Страница 1 из 1
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 09 июл 2022, 17:32
azzido
Здравствуйте, есть какие-то посторонние звуки при открывании крана ГВС, создаётся бульканье, как будто воздух попадает, закрываешь кран слышно отчетливо.
теплообменник не забит, промывал первичный и вторичный
если работает отопление, посторонних звуков нет, это только на ГВС
звуковой файл прикрепил
https://disk.yandex.ru/d/wlk17GruAAb6Mg
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
какие мысли, чем связано ?
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 09 июл 2022, 19:45
Starik
Возможно, кавитация.
Что там параметры, перечисленные ниже, показывают во время этого режима?
HW O>
HW S^
F L/M
CH O>
Датчик протока стоит посмотреть, может он так "шелестит".
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 10 июл 2022, 09:55
azzido
HW O> 55 - 67
HW S^ 46
F L/M 2 - 4 ( стабильно 2)
CH O> 45 - 55
есть подозрение на датчик протока
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 10 июл 2022, 11:24
Starik
А из крана вода ГВС какой температуры идет (при нагреве), если градусником замерять?
Помимо датчика протока, надо бы датчики температуры проверить. В семинарской тетради
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf стр. 95, характеристики датчиков, сопротивление в зависимости от температуры, омметром надо проверить.
Что-то подозрительно, что температуру из первичного теплообменника показывает ниже чем из вторичного, а должно быть наоборот, если значение смотрел в момент приготовления ГВС.
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 10 июл 2022, 13:01
azzido
датчик погружной температуры ntc
сопротивление
по умолчанию ntc 08.5
если вода нагрета в чайнике до 90 С. датчик ntc - 01.5 падает
измерял пирометр из под крана 57 - 60 C
Отправлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд:
у меня сперва были подозрения на насос, который создаёт завихрение, но потом идею отбросил
но при работе ГВС по малому контуру отчетливо слышно завихрение по всей системе
бульканье и шелест
вот ещё аудиофайл
https://disk.yandex.ru/d/MlMthBjNb8rPEw
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 10 июл 2022, 15:35
Starik
azzido писал(а): 10 июл 2022, 14:14были подозрения на насос,
Для того, чтобы отбросить насос, необходимо его послушать.
Для обеспечения доступа к внутренностям котла, снять переднюю крышку, включить режим ГВС. Взять не толстую веточку от дерева достаточной длины для того, что бы держа её зубами с одной стороны, второй край упирать в насос (не приближаясь сильно лицом к котлу), уши надо затыкать пальцами. Таким способом очень быстро и легко локализуется источник шума. Тоже самое можно проделать со вторичным и первичным теплообменниками, если в каком-то кавитация - сразу услышишь/поймешь.
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 11 июл 2022, 10:20
Bahus
С выключенным котлом та же история? Или тихо?
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 13 июл 2022, 17:00
azzido
Bahus писал(а): 11 июл 2022, 10:20
С выключенным котлом та же история? Или тихо?
Если полностью выключить котёл и открыть кран, вообще нет никаких звуков
это когда ГВС открываешь и вода греет, то звук есть
хотя котёл полностью был разобран - первый и вторичный теплообменник почистил
толи вода плохо проходит через какой-то теплообменник, но когда греет отопление звуков нет
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 13 июл 2022, 17:52
Bahus
Ну тогда, как по мне, выходит, что-то в режиме ГВС по контуру отопления (ибо шумит только в этот момент). В голову приходит только трехходовой (в другом положении стоит в режиме ГВС) и вторичный теплообменник (задействован по максимуму)....
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А если мотор треххода откинуть и ГВС включить - меняется звук?
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 13 июл 2022, 18:40
azzido
А шток должен быть опущен или поднять полностью когда работает ГВС ?
я проверял шток плавно ходит
и как проверить?
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 15 июл 2022, 09:23
Bahus
при снятом моторе шток должен быть поднят. Соответственно, открыт на ГВС, закрыт на отопление.
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 07 авг 2022, 14:37
azzido
С трёх ходовым было в порядке, я даже сам моторчик разобрал, всё работает корректно
оказалось в другом, через два дня вышел из строя NTC датчик на отопление, после его замены, у меня прекратилось бульканье при открывании и закрывании ГВС.
Вспомнил 3-4 годна назад, когда первый раз менял NTC датчик началось эта чехарда.
Но я не мог подумать, что дело в нём, но при этом раз в месяц котёл сваливался в ошибку E25
я читал про эту ошибку в интернете - но там расплывчатая формулировка, хотя я проверял сопротивление этого датчика, показывало норм.
Уже почти месяц, после замены датчика посторонних шумов нет.
Хотя не пойму, как NTC датчик на отопление задействован при работе ГВС
Всем огромное спасибо за помощь
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 07 авг 2022, 14:43
RADAR
azzido писал(а): 07 авг 2022, 14:37
Хотя не пойму, как NTC датчик на отопление задействован при работе ГВС
это он просто так называется...
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
язык сломаешь его называть датчиком теплоносителя, на выходе из первичного теплообменника, предназначенного для отопления и нагрева горячей воды...

При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 07 авг 2022, 16:34
azzido
Хотя были предположения, что он тоже задействован на ГВС, спасибо
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 08 авг 2022, 09:38
Bahus
Блин, чот не так. На отопление НТЦ же накладной на Луне. Я представить не могу как его можно убить. Тем более не первый раз.
По поводу Е25 и датчика отопления при работе на ГВС. Там логика примерно такая. Включаете разбор ГВС, котел это видит, переключает поток теплоносителя с отопления во вторичный теплообменник. Смотрит, сколько вы задали температуру ГВС. Пытается эту температуру контролировать одновременно опрашивая датчики температуры ГВС (NTC) и протока (турбинка). Но. ГВС-то греем теплоносителем. Поэтому нужно ещё поддерживать заданную алгоритмом температуру теплоносителя. А вот тут уже работает датчик температуры отопления.
Так вот, Е25 это про расход, а не про температуру. Логика простая - если есть оооочень быстрый рост температуры на датчике отопления - котел считает, что нет циркуляции. И вываливается в Е25. Если не успевает, то срабатывает датчик перегрева и котел вывалится в ошибку по перегреву. Теоретически, датчик температуры может быть виноват. Например кривая у него сломалась. То есть, на каких-то температурах правильное сопротивление, на каких-то нет. Но я такого не припомню. Обычно у них кривая сползает. То есть, на всём диапазоне сопротивления будет неправильная температура. Е25 чаще прилетает действительно из-за плохой циркуляции, а не из-за неправильных показаний датчика температуры.
При открывание крана ГВС (baxi luna 3 comfort 310 fi)
Добавлено: 08 авг 2022, 13:25
azzido
Спасибо за разъяснения