Страница 1 из 1

Nuvola240fi, датчик ионизации и фазировка

Добавлено: 04 май 2022, 20:51
integrad
Доброго времени суток!
Сабж отработал без проблем более 10 лет и случилась проблема: котел стал тухнуть через 4-10 сек после запуска, т.к. не видит пламя. Понял по индикации. Собирался лезть вдруг, но изменил фазировку и проблема пропала! При том, что в розетке фазировка не изменилась. Это у меня фазировка под контролем, т.к. при пуске по другому котел нормально не запускался. Теперь не знаю что делать и что думать, т.к. котел с ненормальной фазировкой работает без проблем. Но чем это у меня может в будущем аукнуться?

Nuvola240fi, датчик ионизации и фазировка

Добавлено: 04 май 2022, 22:40
Starik
integrad писал(а): 04 май 2022, 20:51котел стал тухнуть через 4-10 сек после запуска, т.к. не видит пламя.
Очисти электрод и горелку под ним (без фанатизма), выстави зазор 3мм (между горелкой и электродом).

Nuvola240fi, датчик ионизации и фазировка

Добавлено: 05 май 2022, 15:37
integrad
Но почему перефазировка помогла? Вот основной вопрос