Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 21 мар 2022, 15:00
Леонидиус
Здравствуйте всем, кто читает эту тему. Проблема в следующем- начало расти давление в СО (Baxi Slim 2.230i). Путём диагностики выяснилось, что змеевик встроенного бойлера худой. Змеевик вварен в сам бак бойлера, поэтому замена всего 50-ти литрового бойлера. Узнав цену на этот бак-бойлер был неприятно удивлён мягко сказать... Котлу всего три года и такая дорогостоящая замена- по цене примерно независимого, отдельно стоящего, но уже на 100л. Сейчас думаю просто прикупить БКН на 100л и поставить рядом. Перепайка, конечно многих трубок, но думаю это будет понадёжнее, чем покупать по той же цене встраиваемый родной на 50л, да ещё и без термоизоляции. Посоветуйте, пожалуйста, имеют ли смысл мои рассуждения и выполнимо ли это без больших костылей? И какой БКН для этих целей подошёл бы?
Спасибо, тем, кто откликнется.

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 21 мар 2022, 15:13
RADAR
что удобнее и выгоднее - то и использовать...

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 янв 2023, 00:15
dev11
Леонидиус, Приветствую!
Как в итоге вышли из ситуации? Тоже прохудился бойлер. Думаю поставить БКН, вместо встроенного, только вот как это все правильно сделать, пока не укладывается в голове. Поделитесь опытом.

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 янв 2023, 13:20
Bahus
Вроде не сильно сложная задачка, как мне видится.
Бочку из корпуса лучше вынуть. Появится довольно много места для маневрирования.
К бочке подведено 5 патрубков.
1 и 2 - подача и обратка змеевика (с фасада подключены). Их тянем на змеевик нового БКН.
3 и 4 - вход холодной воды и выход горячей. Их теперь здесь не надо, стало быть отводим на соответствующие патрубки на новом БКН.
5 - подпитка системы отопления. Можно демонтировать вплоть до крана и подвести сюда ХВС. Или забить на него и подпитку сделать вне котла.
Наверное как-то так.
Да. Датчик родной оставьте. Возможно придется нарастить кабель, чтобы до нового БКН дотянулся.

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 янв 2023, 22:23
dev11
Ну тут как минимум для себя вижу три пути решения.
1. Поставить родную запчасть
2. Поставить БКН
3. Оставить как сейчас через резервный электрический

С первым дорого и непонятно, через сколько опять прохудится.
Второе вроде бюджетнее, но при углубленном изучении брендов, те же ACV ушли с рынка, на многие дешманы отзывы, что текут через год. Что-то ближе к хорошему - уже как родная запчасть. Поэтому запутался в оценке надёжности.
Третье - вообще ничего делать не надо и расходы на электричество сравняются с ценой покупки первых вариантов лет через 15. Которые они вряд ли вытянут. Вот и вся математика. Поэтому и интересно, кто как выходит из положения.

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 25 янв 2023, 09:02
Starik
dev11 писал(а): 24 янв 2023, 22:23...непонятно, через сколько опять прохудится.
Это зависит от того, как часто анод менять будешь.

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 13 май 2025, 22:11
Леонидиус
Давно не заходил...в общем- поставил рядом с котлом бкн китай из нержавейки, но в два раза больше. Сложностнй мало, просто нужен толковый мастер на первый раз, чтобы паять хорошо умел). При перепайке только учтите кран добавки(подпитки) воды в систему отопления( на старом бойлере он снизу).Старый бойлер так и торчит в корпусе. Будет денежка, время и желание- вырежу и по нему сварят новый из нерж. Анод в новом уже поменял разок, через 2 года. Был уже на грани. Может кому ответ ещё пригодится...

Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 14 май 2025, 11:45
Bahus
:okdoc: