Нет горячей воды
Добавлено: 28 июн 2022, 22:15
ivanov530
Здравствуйте, есть у нас котёл baxi 240f, 2014 года. После покупки горячая вода шла очень мелкой струйкой, продолжалось это вплоть до 2016 потом вода перестала идти совсем. Напор воды на входе в котёл хороший я бы сказал - очень хороший а на выходе ничего. Что делать?
Нет горячей воды
Добавлено: 28 июн 2022, 23:45
Дмитрий079
Добрый вечер. А Вы терпеливый. Но, к сути. Перекройте подачу холодной воды на котел. открутите фитинг и загляните в датчик протока.
Теоретически Вы должны увидеть вот это.

Почистите фильтрик, дальше будет чуть понятнее.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 00:12
ivanov530
Кстати, не давно промывал контур гвс самодельным бустером из циркуляционного насоса для отопления. Он поднимает воду на 4 метра. Так вот, смешал 5 литров воды и 200 грамм лимонной кислоты, нагрел и включил. Результат: 0, за 2 часа вышло обратно 2 капли воды
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 06:58
Дмитрий079
Из Вашего сообщения не очень понятно что с фильтром. Смотрели его?
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 10:14
ivanov530
Доброе утро, нет не смотрел.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 10:24
Bahus
Бустер с реверсом?
Похоже теплообменник по контуру ГВС забит. Там нет ничего. Датчик протока (выше), медная трубка, теплообменник, трубка - всё.
Бустер в обратную подключите - подача в горячку, выход в холодную.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 11:41
ivanov530
Нет, бустер без реверса.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 11:56
Bahus
Вот и подключите в обратную сторону. Возможно намело так, что забилось на выходе
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 12:17
ivanov530
Мастер в 2017 приходил, чистил заводским бустером и специальной кислотой. Там и реверс был. Мастер сказал что надо менять теплообменник. Но он берёт бешеные деньги только за приезд поэтому ему выгодно приходить, делать что то одно и ломать другое....
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 12:28
Bahus
интересный у вас сервисник....
Теплообменник у Мэйна это печалька. 226 евро нонче стОит.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 12:48
ivanov530
Козёл обыкновенный - вид такой. 3 раза переделывал систему отопления из-за того что он намеренно не ставил насос. По итогу 3 переделки обошлись в 300 тысяч. Да и платим суммарно за 100²м 5 тысяч, сосед за 2 котла платит 3.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 13:03
Starik
Чем-то "законопатили" подачу с нову, другой причины нет, имхо.
Теплообменник менять придется.
Нет горячей воды
Добавлено: 29 июн 2022, 15:08
Bahus
ivanov530 писал(а): 29 июн 2022, 12:48
Да и платим суммарно за 100²м 5 тысяч, сосед за 2 котла платит 3
Это не показатель. Всё зависит от теплопотерь помещения.
Кроме того есть фактор ГВС. Может вы льёте круглые сутки, а сосед не пользуется навовсе.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Starik писал(а): 29 июн 2022, 13:03
Теплообменник менять придется.
Да не факт. Может в обратку просто "дунуть" можно.