Страница 1 из 1
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 11 мар 2022, 18:32
Efim001
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Котёл не выходит на максимальную мощность в режиме отопления , работает постоянно в малом горении(модуляция 30),в параметре р15 выставлено 55. Всё работало в штатном режиме, до того пока газовики не перенесли газовый счётчик ниже по газовому стояку.(моя просьба) В зависимости от чего котёл изменяет мощность? Отслеживает ли котёл давление газа?Хотелось бы понимать алгоритм работы регулятора мощности.
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 11 мар 2022, 18:51
Starik
Efim001 писал(а): 11 мар 2022, 18:32параметре р15 выставлено 55.
Выставь - 70 или 100, посмотри что будет.
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 12 мар 2022, 09:47
Efim001
Выставил 70 и 100,на ток модуляции никак не повлияло держится в районе 30.
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 12 мар 2022, 11:04
Starik
Проверяй все параметры, возвращай к заводским.
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 14 мар 2022, 09:45
Bahus
Возможно счётчик так замечательно перенесли. Неплохо бы замерить входное давление газа в динамике. На входе в котёл, разумеется.
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 22 авг 2022, 19:39
Efim001
Замерил давление оно в норме 2.6 кпа, если котёл работает в режиме гвс то модуляция работает, в режиме отопления держится 30.если менять р16 мин.мощность в реж. Отопления на 100, то котел на это реагирует.
Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 28 ноя 2022, 17:30
Muzzy555
Сегодня , прочитав сие сообщение , поймал себя на мысли , что и у меня также . Вывел мощность на 100 процентов (у меня эко нова 10 ф) , типа , как на 24 квт - хрен там , как грело , так и греет на малом газе . Поменял Р21 с 4-х градусов за минуту до 6-ти - ещё как попёр на полном газу , сразу железки внутри стали пощёлкивать и позвякивать - ну нахрен , убрал как было до этого
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Efim001 писал(а): 22 авг 2022, 19:39
Замерил давление оно в норме 2.6 кпа, если котёл работает в режиме гвс то модуляция работает, в режиме отопления держится 30.если менять р16 мин.мощность в реж. Отопления на 100, то котел на это реагирует.

Проблемы с модуляцией Eco Nova 14f
Добавлено: 27 сен 2023, 01:27
Andy7065
Кстати, на своем "Эко нова 24F", то же самое заметил. Модуляция не меняется в режиме отопления. Розжиг 150, далее падает до 30.
Хотел вопрос задать -а оно уже обсуждается.
Модуляция по параметру I07 (и визуально тоже не меняется) всегда 30.
Параметр Р15 (мощность горелки) менял от 10 до 100. Все равно модуляция 30.
Параметр Р21 менял от 2 до 8 минут (штатно 4) . Модуляция 30.
Температуру теплоносителя (до куда греть ) менял с 45 до 70. При старте с 38 градусов в обоих случаях греет на 30.
В режиме регулировки клапана - модкляция работает (пламя меняется в окошке).