Страница 1 из 1

Котёл Baxi Eco 240i включается только в режим отопления

Добавлено: 29 июл 2022, 09:55
alex1962000
Такая задачка. При переводе ручки в режим "Лето" котёл запускается в режим "Зима". Переключатель исправный. Где и что искать?

Котёл Baxi Eco включается только в режим отопления

Добавлено: 29 июл 2022, 14:06
Starik
О модели котла подробнее, пожалуйста.

Котёл Baxi Eco включается только в режим отопления

Добавлено: 30 июл 2022, 10:36
alex1962000
Baxi Eco 240i

Котёл Baxi Eco 240i включается только в режим отопления

Добавлено: 30 июл 2022, 12:20
Bahus
Прямо Eco? С крутилками который? Старичок, однако. Возможно электроника на борту дурит уже.
Малой кровью если обойтись - снять на летний период перемычку с колодки М1. Тогда запросов на нагрев теплоносителя не будет.

Котёл Baxi Eco 240i включается только в режим отопления

Добавлено: 30 июл 2022, 21:20
alex1962000
Она на самой плате установлена?

Котёл Baxi Eco 240i включается только в режим отопления

Добавлено: 01 авг 2022, 11:24
Bahus
Нет. На вводной колодке. Почитайте инструкцию, раздел про установку комнатного термостата. Всё поймёте.