Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 14 фев 2022, 21:07
Laver
При работе Eco4s 18f когда котел нагнал температуру и отключился или если я его отключил, то давление падает до нуля. Бачек поменял на новый. Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается, т.е не добавил много воды , а давление в норме. Что делать, прошу посоветуйте чего- нибудь?
Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 14 фев 2022, 22:21
Steamboy
Как по мне, согласно Вашего описания проблема даже с новым бачком.
Laver писал(а): 14 фев 2022, 21:07
Если на немного открыть подпитку и чуть-чуть добавить воды давление резко повышается,
Значит и с новым бачком проблемы. Проверяйте в нём давление воздуха в нём
Laver писал(а): 14 фев 2022, 21:07
т.е не добавил много воды , а давление в норме.
На каком режиме работы котла? Когда он не работает или работает?
Подозреваю, что когда он не работает...
Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 15 фев 2022, 09:38
Bahus
Если и новый бачок не работает - скорее всего забита гибкая подводка бака. Там с одной стороны пластиковый уголок, туда наметает здорово. Проверьте проход подводки.
Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 15 фев 2022, 18:53
Laver
Всем спасибо за ответы! Уточняю: как котел отключится давление падает, но стоит коснутся подпитки, как давление сразу поднимается, т.е. фактически воды не добавил, а только был импульс и небольшой щелчок
Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 15 фев 2022, 20:07
Starik
Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 27 фев 2022, 19:30
Laver
Bahus писал(а): 15 фев 2022, 09:38
Если и новый бачок не работает - скорее всего забита гибкая подводка бака. Там с одной стороны пластиковый уголок, туда наметает здорово. Проверьте проход подводки.
Спасибо, так и получилось, забита подводка в месте присоединения пластмассового угла на 90 гр, пришлось разобрать и проволокой прочистить с другой стороны-сейчас всё работает.
Падает давление, а по факту нет
Добавлено: 28 фев 2022, 12:19
Bahus