Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 13:11
toyota604
Всем доброго дня!
Имею луну 3 комфорт 24 кВт с открытой камерой сгорания(если точнее, то просто луна 3 с использованием выносной панели от предыдущего луна 3 комфорт). Появилась такая проблема с месяц назад, - при заданной температуре 23,5 градуса температура в доме 22 градуса и котел работает коротким включением пламени секунд на 30, прогревает до 60 градусов и отключается. Насос гоняет этот теплоноситель минут 5, после чего опять розжиг на 30 секунд и все повторяется. Батареи теплые, но не горячие. При работе пламя на полную мощность(3 волны по панели) и слышится шум похожий на закипание чайника. Температура в доме не достигает установленной на панели. Пытаясь разобраться я попробовал поднять давление в системе с 1,1 до 1,6 примерно. Котел сразу начинает работать правильно. То есть он видит что в доме холодно и начинает нагревать теплоноситель до 77 градусов(как я задал). Котел работает без отключений и на выходе поддерживается 77 градусов до момента, когда температура в доме установится. В этом режиме давление поднимается до 2,6 примерно. В течении пары часов в доме устанавливается комфортная температура. Потом из-за имеющихся микроутечек давление в системе падает и примерно через 5 дней опять котел начинает работать в режиме 30 секунд пламени и шум нагревающей воды- 5 минут циркуляция без пламени. Подача около 40 градусов, обратка около 30. Подскажите, где искать причину проблемы?
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 14:58
Bahus
Обслужить расширительный бак, обслужить фильтры при их наличии.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 15:17
toyota604
Обслуживание делалось полгода назад. Котлу 2 года. Непонятна, какая связь между давлением в системе, которое выше чем 0,6 атм. и цикличностью работы котла? Понятно что обслуживание лишним не будет, но непонятно как объяснить что при 1,1 атм.появляются такие странные перебои.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 15:57
Starik
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 13:11Подача около 40 градусов, обратка около 30.
А какое значение в этот момент показывает параметр «CH O>», это стр. 25 инструкции.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 18:09
toyota604
Показывает 75 градусов, я сам этот параметр забил. Сейчас опять пробовал. До давления 1,6 работает нагревая до 75 градусов теплоноситель и отключается на циркуляцию. Когда теплоноситель опускается до 28 градусов включается розжиг и опять по кругу. Когда добавил давление до 1,6 котел стал работать правильно.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 20:18
Starik
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 18:09Показывает 75 градусов, я сам этот параметр забил.

Это как ты сумел такое выполнить, в смысле, забить параметр? Ничего не путаешь, случайно?
На всякий случай:
CH O> - действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления.
Но, возможно, это и не важно, если ты утверждаешь, что
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 13:11Подача около 40 градусов,
но ведь там где "ты забил" показывает 75, значит можно предположить, что датчик врет (поломался).
Фильтр почистить необходимо (имхо), но можно продолжить поднимать давление и рассуждать о связях.

Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 20:22
И.Борщов
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 18:09
нагревая до 75 градусов теплоноситель и отключается на циркуляцию. Когда теплоноситель опускается до 28 градусов включается розжиг
с циркуляцией что то,большая дельта температур,не может так теплоноситель быстро остывать,фильтр СО чистили?
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 21:45
toyota604
Да, извиняюсь поторопился с ответом. Сейчас посмотрел. 72 градуса температура на подаче. При этом сейчас котел работает нормально. Давление поднялось до 3 атм после прогрева контура. Максимальное заданное значение я поставил 69 градусов. А на подаче почему то 72. Тоже не сходится. Или тут небольшая погрешность ?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
На воскресенье договорился с мастером чистить фильтры, ревизировать расширительный бак и заодно проверит все остальное. Он считает что где то забита система и при немаксимальном давлении идет перегрев теплообменника
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 14 фев 2022, 22:29
Steamboy
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 13:11
Потом из-за имеющихся микроутечек давление в системе
Вот из-за них и соответственно пополнения свежей водой, начинаются отложения в основном теплообменнике и коррозия не устойчивых к кислороду элементов. Плюс воздушные пробки в СО.
Давно проверяли внутреннюю чистоту основного теплообменника и давно стравливали воздух из СО?
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 15 фев 2022, 09:27
Starik
toyota604 писал(а): 14 фев 2022, 21:48Максимальное заданное значение я поставил 69 градусов. А на подаче почему то 72. Тоже не сходится.
Котел всегда греет на пять градусов выше, чем выставлено, это конструктивная особенность любого котла.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 15 фев 2022, 12:32
toyota604
На подаче установлен термометр. Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить?
Воздух я никогда не стравливал, т.к. установлены для этой цели автоматические устройства и на 1 и на втором этажах дома. Мастер приедет ревизировать котел и устранять микроутечку сегодня. Решил не затягивать. Всем кто давал рекомендации спасибо. Я их мастеру передал и сам знать буду.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 15 фев 2022, 13:06
Steamboy
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 12:32
Показывает температуру на 13 градусов выше чем на табло котла. Тоже смущает. Чему верить?
Термометр если он у Вас съёмный можно проверить в стакане с водой зная температуру воды. Вот и проверьте его. Либо же положите рядом с другим каким-либо термометром которому Вы доверяете и проверьте показания обоих. Если показания совпадают, то Ваш термометр установленный на подаче исправен.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 15 фев 2022, 15:01
toyota604
Сделали ревизию. Были забиты фильтры, особенно на обратке. Так же был ноль в расширительном баке, подкачали. Получается этот расширительный бак нужно подкачивать два раза в год, не реже. При этом сливается часть воды и идет заполнение новой водой(что ни есть хорошо) И получается что из-за забитых фильтров не было нужной циркуляции при давлении 1,6. По этой причине теплообменник перегревался и отключался защитой, не выдавая ошибку, а продолжая работать повторяя режим нагрев-отключение блокировкой-остывание до 28 градусов-нагрев и т.д.по кругу.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Steamboy писал(а): 15 фев 2022, 13:06
другим каким-либо термометром
Попробую пирометром проверить. Термометры не съемные.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 15 фев 2022, 15:25
Steamboy
toyota604,
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02
Попробую пирометром проверить. Термометры не съемные.
После проведения ТО котла, это уже возможно не понадобится
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02
При этом сливается часть воды и идет заполнение новой водой(что ни есть хорошо)
о чём я говорил выше.
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02
Сделали ревизию. Были забиты фильтры,
значит всё таки были места затора для потока.
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02
особенно на обратке
от того, что срывала много грязи накипной (из-за свежей воды) с внутренних стенок основного теплообменника и притом теплообменник работал в без расходном режиме и дополнительная грязь в основной теплообменник.
Luna 3 comfort меняет режим работы в зависимости от давления воды в системе
Добавлено: 15 фев 2022, 19:46
Starik
toyota604 писал(а): 15 фев 2022, 15:02Были забиты фильтры, особенно на обратке. Так же был ноль в расширительном баке, подкачали.

О чем сразу было сказано.
Воздух из расширительного бака уходит через золотник. Металлический колпачок (автомобильный) может улучшить ситуацию.