Страница 1 из 1

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 20 апр 2022, 18:56
karpyc
Газовый котёл Baxi экофор 1.24 одноконтурный, стоит трёхходовой клапан с сервоприводом на бойлер косвенного нагрева. Температура на систему отопления стоит 35 градусов, на нагрев бойлера 60 градусов. Проблема в том что при нагреве бойлера, горячий теплоноситель попадает в распредилительный коллектор системы отопления, при в ходе подачи в коллектор аж руку жгет. Бойлер в это время тоже нагревается. Раз трёхходовой клапан распределяет эти потоки теплоносителя, то видимо проблема в нем. Сервопривод отсоединял и проверял его работу, всё нормально, его шток при поступлении сигнала с котла выдвигаться и убирается. На самом клапан нажимал на шток картридж перемещается, пружина его возвращает обратно. Кто подскажет в чем может быть проблема?

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 21 апр 2022, 10:22
Bahus
В трёхходовом и есть.
Оставьте котел на работу только ГВС. Откиньте сервомотор от седла. Так точнее будет понятно куда гонится тепло.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 21 апр 2022, 16:53
Starik
Подозреваю, что проблема в СО, а не в трехходовом.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 21 апр 2022, 18:59
karpyc
Bahus писал(а): 21 апр 2022, 10:22 В трёхходовом и есть.
Оставьте котел на работу только ГВС. Откиньте сервомотор от седла. Так точнее будет понятно куда гонится тепло.
зделал все выше перечисленое, теплоноситель в со не идёт, греет только бкн, поставил сервопривод обратно, попепеключал его в разные положения и оставил только на гвс, теплоноситель на со не идёт. Выставил нагрев со и гвс, теплоноситель опять пошёл в со, далее снова оставил только нагрев гвс, теплоноситель в со не идёт. Может быть тут какая-то программная настройка сбилась? Хотя за распределение потоков теплоносителя отвечает трёхходовой клапан, его механика. Загадка🤕

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 14:13
karpyc
Bahus, при выставленом значении "лето" нагрев только ГВС теплоноситель в СО не идёт, если ставить значение СО И ГВС то при нагреве ГВС теплоноситель также попадает и греет на входе коллектор ГВС

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 14:50
Bahus
Ничего не понял.
По умолчанию картридж должен полностью перекрывать один из двух патрубков полностью. В обе стороны тепло не должно идти. В любом режиме.
Может он у вас после нагрева ГВС сбрасывает остаточное тепло в систему? Тогда это нормальная работа котла.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 15:47
karpyc
Bahus, когда на табло выставляю значение только ГВС работает всё нормально, когда ставлю ГВС и СО, то при нагреве ГВС начинает также нагреаться труба на входе коллектора СО и коллектор в месте входа трубы с котла (фото). Не может же картридж при выполнении одной и той же функции но разных режимов котла работать по разному?

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 16:50
Starik
Дополнительные насосы есть?

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 17:28
karpyc
Starik, да (фото)

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 19:43
Starik
karpyc писал(а): 22 апр 2022, 17:28да (фото)
Вот тебе и ответ на твои вопросы.
Ты же проигнорировал мой пост про СО. ;)
В этой СО не пойми что накручено, бойлер положено подключать только перед гидрострелкой. Иначе система нормально работать будет только летом. Трехходовой виноват в том, что конструктивно не рассчитан на такое жестокое отношение.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 20:26
karpyc
Starik, но почему-то 7 лет всё работало нормально, и как объяснить то что только при изменения заданной программы работы котла теплоноситель начинает поступать в СО, ведь все насосы продолжают работать, трёхходовой клапан так же открывает подачу на обогрев БКН, только когда при нагреве Бойлера стоит только ГВС все нормально, а когда выставлено ГВС и СО также при нагреве бойлера теплоноситель идёт в СО?

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 21:24
Starik
karpyc писал(а): 22 апр 2022, 20:26но почему-то 7 лет всё работало нормально,
Обратный клапан сломался, какой-то фильтр забился...

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 22 апр 2022, 22:48
karpyc
Starik, нет у меня в СО обратных клапанов, фильтр стоит на обратке СО, он чистый.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 23 апр 2022, 08:45
Starik
Не очень верится, что "семь лет всё работало нормально", больше похоже, что не обращал внимания. ;)
Бойлер куда (как) подключен по схеме?
В принципе, без схемы нет смысла дальше беседовать, на фото какое-то чуднОе устройство, которое, наверное, называется гидрострелкой, к которому приварены коллектора, но вот не туда и не так, имхо. Но семь лет работало...
Замени трехходовой, может полегче станет на какое-то время, пока пружина в нём не сядет.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 23 апр 2022, 12:57
karpyc
Starik,
Starik писал(а): 23 апр 2022, 08:45 на фото какое-то чуднОе устройство, которое, наверное, называется гидрострелкой, к которому приварены коллектора, но вот не туда и не так, имхо.
Это чуднОе устройство называется распределительный коллектор с гидрострелкой или балансирующий коллектор.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Starik,

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 23 апр 2022, 14:57
Starik
И всё? :)
А на вопрос ответить? ;)

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 23 апр 2022, 18:51
Bahus
Значится опять вмешаюсь.
По картинкам судя, там гидрострелка с коллектором. Но последняя красивая, а то, что стоит - самопал жёсткий, хз как сделанный. Не утверждаю, что оно не работает.
Если исходить ис трёххода, значит бочка приклеена ДО стрелки. А значит насосы после стрелки влиять не должны. Если только нет насоса на магистрали котёл-стрелка-котёл (не считая котлового). Значит приоритет ГВС имеется.
Теперь же к сути темы. Если у вас в летнем режиме патрубок отопления не греется, а греется только в зимнем режиме, после набора температуры ГВС - тогда всё нормально. Остатки тепла из теплообменника скидываются в систему отопления. Другими словами:
Starik писал(а): 23 апр 2022, 08:45 больше похоже, что не обращал внимания
Отправлено спустя 50 секунд:
Просто зимой теплоноситель горячее, поэтому не заметно. А в межсезонье легко

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 23 апр 2022, 19:26
Starik
Bahus писал(а): 23 апр 2022, 18:51Если исходить ис трёххода, значит бочка приклеена ДО стрелки.
Судя по фотке, там на "гидрострелку" подключение ну очень странное, да ещё и дополнительный насос туда воткнут.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 24 апр 2022, 15:39
karpyc
Bahus, Подача на БКН идет от трехходового клапана, обратка с БКН перед входом в котел соединяется через тройник с обраткой СО и входит в котел.Контур ГВС ни какого отношения к стрелке не имеет кроме объединяющейся обратки. Ни каких дополнительных насосов на ГВС нет, кроме насоса котла.
Bahus писал(а): 23 апр 2022, 18:51 Если у вас в летнем режиме патрубок отопления не греется, а греется только в зимнем режиме, после набора температуры ГВС - тогда всё нормально. Остатки тепла из теплообменника скидываются в систему отопления.
Вопрос как они скидываются через трехходовой? Не знаю устройство данного трехходового, не разу не разбирал, но думаю что клапан перекрывает потоки по принципу вкл-выкл, или в клапане имеется какой то перепускной элемент? опять же вопрос в режиме лето клапан закрывает СО и открывает ГВС и все работает нормально ,в режиме зима при нагреве ГВС клапан делает то же самое , но теплоноситель давит в СО, так как в процессе участвует только насос котла но в разных режимах может дело в его настройке? F3 стоит как и положено 03.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 26 апр 2022, 09:20
karpyc
Bahus, Подскажите пожалуйста, трёхходовой клапан baxi имеет ли пнрепускной клапан в картридже? Где бы посмотреть на этот картридж, а то в сети их много и все разные.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 26 апр 2022, 09:29
Bahus
Линия байпаса (если речь про неё) находится в котле. В одноконтурном выполнена в виде перемычки между гидрогруппами.
Если байпассирование предусмотрено внешним трёхходом, то используется контур бойлера, но никак не отопления.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 26 апр 2022, 15:07
karpyc
Bahus, Вы меня не так поняли, я имел ввиду сам внешний трёхходовой клапан на одноконтурным котле, может ли его катриж иметь переускной клапан?

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 27 апр 2022, 14:12
Bahus
Да правильно я всё понял.
Bahus писал(а): 26 апр 2022, 09:29 Если байпассирование предусмотрено внешним трёхходом, то используется контур бойлера, но никак не отопления.
При работе на ГВС теплоноситель с исправным картриджем никогда не пойдет в систему отопления.

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 27 апр 2022, 20:08
karpyc
Bahus, Значит у меня трёхходовой клапан неисправен, видимо картридж пропускает теплоноситель. Подскажите пожалуйста, вы не в курсе может быть если у меня во время нагрева ГВС в режиме лето все нормально, а в режиме зима теплоноситель выдавливает в СО, то может ли быть, что при нагреве ГВС в разных режимах насос котла выполняя одну и ту же функцию работает по разному?

Некорректно работает трёхходовой клапан

Добавлено: 28 апр 2022, 11:36
Bahus
Не должно быть.
Я уже писал, вроде. Мне кажется у вас всё нормально. Если в режиме Лето всё нормально, значит картридж в порядке.
Есть подозрение, что вы просто фиксируете сброс избыточного тепла в систему отопления. Я не помню алгоритм, но вроде в зимнем режиме после нагрева ГВС мотор переключает трехход на отопление и остатки тепла из теплообменника идут в подачу. В режиме Лето этого котел не делает. Повторюсь, не помню, но вроде именно так. Поэтому в летнем режиме подача не греется, а в зимнем немного есть.
Можно проверить. Остудить бойлер до комнатной. Затем включить режим зима и дождаться полного нагрева бойлера, попутно мониторя температуру подачи в СО. По идее она должна быть холодной. Но как только котел закончит греть бочку - пойдет тепло в СО (немного совсем). Можно чуть по-другому сделать. Всё то же самое, но предварительно скинув мотор и зажав его в руке. Прожужжит он после нагрева или нет? Да и в этом случае подача СО в принципе холодная должна остаться.