Страница 1 из 1

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 12:08
Pauls
Добрый день!
Стоит одноконтурный котёл Baxi Slim (куплен ещё в 2014г.), докупил к нему Zont Connect+ и интерфейсную плату KHG71407251 для подключения по OpenTherm. Вчера подключил всё, как написано в инструкции, но сразу нарисовалась проблема:
Как и написано в инструкции, при подключении Zont-а по OpenTherm (через интерфейсную плату) надо удалить перемычку с клейм комнатного термостата на котле. В итоге ничего не заработало...котёл не запускается (не разжигается), в ошибку тоже не выпадает правда. Поставил перемычку назад, всё заработало, из приложения котёл рулится (т.к. датчики комнатные пока не докупил, стоит работа по температуре теплоносителя). Но при таком подключении нельзя выключить котёл (режим Zont-а не "выключен" ), он всё равно ниже 30 градусов не опускает температуру.
В чём проблема?? Что я делаю не так? Почему при удалении перемычки в моём случае не работает, а при установке её назад стартует.
Почему не получается удалённо (из приложения) тогда выключить котёл?

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 12:46
Starik
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 12:08Что я делаю не так?
Могу предположить, что не внимательно читаешь инструкции. ;)

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 12:59
Pauls
Starik писал(а): 14 мар 2022, 12:46
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 12:08Что я делаю не так?
Могу предположить, что не внимательно читаешь инструкции. ;)
ну не исключаю )) Но всё таки всё подключал вот по этой схеме:

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 13:19
tsv63
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 12:08 Почему не получается удалённо (из приложения) тогда выключить котёл?
Полагаю, необходимо изучить Zont Connect+, ну и понять свои же хотелки от котла и зонта, применительно к их совместной работе. Всё писано, переписано...

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 13:23
Pauls
tsv63 писал(а): 14 мар 2022, 13:19
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 12:08 Почему не получается удалённо (из приложения) тогда выключить котёл?
Полагаю, необходимо изучить Zont Connect+, ну и понять свои же хотелки от котла и зонта в их совместной работе.
Ну для начала хочется понять, почему не работает, при удалении перемычки. Я подозреваю, что в том режиме, как сейчас работает (с установленной перемычкой) он и не даст выключить котёл полностью. Объяснили мне примерно вот так:

"Если стоит перемычка то у нас на котле двойной запрос на отопление - один запрос это запрос, который дает зонт (в рабочем диапазоне 30-85), второй это запрос от самого котла - причем корректно работает он только при положении ручки отопления - 30С.
Такой режим работы допускается, но зонтом мы котел никогда не выключим, т.е Зонт запрос свой снимет, а вот от котла(его перемычки) запрос как шел так и идет."

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 13:29
tsv63
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 13:23 Ну для начала хочется понять, почему не работает, при удалении перемычки.
А если подойти с другой стороны, рассмотреть перемычку, как замкнутый контакт дискретного термостата и почитать про зональное регулирование. Правильно тебе объяснили, другое дело, как понял...

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 13:37
Pauls
tsv63 писал(а): 14 мар 2022, 13:29 А если подойти с другой стороны, рассмотреть перемычку, как замкнутый контакт дискретного термостата и почитать про зональное регулирование. Правильно тебе объяснили, другое дело, как понял...
Ну это объясняет, почему я не могу выключить котёл при таком подключении, но не объясняет, почему у меня не работает при удалении перемычки :? где моя ошибка, если подключил как на схеме выше?

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 14:18
tsv63
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 13:37 не объясняет, почему у меня не работает при удалении перемычки где моя ошибка, если подключил как на схеме выше?
Ошибка, полагаю, в настройках девайса.

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 15:16
Pauls
tsv63 писал(а): 14 мар 2022, 14:18 Ошибка, полагаю, в настройках девайса.
В выходные поеду и попробую сбросить все настройки и настроить заново ...
Полярность подключения Зонта к плате Опентерм значения не имеет? А то в инструкции пишут, что не имеет...а кто то утверждает, что у него иначе. :?

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 14 мар 2022, 16:34
Starik
Pauls писал(а): 14 мар 2022, 15:16В выходные поеду...
Так времени-то более чем достаточно, чтобы всё изучить. :)

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 18 мар 2022, 23:22
Sergey73
Добрый вечер. У меня H1B, он настраивается только по датчикам подключенным к нему самому, хотя читает датчики котла по цифровой шине (меня это сильно раздражало раньше, но привык), возможно новое поколение зонтов шагнуло дальше....? Подключите к зонт хотя бы датчик температуры воздуха и увидите магию...
Перемычку снимать надо!

Baxi Slim + Zont Connect

Добавлено: 19 мар 2022, 21:25
Pauls
Подключил всё без пермычки, и всё заработало! Настройки не менял, НО обновил прошивку сперва сам, а потом и до последней версии техподдержка из Микролайна (бета-версию сам не рискнул ставить). В итоге всё работает как надо- без перемычки. А ещё докупил радиодатчики ( комнатный и уличный) и настроил по комнатному датчику. Пока пашет всё как надо)

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Sergey73 писал(а): 18 мар 2022, 23:22 Добрый вечер. У меня H1B, он настраивается только по датчикам подключенным к нему самому, хотя читает датчики котла по цифровой шине (меня это сильно раздражало раньше, но привык), возможно новое поколение зонтов шагнуло дальше....? Подключите к зонт хотя бы датчик температуры воздуха и увидите магию...
Перемычку снимать надо!
Штатный проводной и был подключен в котельной.