Страница 1 из 1
Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi
Добавлено: 12 май 2022, 09:25
Антон К
Добрый день знатоки, случилось страшное котел Baxi Luna 1.310 Fi стало падать давление. Подключено теплый пол на 5 ниток, радиаторы первого и второго этажей. Визуально протечек нет. Отключал по очереди все контуры-безрезультатно давление падает. Подачка стала раз в 36 часов. Закрыл все вентиля на выходе котла на ночь и давление опять! упало. Снял крышки котла протечек нет, отложений солей почти нет (на участке в 1 см есть). Сегодня проверил давление в расширительном баке котла (есть еще 1 на обратке на 10 л) там пусто. Подкачал жду результата. Кран подкачки воды в котел держит. В чем еще может быть дело?
Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi
Добавлено: 12 май 2022, 12:59
Bahus
Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi
Добавлено: 12 май 2022, 13:46
Антон К
Bahus писал(а): 12 май 2022, 12:59
Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
Спасибо, сегодня попробую.