Страница 1 из 1

ГВС в Eco Nova

Добавлено: 21 май 2022, 18:06
ANDRYC
Добрый день! Установил Eco Nova 24кВт. После запуска прошёл режим АР, включился режим отопления, всё хорошо.
Но при открытии крана горячей воды на кухне котёл не реагирует. При переключении в режим лето тоже с первого раза никакой реакции, температура теплоносителя по дисплею показывает 27, температура нагрева воды 7. После закрытия крана включается горелка и кочегарит воду и отключается по максимальной температуре(80). Проток воды хороший, открывали несколько точек разбора. В другой раз при открытии крана горячей воды, нагрев идёт,но температура на дисплее 8-9 показывает. 3-х ходовой проверили- работает. Сервисные настройки тоже посмотрели, всё выставлено как в паспорте. Прошивка платы или расходомер???
Запускали конечно без сервисной организации. Никогда не было проблем с Eco Nova, а тут какие-то пляски с бубном.
Гарантийный талон заполнили при покупке, в магазине.
Сервисная организация примет на гарантийное обслуживание если только они первый пуск сделают? Или это не принципиально?

ГВС в Eco Nova

Добавлено: 21 май 2022, 20:27
Starik
Подачу воды подключили наоборот (вход с выходом перепутали), наверное.

ГВС в Eco Nova

Добавлено: 22 май 2022, 13:30
ANDRYC
:D :D :D
Позор на мою седую голову! Лево с право перепутал)))
Так и есть, перепутал подачу с обраткой на ГВС. Всё заработало!!!
Вот что значит самонадеянность(((

ГВС в Eco Nova

Добавлено: 23 май 2022, 09:44
Bahus
Бывает.