (не нашёл), а только как подключать. То есть датчик уличной температуры в связке с датчиком-термостатом комнаты будет лучше, чем какой-то один из них?
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Starik писал(а): ↑11 фев 2022, 19:05
Понижай температуру подачи до достижения комфорта в помещениях, никаких ограничений, кроме конструктивных (30 градусов, емнип), в принципе не существует.
Потратить деньги на датчики и термостаты всегда успеешь, сначала отрегулируй то, что имеешь, добейся комфорта понижением температуры подачи без перекрытия батарей.
Попробую. Очень рад, что можно понижать без проблем.
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
И.Борщов, что-то проясняется для меня теперь, благодарю за уточнение насчёт гистерезиса. Читал, что с термоголовками (без датчиков уличной температуры и термостата) у кого-то выходило до 3 градусов.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 12 фев 2022, 15:42
Steamboy
alexey13 писал(а): ↑12 фев 2022, 00:51
то есть они друг с другом не конфликтуют и другу другу как бы помогают?
Ни какого конфликта нет...
Главное грамотно к этому подойти и с лёгкостью получится настроить
.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 14 фев 2022, 12:19
Bahus
Думаю оптимально будет поставить комнатник в паре с уличным. Можно только комнатный.
Комнатным термостатом вы уберёте перетоп в помещении. Котел будет греть только тогда, когда нужно добрать температуру на термостате. Только грамотно место подобрать нужно. И термостат лучше электронный, с небольшим гистерезисом (об этом писали уже). Остальная начинка опциональна.
ДУТ будет регулировать температуру теплоносителя относительно текущей температуры за бортом. Этим вы добьётесь более равномерного прогрева теплоносителя. Или как правильно-то написать.... Без уличного датчика котёл будет греть теплоноситель установленной вами температуры, включаясь-выключаясь по сигналу комнатного термостата.
А если подключить уличный датчик, тогда котел будет менять температуру прогрева теплоносителя в зависимости от текущей температуры на улице. Вам нужно будет первоначально выбрать кривую зависимости.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 14 фев 2022, 23:30
alexey13
Bahus, благодарю! Попробую начать с комнатного термостата и пары термоголовок, а датчик уличной температуры уже по ситуации.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 18 фев 2022, 20:45
alexey13
Steamboy, подскажите, пожалуйста, какую модель термостата Вы поставили. И самый сложный вопрос - термоголовки газовые или жидкостные? Несколько дней чтения интернета и совершенно не ясно какой тип термоголовок лучше, а производители продают оба типа и по одной цене.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 18 фев 2022, 21:32
Steamboy
alexey13 писал(а): ↑18 фев 2022, 20:45
Steamboy, подскажите, пожалуйста, какую модель термостата Вы поставили.
Я поставил тот, который разрешён заводом: KHG71410641
alexey13 писал(а): ↑18 фев 2022, 20:45
И самый сложный вопрос - термоголовки газовые или жидкостные?
Газонаполненные. Там используются простые пары парафина.
Я особо не разбирался в их типе. поставил и всё работает уже сколько лет.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 18 фев 2022, 22:27
Sergey73
Из личного: программируемый термостат типа ЗОНТ (как у меня), посмотрите другие варианты. В них по ОТ можно задать много параметров: комнатная температура, максимальная Т теплоносителя, гистерезис до 0,1, максимальная модуляция, датчиками Т , хоть обвешайте все вокруг по цене 120-1200 рублей (одинаковые), где покупать). Лучше получается по комнатной Т, при ограничении Т теплоносителя и макс модуляции горелки.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 18 фев 2022, 22:42
alexey13
Sergey73, у меня постоянное проживание, а зонт, если я правильно понял, он для дачи, чтобы удаленно управлять и мониторить. Мне по идее, как я предполагаю, достаточно самого простого, но те простые, что от baxi, у них гистерезис 1. А у тех, что с 0,1 выходит, что очень много функций, которые мне особо не нужны, если я правильно понимаю.
Снижение мощности системы отопления и ее регулировка
Добавлено: 18 фев 2022, 23:10
Sergey73
Мне лично нравится, все понятно, ни каких F--хз, ни каких чтений инструкций в очках, все в телефоне, компьютере и где угодно в удобной форме (кроме панели котла, она в этом раскладе не работает, но на новых зонтах можно доп подключать внешнюю панель, не вижу в этом нужды). Смарт сим 1200 в год, фигня вопрос. Такой термостат стоит денег, но он стоит своих денег, а удаленное управление- офигенный бонус. Личное мнение, конечно (ИМХО)))