Страница 1 из 1

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 17 мар 2022, 09:32
olegg
Имеется котел BAXI eco four 24 вопрос хватит ли его мощности для двух раковин и душа

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 17 мар 2022, 09:38
Bahus
Хватит. Если одновременно не включать.

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 17 мар 2022, 09:54
olegg
у меня сейчас электрический бойлер термекс на 100л.температуру ставлю на 60 двоим под душем помытся хватает.а у газового при 25градусах 13л.в мин. вот и задумался хватит или нет.если выставить хотя бы 50градусов

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 18 мар 2022, 09:20
Bahus
13 л/минуту вы получите максимум 33-35 градусов. Горячее если нужно воду - расход будет меньше.

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 30 дек 2022, 10:39
IREK
Всех с наступающим! Аппарат Baxi ecofour 24f. До подключения газа работал электр. бойлер 50л, потом к системе ГВС подключил котел. Горячую воду можно брать из котла и из бойлера. Все хорошо но каждый раз когда открывается кран на раковине или на посудомойке например включается котёл на короткое время и выключается. Это конечно обычный режим для котла, все же может стоит пользоваться бойлером, а когда нужно много горячей воды(душ например) переключить на котёл?

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 30 дек 2022, 11:50
Starik
Ты хозяин, тебе и решать. :)
Переподключи как тебе удобно: кухню от бойлера, ванну от котла. Там же по-разному можно сделать, например создать общую "развилку" ГВС, трехходовой кран с ручным переключением: ручку повернул - забор из бойлера, повернул в другую сторону - от котла.
Творческий подход + умелые руки. :)

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 31 дек 2022, 13:46
Bahus
На двухконтурниках, если есть ЭВН - его вразрез ГВС ставят. И готовая вода сразу есть и перепадов не будет. Только по электричеству маленько переплата

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 13 мар 2023, 22:47
IREK
Всем привет. Котёл на отопление работает без проблем, запущен в конце декабря 22г. На ГВС тоже работал нормально. Т. к. есть ЭВН горячей водой от котла не пользовались.
В начале марта нужно было много горячей воды, (машину мыть) переключил на котел, выставил ГВС на макс. 60°, открыл кран, а темп-ра воды выше 35-40 не поднимается, иногда даже течёт холодная. В настройках выставил макс. мощность на ГВС 100%, не помогло. Давление в системе водоснабжения 1.5 - 3.5атм. , напор "горячей" воды после котла нормальный, пробовал прикрыть кран, темп-ра такая же. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?

BAXI eco four 24 ГВС

Добавлено: 14 мар 2023, 09:36
Bahus
Ничего не придумалось как в сторону газа копать. Либо входное давление аховое, либо с клапаном что-то не то